Посмотрите (покритикуйте) пожалуйста мою схему отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Группа безопасности котла ДО крана.
Приоритета ГВС как я понимаю нету?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Расширительный бак на ГВС.
ГВС в приоритете, но кривом,правильно allre говорит, два насоса нада бы.
Что за автоматика?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Панятна...
Бак защищает бойлер - мало ли что случится :kos:
В приоритете по разному можно сделать, вот я и спрашиваю, какая автоматика - контроллер, реле приоритета, термостаты, что???
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

DSL
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 14 сен 2005, 12:34
Репутация: 0

Сообщение DSL »

еще раз,
в бойлер горячая снизу, греть будет быстрее.


Зачем трёхходовой шаровыми обвесил?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Это стандартная схема для Протерма, с 3-х ходовым переключающим вентилем. ИМХО неудачная, хотя работает.
Мы 2 насоса обычно ставим, но тогда надо немного в электрике котла покопаться, перекинуть пару проводов.
Бак расш на ГВС компенсирует тепловое расширение в бойлере, ставте обязательно (на выходе гор воды), предохранительный не надо (от скважины водопровод наверно)

Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:

Циркуляция гвс куда? не понял
Слева с боку вход холодной
справа выход горячей
снизу слева приходит циркуляция
все краны нужны (запускать удобней)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Кузнецов Д А 06 сен 2006, 14:48, всего редактировалось 3 раза.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

ага
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

А поясните неудачность схемы?

Водопровод централизованно подведен

Про расширительный бак, в инструкции к Drazice он нарисован на входе холодной воды
1Ну, не нравится и все.
Долго все приводить но суть в том, что когда контуры разные, тогда неисправность одного (протечка например) не требует остановки другого контура. Не люблю когда одно за другое цепляется. И дополнительно что-то включить (теплый пол, бассейн) невозможно.

2 Врядли там давление большое (от предохранительного клапана никому хуже не было никогда)
3 В принципе пох на входе или выходе
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

и тупой наверное вопрос, нигде не смог найти обьяснения зачем нужна циркуляция ГВС
Она не обязательна, просто чтобы в кране удаленном от бойлера не ждать пока протечет хол вода и для прогрева полотенцесушителей.
Литров 8 поставте хватит
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

у этого бойлера нет спец выхода для циркуляции, поэтому подключается так, на хол воде стоит обратный клапан, если у бойлера есть выход для цирк то подключается туда
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

1 и 2 вариант одинаковы, просто в одном случае 3-х ходовой на обратке в другом на подаче. Работает всегда с приоритетом гвс, т. е. когда термостат бойлера "говорит" что надо греть гвс вентиль закрывает поток на отопление и циркуляция происходит через бойлер, как только бойлер нагреется, вентиль перекрывает поток через него и открывает отопление
В инструкции Drazice написано, что 3-х ходовый вентиль в их случае также можно установить в режим приоритета ГВС (установить вентиль так чтобы прекратилась циркуляция в контуре отопления)
не можно, а только так и получится, причем в обеих схемах


схема с 2-мя насосами
Нужно ли шаманить как-то с котлом Protherm (переброс проводов контактов, как упомянул Кузнецов Д А) ?
Если подключать цирк. насос отопления в штатный разъем котла и пользоваться переключателем зима-лето, то нужно, если подключать не в котел, а просто к автомату, то не нужно.
Насос нагрева бойлера в обоих случаях подключается через термостат бойлера к отдельному автомату.


Если надо описание как перекинуть контакты то у меня где-то на рабочем компе было, выложу если доберусь
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Проблема в том, что трехходовой все равно нужен для регулирования в межсезонье - он обеспечит погодозависимое управление.
Не путайте Божий дар с яичницей.
Если делать погодозависимое управление то в контур отопления ставится 3-х ходовой смеситель, которым должна управлять своя автоматика.
3-х ходовой клапан, который в схеме служит для переключения потоков!
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

А о каких автоматах идет речь, где на них можно глянуть?
Обычный электрический автоматический выключатель.

Вот схема
на коллекторе два запасных выхода под возможные нагрузки

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если мы используем вариант с вентилем, то при переключении режима зима/лето котоел просто передвигает задвижку вентиля только на нагрев ГВС, правильно ?
да
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий А »

2 Кузнецов Д А

Спасибо за схему, единственно по обозначениям не ясно, что там за насосами стоит и что-то воздухоудалителей я не заметил ?

Насколько я понимаю при положении выключатиеля "Зима/Лето" в положении "Лето" насос отопления не работает, если не затруднит разыскать что нужно в котле перекоммутировать для этого буду признателен

Еще, через выключенный насос идет циркуляция ?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

это обратные клапаны,
возд-ки есть на коллекторе, но это так
Еще, через выключенный насос идет циркуляция ?
нет
по схеме доберусь до работы выложу
Насколько я понимаю при положении выключатиеля "Зима/Лето" в положении "Лето" насос отопления не работает
да
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий А »

[quote="Кузнецов Д А";p="70248"]это обратные клапаны[/quote]

Их наличие критично?

Ответить