расчитать обьем мембранного бака, закрытая система отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

68 литров, по расчету. Берите ближний объем в большую сторону.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

Хотите рискнуть проверить? :)
В лучшем случае произойдёт деформация теплообменника при работе, в худшем - замена котла... когда на улице -30...

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Хватит жути нагонять.
Могу ли я с этим котлом использовать закрытую систему отопления? Высота до верхней точки системы отопления 11м.
Можите. Предохранительный клапан на 1,5атм поставить не забудте.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

Ну вы даёте... :roll:
собираетесь загнать в рабочий интервал 0,4 бара? Интересно, как это у человека получится?
Тут непонятно, какие изменения человек ещё хочет внести в систему отопления... как-то стрёмно выходит... :?

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

понимаете, кака фигня... :roll:
если бы я делал нечто подобное для себя, то с читой совестью сделал бы вывод, что котёл лишние пол-атмосферы выдержит (и наверняка выдержал!), и бак расширительный поставил нужный и давление в нём подобрал необходимое... периодически следил за всей этой кухней, не сливает ли сбросник, не растёт (падает) давление и т.д.
больше чем уверен, всё было бы нормально.
НО!
я не могу посоветовать другому человеку сделать подобное.
почему? потому, что Вы собираетесь превысить допустимое давление разрешённое производителем (котёл окажется "на подходе" и порвёт теплообменник) или объём и давление расширительного бака окажется не то и сбросник будет постоянно сбрасывать воду или качество сбросника будет "не то" (сольёт всю систему) или.... ещё 100 причин когда отопление перестанет работать.
Вы пришли на форум спросить у специалистов мнение. Лично я не могу Вам порекомендовать делать то, что Вы хотите, хотя серьёзным специалистом я себя не считаю.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Да оставьте все как есть. Котел разработан для открытой системы, зачем её закрывать то теперь? Если озабочены проблемой постоянного долива системы, можете в расширительный бак поставить автоматику системы "унитазный бачок" и все. Что там еще? Вскипание теплоносителя - поменяйте насос на более производительный. Или у вас его нет вообще? Тогда поставьте. Много кислорода в теплоносителе - используйте ингибиторные присадки.
В общем любые причины по которым Вы хотите сделать из открытой системы - закрытую можно "вылечить" другими способами.
Или как это уже предлгалось - меняйте котел.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Это вода при нагреве расширяется незначительно, а вот давление может увеличиться очень сильно.
Люблю всё делать "по науке".

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

[quote="Хоттабыч";p="65596"]68 литров, по расчету. Берите ближний объем в большую сторону.[/quote]
Блин. Дожил. Приходится самого себя цитировать.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

Предохранительный клапан на 1,5атм поставить не забудте.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="allre";p="66029"]

NWB, от Вас такое слышать удивительно.

При нормально настроенном мембранном баке давление в системе изменяется при нагреве от 20 до 80 градусов весьма незначительно.[/quote]

Это я в ответ на последнюю строчку сообщения:
Не помню на каком то сайте читал что давление при нагреве и охлаждении колеблеться незначительно.
Там про бак не говорится.
Люблю всё делать "по науке".

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

1.дельтаV=Vs((Рхол/Ргор)-1)=400л*(1000/972-1)=11,52л (с+5 до +80)
на столько изменится объем воды.

1.Водяной проект (объем теплоносителя, который при минимальной температуре системы остается в расширительном баке) =0,005*Vs=2л

(1-е+2-е)*(Рк+0,1)/(Рк-Ро)=68л
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

aleks5057
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июл 2006, 22:21
Репутация: 0

Сообщение aleks5057 »

РАСЧЕТ ТАКОВ 7-8% ОТ ОБЙОМА ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Re: отопление

Сообщение Хоттабыч »

[quote="игорь_pfg";p="66102"]Спасибо за ответ.
Только не понятно почему Pгор=972 (давление гор. теплоносителя должно же быть больше чем Pхол) или я не прав.[/quote]

Это плотности - кг/м3.

Добавлено спустя 42 секунды:

[quote="aleks5057";p="66106"]РАСЧЕТ ТАКОВ 7-8% ОТ ОБЙОМА ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ[/quote]
КРУТО :lol:
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

это по поводу правописания или надежности постулата? :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Ответить