Хочу сделать сауну с каменкой, топить газом. Печку подобрал - ПО32ГД (20 кВт) с итальянской автоматикой и регулировкой Т в помещении парилки.
И возник ряд мыслей, связанных с реализацией этой дурной, но не имеющей для меня альтернативы, затеи.
1. Дымоход сделать не могу - нужно ставить насадку турбо, к примеру Proterm.
2. Нужно строить небольшое помещение за стеной парилки для размещения автоматики и т.п., которое должно вентилироваться.
3. Выхлоп печки 115 мм.
Неизвестные:
1. Какую температуру на выходе даёт печка (по КПД она 85%) и выдержит ли её турбонасадка, ведь по моим прикидкам максимальная Т газов должна быть не менее 300 градусов? Ошибаюсь ли я с температурой?
2. Нужно ли делать воздухозабор с улицы или и так сойдёт - помещение перед парилкой огромное, кубов 150-170.
3. Потянет ли турбонасадка для котла 20 кВт выхлоп 3 метра высотой и ещё на улицу 1 метр? Может стоит поставить насадку мощнее - для 30 или даже для 40 КВтного котла?
Уважаемые практики, что посоветуете?
Александр.
[/b]
Печь-каменка с газовой горелкой
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Спасибо за добрые пожелания.
Вам, такому умному, желаю отсутствия пожара всю Вашу счастливую жизнь.
А если конструктивно?
Я ещё подумал и понял, что вентилятор нужно ставить так, чтобы получалась инжекторная тяга.
Уже рассчитал объём выхлопа - 15 м.куб./час, значит вентилятор должен качать 30 кубов/час и сечение нужно уменьшать вполовину.
При инжекторной системе вентилятор не будет работать в горячем потоке.
А если конструктивно?
Я ещё подумал и понял, что вентилятор нужно ставить так, чтобы получалась инжекторная тяга.
Уже рассчитал объём выхлопа - 15 м.куб./час, значит вентилятор должен качать 30 кубов/час и сечение нужно уменьшать вполовину.
При инжекторной системе вентилятор не будет работать в горячем потоке.
Вентилятор Турбокамин - штука замечательная.
Я всё боюсь, что всасывающий вентилятор будет греться сильно.
К тому же, по моим прикидкам, мне нужно забирать из печи всего-то 20-25 кубов воздуха (2 куба газа сгорает в час), подстрою при пусконаладке.
А зачем мне 1000 кубов выкачивать, или даже 100?
Инжекторная схема захвата выхлопа при напорном вентиляторе - это по-моему идеально, и напорный вентилятор будет работать при нормальной температуре, и помещение перед сауной будет вентилироваться (оттуда будет забор воздуха) и сауна.
И страховки надо ставить в виде датчиков t в воздуховоде. Нет номинальной температуры в диапазоне от 120 до 150 при работающем котле 2-3 минуты и всё выключается. Перестал работать котёл - нет нужды захватывать выхлоп - всё выключается.
Так, у меня конкретный вопрос: сколько кубов выхлопно-воздушной смеси мне нужно выкачивать из 20 Квт печки в час и какой вид инжектора (с диаметрами) посоветуете?
Повторюсь, что выхлопная труба 115 мм.
Заранее благодарен.
P.S. Шуток на тему пожаров не понимаю, понимаю конструктивные предложения по минимизации риска.
Я всё боюсь, что всасывающий вентилятор будет греться сильно.
К тому же, по моим прикидкам, мне нужно забирать из печи всего-то 20-25 кубов воздуха (2 куба газа сгорает в час), подстрою при пусконаладке.
А зачем мне 1000 кубов выкачивать, или даже 100?
Инжекторная схема захвата выхлопа при напорном вентиляторе - это по-моему идеально, и напорный вентилятор будет работать при нормальной температуре, и помещение перед сауной будет вентилироваться (оттуда будет забор воздуха) и сауна.
И страховки надо ставить в виде датчиков t в воздуховоде. Нет номинальной температуры в диапазоне от 120 до 150 при работающем котле 2-3 минуты и всё выключается. Перестал работать котёл - нет нужды захватывать выхлоп - всё выключается.
Так, у меня конкретный вопрос: сколько кубов выхлопно-воздушной смеси мне нужно выкачивать из 20 Квт печки в час и какой вид инжектора (с диаметрами) посоветуете?
Повторюсь, что выхлопная труба 115 мм.
Заранее благодарен.
P.S. Шуток на тему пожаров не понимаю, понимаю конструктивные предложения по минимизации риска.