Можно ли штатными методами отключить в котле ГВС ?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Можно ли штатными методами отключить в котле ГВС ?

Сообщение АндрейР »

Суть вопроса в том, что очень часть когда например надо помыть руки, то Горячая вода не успевает дойти до крана, а руки уже вымыли:) А котел начинает запускать весь алгоритм ГВС !:(
Котел Vaillant 242 турбо.
Теперь более подробно:
Включаю воду, чтобы помыть руки, течет вода которая уже нагрелась в трубах до приемлемой T , т.е. сливать стоять нет смысла.
В это время котел начинает выполнять весь алгоритм действий для ГВС .
Помыв руки выключаем воду, а горячая от котла еще и не пришла к крану вообще, т.к. из труб сливалась, да и котел не мгновенно начинает производить горячую.
Т,Е, в данном случае а это раз 20 в день, против 5-6 примерно - когда ГВС действительно нужно, включение котла вообще ненужно.
НО при повороте ручки на котле в самый минимум ГВС он не отключается!:(
Я думал что ручка там как на отоплении и при повороте в самый минимум происходит отключение системмы:(
Как быть???

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Если не нужно ни отопление , ни ГВС , можно котел из розетки просто выключить :D . Для комфорта в мелочах есть серия плюс , где можно активировать функцию горячего старта и не ждать слива воды. И еще- хорошие сантехники на трубу ГВС одевают термоизоляцию, и вода в трубах не остывает-по крайней мере летом , а зимой котел и без того постоянно теплый . Мы делали так-после котла у потребителя ставили небольшой электробойлер, там вода и хранилась на легком подогреве и постоянной температуры
отсутствие результата-тоже результат

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Сообщение Незнайка »

Рады Вас снова видеть Изображение
Решение простое, как 3 копейки. Купите тумблер, найдите в котле Датчик Холла, у Вайлланта эта фигня называется по-моему аквасенсор. От него отходят 2 проводка. Один - ЧИК и в разрыв - тумблерок :) И алес претер натуралис :)

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

а циркуляционный трубопровод ГВС имеетса?
Генерить идеи - мая работа

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Сообщение АндрейР »

[quote="Вадяныч";p="67417"]Если не нужно ни отопление , ни ГВС , можно котел из розетки просто выключить :D . Для комфорта в мелочах есть серия плюс , где можно активировать функцию горячего старта и не ждать слива воды. И еще- хорошие сантехники на трубу ГВС одевают термоизоляцию, и вода в трубах не остывает-по крайней мере летом , а зимой котел и без того постоянно теплый . Мы делали так-после котла у потребителя ставили небольшой электробойлер, там вода и хранилась на легком подогреве и постоянной температуры[/quote]
Термоизоляция есть, но если в трубе не горячая вода, то и сдерживать нечего:) т.к. котел не успевает отрягировать на малый объем сливаемой воды:)
Насчет электробойлера, я так и хотел сделать, и поставить датчик (сразуже после электробойлера) на 25гр который будет прерывать датчик холла в котле, что скажите???
[quote="Незнайка";p="67419"]
Рады Вас снова видеть Изображение
Решение простое, как 3 копейки. Купите тумблер, найдите в котле Датчик Холла, у Вайлланта эта фигня называется по-моему аквасенсор. От него отходят 2 проводка. Один - ЧИК и в разрыв - тумблерок :) И алес претер натуралис :)
[/quote]
Тоже, рад видеть всех:)
Был нс, сухой цемент засыпало полные глаза:(, сжогроговицу, вот вроде отхожу теперь:)
Насчет датчика холла смотри выше мою идею:)[quote="Troll";p="67420"]
а циркуляционный трубопровод ГВС имеетса?
[/quote]
Хм.., у меня котел с ГВС и всё, бойлера нет и соотв циркуляционного насоса ГВС.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Нужно новый котел покупать, напольный и бойлер отдельно и линию циркуляции ГВС делать, а Вайлант на помойку скоро запросится, кто их придумал - руки вырвать, раньше ставили ломается 70-80%. По существу выход один - установить в линию ГВС водонагреватель и сделать циркуляцию от водоразборного крана к нему, обратные клапана не забыть.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

а если такой вариант - собрать циркуляционный трубопровод и замкнуть с В1. - поставить насосик и вывести сигнал на него от датчика температуры.
как датчик соработал.. насос включилса пошла циркуляция котел вышел на режим ГВС.
или просто релюшку поставить .. через каждые пол часа проганять пару минут систему ГВС

тока сильно по почкам не бейтеИзображение
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Все выше приведённые способы заслуживают внимания :D . Предлагаю свой: В разрыв трубы гвс (сразу после котла) ставите расширительный бак для горячей воды литров на 100, до бака клапан
, после бака реле давления соединённое с этим клапаном.
Алгоритм простой : При падении давления на выходе гвс реле откроет клапан, и котёл заполнит расширительный бак (100 литров это не стакан воды и ему хорошо придётся потрудиться :D ), по достижении необходимого давления подача в бак и трубы прекращается. Дальнейшее потребление гвс осуществляется за счёт ресурсов расширительного бака, и так до срабатывания реле. Бак быстро не остынет, есть воздушная прослойка, но можно бак дополнительно обмотать минватой. а сверху закрыть полиэтиленом.
Данное решение навеяно аккумулятором тепла реализованном в Индюрансе. (там бак 75 литров)
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

а если человека не было пару дней. то получаитса... все 100л в топку :?:
Генерить идеи - мая работа

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Сообщение АндрейР »

[quote="Troll";p="67430"]а если человека не было пару дней. то получаитса... все 100л в топку :?:[/quote]
да вот тоже об этом думал, поэтому и выбрал идею с електробойлером, а управление от термореле(прерыватель т.е.) чтобы не давление падало после бака, а при опоражнении всей емкости с теплой водой только тогда и включался котел на ГВС
А бак думал выбрать литров на 50 примерно, можно и 30 чтобы его хватало только для малопотребных целей, а при большом запросе включался котел.

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Сообщение Незнайка »

Троль правильно мыслит.
Получился Санье Дюваль, почти что опция Супер комфорт :D

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Если электробойлер (надо литров 15) то он тэном будет поддерживать заданную температуру, циркуляция кран бойлер, когда кран закрыт тэн восполняет потери тепла на циркуляции, кран открыли- идет гор вода (сразу) а в бойлер подогретая из котла, просто, решает задачу и самый дешевый вариант. Только Вайлант все равно выбрасывать.

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

[quote="Troll";p="67426"]а если такой вариант - собрать циркуляционный трубопровод и замкнуть с В1. - поставить насосик и вывести сигнал на него от датчика температуры.
как датчик соработал.. насос включилса пошла циркуляция котел вышел на режим ГВС.
или просто релюшку поставить .. через каждые пол часа проганять пару минут систему ГВС

тока сильно по почкам не бейтеИзображение[/quote]

без емкости будет дрочение
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Сообщение Незнайка »

[quote="Кузнецов Д А";p="67437"]Только Вайлант все равно выбрасывать.[/quote]

[quote="Кузнецов Д А";p="67425"]а Вайлант на помойку скоро запросится, кто их придумал - руки вырвать, раньше ставили ломается 70-80%.[/quote]

:shock:

Ну вощем канешна настенники Вайлант многие ругают :cry:
Неужели никто слова доброго не скажет?
Или всё сказанное относится тока к турбомаксу, а атмомакс неужто тож Г... :?: :?:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

и атмо и турбо у нас филиал крупной моск компании ими 3 года торговал, открестились до сих пор рекламации
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Сообщение Незнайка »

[quote="Кузнецов Д А";p="67439"]...до сих пор рекламации[/quote]

А какие в основном неисправности?

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Кузнецов Д А";p="67437"]
без емкости будет дрочение[/quote]
таки да.. тока как часто.. (как долго будет охлаждаться изолированная труба на 15град?)??
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Troll";p="67441"][quote="Кузнецов Д А";p="67437"]
без емкости будет дрочение[/quote]
таки да.. тока как часто.. (как долго будет охлаждаться изолированная труба на 15град?)??[/quote]
почему 15 град? кстати если удерживая Alt набрать +248 будет значек градуса пользуйтесь (у меня на ноутбуке так не сделать) насколько я понимаю в вашем варианте по датч темп будет остывание на 1-2 град и включение.

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

[quote="Незнайка";p="67440"][quote="Кузнецов Д А";p="67439"]...до сих пор рекламации[/quote]

А какие в основном неисправности?[/quote]
переключающий вентиль в основном а так еще датчики глючат, розжиг, бывает вся плата
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

СНиП 2.04.01-85*
2. КАЧЕСТВО И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
по висману
-- раздел 3,2 выбор параметров с учетом кратковременного отбора и длительной производительности (для умывания и принятия душа на порм предприятиях 35-37°)
по тому же вайланту
---Раковина для мытья рук-35°
Ванная--40°
Мойка для кухни--55°

но я принял по висману, стандартное для длительной поризводительности 45°

Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:

вот незнаю наскока правильно.. есть у климафлекса програмка по расчету изоляции и там есть время замерзания. но как бы у нас замерзания у нас нет но разница температур и охлаждение налицо...
так я вот попобовал сохранить туже дельту... но для других результатов
вместо Т макс-60 стало 15°
Тмин-45 стало 0°
Токруж. среды 20 стало -25°
изоляция толщина 10 мм
выдало что замерзнет через 2,5 часов.

вот как думаете? применимо для нашего варианта? и вправду ли7 оно остынет на 15° за 2,5 часов?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

мы видимо о разном, если я правильно понял датчик температуры гор воды должен включать цирк насос гвс при определенной установленной температуре (45 оС) как только он включится пойдет проток котел мгновенно нагреет трубу насос тут же выключится и включится опять при понижении до 44 град и так по новой, в моем варианте с электроводонагр. тэн выполняет эту функцию и медленнее и на включения ему по барабану
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

то что с бойлером мягко будет нет вопорсов.
но я говорю о том что рабочая температура принимаетса 60° она может остывать до 45° и 15мин и пол часа и .. ну незнаю ..(вариант с расчатом на замерзание пока никто не критиковал и мнений не высказал)
как 45° так включаетса насос на макс скорость и гоняет пока не подниметса опять на 60°
датчик температуры установить на обратку перед насосом

45 достаточно шобы руки помыть, а при длительном разборе . через пару минут канэчна прийдетса опять смеситель подрегулировать
Генерить идеи - мая работа

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»