Оборудование Viesmann, в частности котлы
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ну раз про Висман, вопрос в догонку.
Из документации понял что котлы специально не адаптированны под 13мБар номинального давления газа. а вот диаграмму зависимости мощности от входного давления газа не нашел. Какое влияние оказывает давление на мощность котла (конкретно Висман)?
Из документации понял что котлы специально не адаптированны под 13мБар номинального давления газа. а вот диаграмму зависимости мощности от входного давления газа не нашел. Какое влияние оказывает давление на мощность котла (конкретно Висман)?
Встретил дизайнера - убей сразу!
да выйдет он на максимальную мощность. Там стоит газовая автоматика Евросид, которая ведёт себя хорошо при слабом и малом давлении газа. Падение газа при максимальной мощности на ней не превышает 1,5-2 мбар, а максимум на горелке:грязнуля писал(а):и сколько он будет выдавать мощности при 13мБарах.

другой вопрос, что нужно полюбому котёл отрегулировать.
а вааще, производитель не рекомендует использовать котёл при таком давлении
http://www.viessmann.ua/web/ukraine/ua_ ... d%20100%22
Если не секрет, а где Вы нашли 13мБар номинального давления газа?
предполагайте, что регулировка максимума - это регулировка редуктора входного давления газа на автоматике, а регулировка минимума, это регулировка минимального давления. модуляция - это дискретное изменение выходного давления (просто дробим разницу между мин и макс) в зависимости от управляющего напряжения.
если правильно смотреть на постановку вопроса, т.е. "13мБар номинального давления газа", автоматика будет "вытягивать" 11,5 мбар максимума, ну а 2,4 останутся без изменений.
если правильно смотреть на постановку вопроса, т.е. "13мБар номинального давления газа", автоматика будет "вытягивать" 11,5 мбар максимума, ну а 2,4 останутся без изменений.
Styx, вы не правы. Котел регулирует не давление газа на соплах, а температуру котловой воды. В этом случае ему практически пофигу какое давление газа на входе, он просто открывает сечение до тех пор, пока не поднимет температуру до заданной.
А вообще, о падении давления газа и проблемах связанных с этим, нужно говорить только для напольных котлов с атмосферными горелками. Для всех остальных типов котлов это не очень актуально. Во всяком случае нет такой остроты вопроса.
А вообще, о падении давления газа и проблемах связанных с этим, нужно говорить только для напольных котлов с атмосферными горелками. Для всех остальных типов котлов это не очень актуально. Во всяком случае нет такой остроты вопроса.
[quote="BKP";p="69278"]
Котел регулирует не давление газа на соплах, а температуру котловой воды. В этом случае ему практически пофигу какое давление газа на входе, он просто открывает сечение до тех пор, пока не поднимет температуру до заданной.[/quote]
Давление газа на горелке является основным параметром мощности котла. А единственным инструментом изменения мощности является газовая автоматика, опять таки меняя давление на горелке. Можно как угодно вертеть терминами, но правильней сказать: котел поддерживает заданную температуру СО и контура ГВС путём изменеия давления газа на горелке. И давление на входе котла играет роль на выход котла на заданную мощность.
Посту низачОт.
Котел регулирует не давление газа на соплах, а температуру котловой воды. В этом случае ему практически пофигу какое давление газа на входе, он просто открывает сечение до тех пор, пока не поднимет температуру до заданной.[/quote]
Давление газа на горелке является основным параметром мощности котла. А единственным инструментом изменения мощности является газовая автоматика, опять таки меняя давление на горелке. Можно как угодно вертеть терминами, но правильней сказать: котел поддерживает заданную температуру СО и контура ГВС путём изменеия давления газа на горелке. И давление на входе котла играет роль на выход котла на заданную мощность.
Посту низачОт.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Stroller";p="69300"][quote="BKP";p="69278"]
Котел регулирует не давление газа на соплах, а температуру котловой воды. В этом случае ему практически пофигу какое давление газа на входе, он просто открывает сечение до тех пор, пока не поднимет температуру до заданной.[/quote]
Давление газа на горелке является основным параметром мощности котла. А единственным инструментом изменения мощности является газовая автоматика, опять таки меняя давление на горелке. Можно как угодно вертеть терминами, но правильней сказать: котел поддерживает заданную температуру СО и контура ГВС путём изменеия давления газа на горелке. И давление на входе котла играет роль на выход котла на заданную мощность.
Посту низачОт.[/quote]
поддерживаю
Котел регулирует не давление газа на соплах, а температуру котловой воды. В этом случае ему практически пофигу какое давление газа на входе, он просто открывает сечение до тех пор, пока не поднимет температуру до заданной.[/quote]
Давление газа на горелке является основным параметром мощности котла. А единственным инструментом изменения мощности является газовая автоматика, опять таки меняя давление на горелке. Можно как угодно вертеть терминами, но правильней сказать: котел поддерживает заданную температуру СО и контура ГВС путём изменеия давления газа на горелке. И давление на входе котла играет роль на выход котла на заданную мощность.
Посту низачОт.[/quote]
поддерживаю
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Babar
- Профи

- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
вы парни горячие не слышите друг друга кажись...
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
вы парни горячие не слышите друг друга кажись...
мощность горелки меняеться давлением газа автоматически для модулируемых и ручеами для остальных. так?
достяжение необходимой температуры будет если мощность горелки достаточна, так?
т.е. весь вопрос просто вытянет котел ту нагрузку или нет, т.е. достаточно ли давления в магистрали для достяжения необходимой мощности горелки при минимальном дросселировании на клапане.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
вы парни горячие не слышите друг друга кажись...
мощность горелки меняеться давлением газа автоматически для модулируемых и ручеами для остальных. так?
достяжение необходимой температуры будет если мощность горелки достаточна, так?
т.е. весь вопрос просто вытянет котел ту нагрузку или нет, т.е. достаточно ли давления в магистрали для достяжения необходимой мощности горелки при минимальном дросселировании на клапане.
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Re: Оборудование Viesmann, в частности котлы
[quote="Случайный прохожий";p="69370"]
А в серии 050 Vitogas , если не ошибаюсь, эксплуатация разрешена с 80 мм. водяного столба.[/quote]
А в серии Vitoplex,Vitola и т.д....при чем здесь напольники?При том, что атмосферные???
А в серии 050 Vitogas , если не ошибаюсь, эксплуатация разрешена с 80 мм. водяного столба.[/quote]
А в серии Vitoplex,Vitola и т.д....при чем здесь напольники?При том, что атмосферные???
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.