регулирующие коллектры или термоголовки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
MikeZGP
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2006, 05:28
Репутация: 0

регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение MikeZGP »

Настенник, гидрострелка, от гидрострелки 25ппрс на 2 коллектора разнесенные на 3 метра по высоте (поэтажные) от коллекторов 20 ппрс по комнатам. Что лучше применить регулирующие коллекторы для балансировки или термоголовки на радиаторы?
И еще 1,8 м/с в подающей трубе не много?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение Styx »

[quote="MikeZGP";p="68824"]
И еще 1,8 м/с в подающей трубе не много?[/quote]

:shock: :shock: :shock:
Вы сами УСЛЫШИТЕ!

А вопрос," Что лучше - качественное регулирование или количественное" (хотя в данном контексте и то и то количественное), из разряда "Two beer or not two beer". По нормам
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
Да и сами решите - сидите вы телефизор смотрите, чувствуете - жарко, идете,открываете шкаф распределителя и крутите там чего-нить (клапан,расходомер и т.д.), возвращаетесь, сидите - холодно, опять побежали. Или выставили головку на +22 +26 (соответствующую риску), и сидите, и вам хорошо.

А ведь это все можно было продумать до написания вопроса.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Ээээ уважаемый, Стикс! Если бы был такой прастой ответ то армянское радио этим бы не занималось! Тут встречный вапроц: лучше для кого?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Ув Бабар! А татарское радио прикрыли уже?
Лучше для конечного пользователя,имхо.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

MikeZGP
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2006, 05:28
Репутация: 0

Сообщение MikeZGP »

А что скажут уважаемые гуру о COMAP M30?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Если честно,то ничего не скажу - не применял,не доводилось.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение Arthur »

[quote="MikeZGP";p="68824"] Что лучше применить регулирующие коллекторы для балансировки или термоголовки на радиаторы?[/quote]
Можно применить как первое, так и второе. А можно оба сразу. Потому как это разные по функциональному назначению устройства, и одно от другого абсолютно никак не зависит.
子曰、不患人之不己知、患不知人也

MikeZGP
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2006, 05:28
Репутация: 0

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение MikeZGP »

[quote="Arthur";p="68868"]
Можно применить как первое, так и второе. А можно оба сразу. Потому как это разные по функциональному назначению устройства, и одно от другого абсолютно никак не зависит.[/quote]

А какой смысл тогда в регулирующем коллекторе? ограничить минимальное сопротивление, когда вентиль на термоголвке полностью открыт?

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение Shurik_M »

[quote="MikeZGP";p="68824"]Что лучше применить регулирующие коллекторы для балансировки или термоголовки на радиаторы?
[/quote]

Регулирующие коллекторы для балансировки, написано же для чего, их крутят один раз при настройке системы, чтобы контуры гидравлически сбалансировать. А термоголовки как раз и будут поддерживать определенную температуру в комнате.

MikeZGP
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2006, 05:28
Репутация: 0

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение MikeZGP »

[quote="Shurik_M";p="68910"]Регулирующие коллекторы для балансировки, написано же для чего, их крутят один раз при настройке системы, чтобы контуры гидравлически сбалансировать. А термоголовки как раз и будут поддерживать определенную температуру в комнате.[/quote]

А при закрытии открытии вентиля терморегулятра гидравл.сопротивление разве не будет меняться?

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение Shurik_M »

[quote="MikeZGP";p="68914"] А при закрытии открытии вентиля терморегулятра гидравл.сопротивление разве не будет меняться?[/quote]

Жарко стало терморегулятор перекрыл подачу воды, холодно - открыл.

MikeZGP
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2006, 05:28
Репутация: 0

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение MikeZGP »

[quote="Shurik_M";p="68923"]
Жарко стало терморегулятор перекрыл подачу воды, холодно - открыл.[/quote]

И что тогда на коллекторе регулировать? термоголовка не просто закрыл-открыл, точнее прикрыл-приоткрыл - там ведь сифон стоит

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение Styx »

[quote="MikeZGP";p="68931"]
И что тогда на коллекторе регулировать? термоголовка не просто закрыл-открыл, точнее прикрыл-приоткрыл - там ведь сифон стоит
[/quote]
Скорее сильфон. :D

На коллекторе выставляется максимальный расход теплоносителя, необходимый для передачи расчетного количества теплоты радиатором. Головка на радиаторе, реагируя на изменение температуры в помещении, воздействует на клапан радиатора (рабочее тело газ или жидкость - в том самом сильфоне), прикрывая или открывая его, тем самым корректируя максимальный расход.

Вопросы, пожелания,предложения? :P
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

MikeZGP
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2006, 05:28
Репутация: 0

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение MikeZGP »

[quote="Styx";p="68933"]
На коллекторе выставляется максимальный расход теплоносителя, необходимый для передачи расчетного количества теплоты радиатором. Головка на радиаторе, реагируя на изменение температуры в помещении, воздействует на клапан радиатора (рабочее тело газ или жидкость - в том самом сильфоне), прикрывая или открывая его, тем самым корректируя максимальный расход.

Вопросы, пожелания,предложения? :P[/quote]

Если на коллекторе нет регулировки - сначала теплоносителя идет больше по ветке с самым малым сопротивлением - радиатор нагревает воздух - термоголовка прикрывается - сопротивление возрастает - все повторяется с другими ветками. В результате система самобалансируется. Выглядит заманчиво. Или где то что то пропустил?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Неа, водичка по пути наименьшего сопротивления вернется в котел....
Нет,конечно когда-то все выровняется и заработает как надо...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение Shurik_M »

[quote="MikeZGP";p="68942"] Если на коллекторе нет регулировки - сначала теплоносителя идет больше по ветке с самым малым сопротивлением - радиатор нагревает воздух - термоголовка прикрывается - сопротивление возрастает - все повторяется с другими ветками. В результате система самобалансируется. Выглядит заманчиво. Или где то что то пропустил?[/quote]

Но ведь приятней, когда все сбалансированно и все батареи нагреваются равномерно, а то может получиться, что в мороз клапан на самой короткой петле будет все время открыт, а по самой длинной петле вода будет идти плохо или вообще не пойдет.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

В результате система самобалансируется. Выглядит заманчиво. Или где то что то пропустил?
всё упирается в постановку вопроса. Если это дом квадратов на 200, то да. А если это двухкомнатная квартира + полотенцессушитель в ванной, то какой смысл в термоголовках? Один раз систему отбалансировал и лет десять спокойно можно телевизор смотреть... :)

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Если термоголвку ставим на радиаторный термостат с предварительной настройкой - тогда и коллектор без регулировки.
Если на приборах нифига не ставить - тогда сам коллектор с регулирующими вентилями/термостатами. В этом случае, если хозяин захочет регулировать температуру в помещении, можно сделать выносные датчики и привода поставить на коллекторы.
Конечно, можно поставить и то и другое (без приводов и выносных датчиков), но тогда будет масло маслянное.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение Arthur »

[quote="Shurik_M";p="68910"]Регулирующие коллекторы для балансировки, написано же для чего, их крутят один раз при настройке системы[/quote]
Балансировка осуществляется не регулирующим коллектором, а запорным (обратным).
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Re: регулирующие коллектры или термоголовки

Сообщение Ruslan »

[quote="Arthur";p="68978"][quote="Shurik_M";p="68910"]Регулирующие коллекторы для балансировки, написано же для чего, их крутят один раз при настройке системы[/quote]
Балансировка осуществляется не регулирующим коллектором, а запорным (обратным).[/quote]

а Вы Arthur не напутали?
балансировка осуществляется имено регулирующим коллектором с маховичками - ствится на обратку, а запорный с шарами на подачу.
или мы о разных вещах говорим?
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»