Мужики как правильно построить дымоход?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Vasilij, если хотите получить грамотный совет потрудитесь хотя бы описать точное местоположение дымохода относительно конька. А лучше рисуночек приаттачить. А то насоветуем Вам так же, как Вы вопрос свой задали, потом обижаться будете.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

накладно ненакладно но вот это:
"Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 100 к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается."
- НЕ ОБСУЖДАЕТЬСЯ. один помниться забил тут на это дело и угорел (не насмерть слава Богу)
и желательно чтоб поменьше поворотов отворотов. а уж как конструктивно это сделать - вам виднее (толи колени на дымоход толи кровлю дырявить и пряменько).

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="Babar";p="70597"] под углом 100 к горизонту[/quote]
Имеется в виду 10 градусов
Один раз живём...

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»