Инсталляция для подвесного унитаза Хелп!!!!!!!!!!!!
Модератор: Abil
Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Поставить можно практически в любом санузле. Было бы только место. Для каждой инсталляции обязательно должен быть паспорт с подробной инструкцией по её монтажу в картинках. Обычно она крепится ножками к полу, а сверху, через шпильки определённой длины(которые должны быть в комплекте), к стене. Расстояние до капитальной стены обычно не превышает 20 см, как раз хватает, чтобы между рамой и стеной разместилась труба д. 100. Затем, как правило, она зашивается гипсокартоном либо до потолка, тоесть делается фальшстена, или зашивается только до верха рамы и делается горизонтальная полка, либо инсталляция зашивается со всех сторон в короб. Все краны, фильтры, счётчики и т.д. нужно выносить выше рамы и делать люк в фальшстене или коробе для доступа ко всему этому хозяйству.
-
- Претендент
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 22 июн 2004, 23:22
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Раму Rapid L Вам надо закрепить болтами (2-мя) в пол (они в к-те рамы) и К СТЕНЕ, КОТОРАЯ СЗАДИ РАМЫ двумя углами на шпильках ,которые в к-т Rapid L НЕ ВХОДЯТ,а приобретаются дополнительно,ввиду того,что Rapid L можно крепить и в шахты и в арки и в ниши и тд. В отличие от Rapid S ,которые имел ввиду Коллега NWB. Заводской арт.крепежа к стене 3774100м - стоимость~300р.
-
- Претендент
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
Re: Про крепежи
Не крепите к боковым стенам - козленочком станете.Sally писал(а):На инсталляции сбоку тоже есть отверстия. Мы решили прикрепить её сверху к боковым стенам, а не к задней. Так получается удобней доступ к кранам. Ничего страшного нет, как вы думаете?
На любом рынке есть шпильки любой длинны.slayer писал(а):Добрый день !
Купил инсталляцию Rapid S у нее в комплекте шпильки длинной 20см
а мне до стены 40см надо, можно ли их заменить на 40см-овые\, или это повлияет на устойчивасть ? диаметр шпилек 6мм
Желательно увеличить диаметр.
Я лично в таких случаях ставлю М10. или, если пролезает, М12.