Вентиляционные решетки в офисе

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Такое маленькое колчество воздуха можно и подать через одну решетку.

Andrey 777
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 авг 2006, 10:34
Репутация: 1
Откуда: г.Невинномысск
Контактная информация:

Сообщение Andrey 777 »

Решетки приточного и вытяжного воздуха подбираются по скорости воздуха в живом сечении решетки. Рекомендуемая скорость до 4 м/с.
Рекомендуемая площадь - 0,0139 м2.
должно хватить одной решетки.

Аватара пользователя
vinsit
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 июл 2006, 22:18
Репутация: 0
Откуда: Королев
Контактная информация:

Сообщение vinsit »

[quote="Andrey 777";p="67001"]Рекомендуемая скорость до 4 м/с.
[/quote]

Это очень шумно!!!
С уважением, Андрей.

Егор
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
Репутация: 0
Откуда: СЗР
Контактная информация:

Сообщение Егор »

сначала надо наметить схему движения воздуха в помещении - это зависит от размеров помещения, взаимного расположения приточных и вытяжных отверстий и т.д. - может окажется лучше 3 решетки сделать...

Аватара пользователя
ariess
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 дек 2005, 14:27
Репутация: 1
Откуда: Пермь

Сообщение ariess »

приток лучше подавать со скоростью 1м/с (во избежании сквозняка), а скорость 4м/с это только в ответвлениях от главных магистралях

Andrey 777
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 авг 2006, 10:34
Репутация: 1
Откуда: г.Невинномысск
Контактная информация:

Сообщение Andrey 777 »

[quote="ariess";p="67896"]приток лучше подавать со скоростью 1м/с (во избежании сквозняка), а скорость 4м/с это только в ответвлениях от главных магистралях[/quote]

1 м/с, вот это скорость... :shock:
Вообще расчет скорости приточного воздуха приводится в пособии 1.91 к СНиП 2.04.05-91 РАСЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА, вот там и смотрите, а скорость которую я привел вверху, так это по справочнику. :D

vent
Претендент
Претендент
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 06 мар 2006, 10:57
Репутация: 1
Откуда: Спб

Сообщение vent »

А еще лучше пройти обучение по специальности "Проектирование вентиляции" :cool:

Ответить