В дом идет пластиковая труба с холодной водой, около 3м. Труба идет через сарай (не утеплен, грубо можно считать что по улице). и около 1м, через кирпичную и шлакоблочную стену и уже металлопластивковая. Зимой при морозах до -32, этот участок полность замерз. На скорую руку было обложено тканью, пенопластом, стекловатой, закрыто кирпичами. До лета выстояло. Сейчас все разобрал хочу сделать нормально.

Как правильно утеплить?
Предлагают залить трубу монтажной пеной, стоит ли и каким слоем?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Как правильно утеплить?
Предлагают залить трубу монтажной пеной, стоит ли и каким слоем?
Просто утепление не поможет, в условиях отсутствия водоразбора (ночью, уехали в гости на несколько дней и т.д.) возможно замерзание при любой изоляции. Надо заменить этот участок на оцинковку, прикрепить греющий кабель и заизолировать. Кабель например такой (не сочтите за рекламу):http://www.sanflorproekt.ru/tube.htm Наверно можно и на пластик его поставить, только стремно что то , как бы пластик не повело от разности температур. С пеной не связывайтесь, ровно не получится. Возьмите любой утеплитель из минваты, а сверху гидроизолируйте толью и все.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

subota
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 29 июн 2006, 17:42
Репутация: 1
Откуда: Харьков

Сообщение subota »

Давно мучает этот вопрос, да времени не было))
Сколько же нужно намотать изоляции:?: Пол метра, али два:shock:
Вот, открыл справочник проектировщика Староверов 64г.
Раздел: "Определение толщины изоляции трубопроводов для предотвращения замерзания содержащихся в них воды"
Ну вот,
Труба стальная Ду 25
Наружная температура -30
Температура воды при остановке движения +2
Время остановки движения - 48 ч
Изоляцию выбрал самую хреновенькую -торфоплиты и сегменты.
Результат потряс своей неожиданностью ... 46мм :shock:

Кто-нибудь интересовался проблемкой :?: :)
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.

subota
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 29 июн 2006, 17:42
Репутация: 1
Откуда: Харьков

Сообщение subota »

Проверил, вроде нет, вот файлик, по принятым величинам, либо спрашивайте, либо опять процесс долгий - домой сканить :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.

subota
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 29 июн 2006, 17:42
Репутация: 1
Откуда: Харьков

Сообщение subota »

Первоисточник ждите :lol:
проще отсканить, там куча вспомогательных таблиц :inv:
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.

subota
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 29 июн 2006, 17:42
Репутация: 1
Откуда: Харьков

Сообщение subota »

Нестыковочка получается у Вас с господином Староверовым :D
Он, видите-ли зачем-то вводит время остановки движения воды в формулу :| Кстати, может проблема редакции, но воду берет с температурой +3. А допустимая масса льда допускается 25% от сечения трубы. Да и еще г-н Староверов учитывает выделение теплоты при образовании етого самого льда)) так что не все так просто. :D
Да и речь идет именно о замерзании воды при остановке циркуляции :shock:
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Господа! Вопрос был сугубо практического плана, а не из области проектных решений. А па практике в сарае возможно нарушение гидроизоляции, намокание теплоизоляции и т.д. Также, как я и писал, возможно отсутствие хозяев больше расчетного времени - 48 часов. И что тогда? Электронагревательный кабель - отработанное решение этого вопроса, зачем изобретать велосипед?
Что касается толщины теплоизоляции, то всем теплотехникам хорошо известен тот факт, что для любой трубной изоляции имеется определенный оптимум, после которого увеличение толщины приводит не к снижению, а к увеличению теплопотерь.