Нужен ли подогрев приточного воздуха?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Нужен ли подогрев приточного воздуха?

Сообщение Трубопродач »

Добрый день, в вентиляции не особо силён и возник такой вопрос.
Существует "Помещение установки силовых агрегатов", в нём 2 котла по 1,75 МВт, 5 когенерационных установок по 1,25 Мвт. Воздуха на горение нада 43000 м3/час, теплоизбытков - 0,93 МВт. Поставили на одной стороне здания осевые вентиляторы размеры решётки 750х750, с другой стороны здания - жалюзийные решётки 750х750 мм. Нада ли напротив приточных решёток ставить калориферы для подогрева воздуха? Маюсь, т.к. понимаю, что никакого народу там не будет, комфорт необязателен, воздуховодов тоже нема, но с другой стороны не будет ли выпадать конденсат на проводах, автоматике и прочему оборудованию в помещении? Да, и скока воздуха нада на удаление таких бешеных теплоизбытков?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Один раз живём...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

а теплопотери помещения?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="olfar";p="65868"]а теплопотери помещения?[/quote]
непосредственно этого 77,5 кВт

[quote="allre";p="65870"]
Если проектируем котельную свыше 140 КВт, обязательно ставим механическую приточку для котельной с подогревом воздуха до +15 градусов.[/quote]

Это где-та прописано?

[quote="allre";p="65870"]
На одном коттедже заказчик оказался упертым и подписал отказ.
Открыть дверь в котельную при работающих горелках можно с трудом :D
Я бы и приток сделал принудительным с подогревом.
[/quote]

Ну дверь не открыть из-за отсутствия притока, приток вроде яорганизовал. Но вот нужен ли подогрев при таких теплоизбытках. Замкнутый круг какой-то. Воздух вроде и надо подогревать, а вроде и за счёт кратности воздухообмена нада теплоизбытки убирать... Боюсь поставить калориферы, во-первых они безумно мощные - по 33 кВт, во вторых на них самих (на кронштейнах, ободках декоративных) не выпадет ли конденсат. калориферы - http://www.ght.ru/catalogue/heating2.htm

Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:

Вопрос, скока воздуха нада остаётся открытым
Один раз живём...

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="ShaggyDoc";p="65878"]Что-то у Вас не так.
1. Сомнительные теплопоступления - 10% от мощности установки. Явно взято с потолка.
[/quote]

Дело, в том что, ГПУ (газопоршневые установки) и установку котлов отдали субчикам, теплоизбытки они и дали (и расход воздуха). Ща смарю этот несчастный листочек, да так и получается ровно 10%. Не нравится мне всё это, напортачили субчики походу. Тогда и ТЭЦы надо под шатрами в чистом поле ставить... :eek:
Щас по укрупнённым показателям посчитал, что мне для горения нада 10000 м3/ч (1м3 газа = 8,932кВт, на 1м3 газа нада 10м3 воздуха), а не 43000 как по их расчётам.
Кто-нить владеет информацией по укрупнённым показателям скока теплопоступлений от котлов (у меня Витомаксы Виссманновские), ГПУ (газопоршневых установок), и скока воздуха прогнать надо, чтобы, к примеру убрать 1 кВт тепла при Твнутр=27, Тнар=-38 и Тнар=+35?
Один раз живём...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

висманн говорит, что у витомаксов 0,3 % потери. Или 0,098 Вт/м*К. 0,003х1750000 = 5250 Вт всего-то. А задание - скорее всего, как обычно, самому себе писать придется.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="olfar";p="65888"]у витомаксов 0,3 % потери. Или 0,098 Вт/м*К. 0,003х1750000 = 5250 Вт всего-то.[/quote]
Да вот, и я о том же. Чё-та дурят мя. Но ничё, они подписались под своим проектом и я уже делаю гидравлику и расстановку калориферов под 14-кратный обмен. Птом пасморим... :P
Один раз живём...

Ответить