Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Коллектора F I V

Сообщение Giedi Prime »

Ув. Коллеги! У итальянцев FIV в новом синем толстом каталоге есть различные коллектора на отопление. Но тут возникли несколько вопросов по выбору. Исходные данные: система поквартирного отопления от индивидуального котла, разводка лучевая.

1) Коллектор 9877R5 - с обратными клапанами двойной регулировки на подаче. Чё-за клапаны двойной регулировки? Я так понял, что-то вроде балансировочных вентилей. И зачем они нужны, если на приборах будут термостаты стоять?

2) Коллектор 9877R0 - то-же самое, только вместо клапанов 2-й рег-и стоят расходомеры 0 - 4 л/мин. [*ЦЕНЗУРА*] эти расходомеры нужны?

3) Коллектор 9693-9694 ISTANT - с установленными запорными вентилями. Но на обзорной картинке этот коллектор установлен на сантехнику (душ, умывальник). Годен ли он для радиаторного отопления?

Фотки штуковин: по-порядку.

Так какой из них выбрать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

выдаю версии:
по п.1. - если там будут расход близкий к нормальному то и не нужна предрегулировка. а если диаметрподводяще-отводящий к прибору сильно завышен чтобы исключить свист в термоголове этого прибора.
или же вы просто не ставите термоголовы и при помощи расчетов делаете предрегулировку и при пуске донастраиваете.
по п.2. чтобы мерить расход!!! эврика
по п.3 надо точно узнать на какие температьры расчитан коллектор.

а что кроме этой фирмы ничего уже с однозначно знакомым месом применения не осталось?

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

1) Что значит "нормальный расход"? Согласно требованиям, термостаты с термоголовками будут стоять на каждом приборе. Это жилье. Вот и ньюанс - и на приборе настраиваем и на коллекторе. А хотелось только на приборе, а на гребенке - только запорные вентили.
2) Ясно-понятно, что расходомеры меряют расход. Только есть ли смысл этот вариант закладывать?
3) Температуры 110 держат все три. Рабочая 80-60.

Да другие варианты есть, и FAR, и HERZ. Только дело в том, что не хотелось расширять ассортимент. Просто весь объект ФИВами делается, и ВК-шники и ТМ и газ. И вообще, разобраться хочу.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

А поставить коллектора 9758R нельзя? И производить регулировку на радиаторах
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="Gedi Prime";p="66663"]2) Ясно-понятно, что расходомеры меряют расход. Только есть ли смысл этот вариант закладывать?
[/quote]
Я ставил коллектора с расходомерами на тёплые полы, потом по "поплавкам" регулировал вентилем на подаче требуемый расход (когда термостат открыт, термостат стоял с датчиком на обратной линии). Т.е. расходомерами пользовался 1 раз, при запуске. Мне кажется удобно.
Один раз живём...