Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Посоветуйте, котельная.

Сообщение гpязнуля »

Ситуация такая: Теплопотеря 48 кВт, сетевой газ, трехэтажный 12 квартирный дом. Заказчик настаивает на двух настенниках в этом проблем нет, а как быть с ГВС?
Планирую бойлер так литров на 200 и проточник. Накопительнный для организации рецеркуляции. Смущает как организовать приаритет ГВС. Дом та на много квартир, и воду могут лить постоянно. Самое неприятное что третий котел (только ГВС) поставить не вариант, газавики не разрешат. И моловато мощности для пиковой нагрузки. Неужели электронагреватель? Кто имел опыт, подскажите.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Почему именно настенники?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

olfar, заказчик решил экономить, настенники дешевле, да и требования к котельной более мягкие (закрытая камера).
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Поставить бойлер в параллель к отоплению, как отопительный прибор с двухходовым на входе Т1, закрытие по термостату + двухходовой на выходе Т3. Приоритет в настенниках и так организован, а из бойлера по сигналу реле протока (или датчика температуры.)
См.схемку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Styx, а вот если такую схемку? Как её работоспособность?
Пластинчатый теплообменник. врезать проточно перед разделителем. И накопительный бойлер стандартно в разделитель. Управлять планирую погодозависимым контроллером.
Как только вода в бойлере остывает, насос бойлера включается, отопление выключается. И наоборот. А оснавноя масса воды ГВС грееться в пластинчатом (проточном) теплообменнике, он постоянно под нагрузкой. Естественно клапана, крантики, гб, расширители все это расставлю.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Таким образом температура сетевой воды снизится, т.к. сразу будет отбор в ПТО. С ГВС че-то не въехал , нафик все время держать проточник под нагрузкой, какие-то технологические требования? Тем более, что предполагается приоритет. И при таком приоритете зачем нужна стрелка?
Я так понимаю,встроенными теплообменниками пользоваться не хотим.Ну что ж, тогда видится мне все так: работает СО, при запросе ГВС идет расход из бойлера (приоритет включается), а при недостаточной температуре воды ГВС открываются двухходовые на ПТО и добавляется температура в ГВС. На мой взгляд так красивее :lol: :lol:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Re: Посоветуйте, котельная.

Сообщение Незнайка »

[quote="грязнуля";p="69221"]И моловато мощности для пиковой нагрузки.[/quote]

[quote="грязнуля";p="69221"]
Неужели электронагреватель?
[/quote]

Электронагреватель - дорого в эксплуатации.
Большой бойлер (ИМХО - 2000 л) - большие единовременные вложения.

Спросите заказчика - как ему лучше?
И со схемкой уже спокойно определитесь. Много их :?
Изображение

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Посоветуйте, котельная.

Сообщение @lex »

[quote="грязнуля";p="69221"]И моловато мощности для пиковой нагрузки[/quote]
Поставьте настенники помощней
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Styx, смущает количество, сан узлов 12. Может получиться, что часов в пять вечера народец как откроет краники с горячей водой так до двенадцати воду лить будут.
Проточник постоянно под нагрузкой, но если нет разбора ГВС то и нет отбора мощности на ГВС. Емкостной же обеспечивает рецеркуляцию. Оснавная задача проточника обеспечить ГВС не отключая полностью отопления. Котлы постоянно на максимуме, а погодозависимый контроллер управляет трехходовиком. Так даже при постоянном разборе ГВС отопление полностью не отключится. Котлы и оборудование пока не подбирал, конечно буду ставить максимально возможные мощности.
Есть настроение отказаться от этой котельной, больно заказчик прижимистый, но уже интересно чисто технически что можно выжать из данного оборудования, максимально комфортный вариант.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

На мой взгляд, самый простейший вариант(дешевый) : два одноконтурных настенника со встроенными клапанами(допустим Вайлант) +бойлер с двумя внутренними теплообменниками ,например МОРА 200NTTR.Если в бойлере одно гнездо датчика ГВС,то датчик гвс первого котла в него, второго на выход гвс из бойлера,если два, то соответственно.Стоимость данного варианта где-то 2000у.е.

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Сообщение Незнайка »

[quote="грязнуля";p="69323"]но уже интересно чисто технически что можно выжать из данного оборудования, максимально комфортный вариант.[/quote]

[quote="Гость4";p="69339"]
На мой взгляд, самый простейший вариант(дешевый)
[/quote]

Да уж :? Кто про что.
2 котла помощней - Термона например 50 кВт = 100 кВт
При дельтаТ 45С сколько буит ГВС?
Какой максимальный расход ГВ заклвдывать?
А что дом отапливать будет?
Изображение

Аватара пользователя
Mbear
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 04 апр 2006, 16:43
Репутация: 0
Откуда: Тула

Сообщение Mbear »

Термона есть и 90 кВт.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Может тогда че-нить типа Ferroli GN1K или ACV Alfa Sprint? Не реклама,для того чтоб понятно было,что имеется в виду. Да и коэффициент неравномерности тож можно учесть :roll:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

есть идейка. немного доработаю, расскажу. про ACV Alfa Sprint. подумаю, но хочется настенник.
клиент пока в отезде.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Настенники с бойлерами тоже есть.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

У меня похожая задача была только горячая вода шла на производство - тас тоже пиковый набор горячей воды . Из положения вышел тоже с помощью теплообменника и акумуляторного бака. Словом котел нагревая теплообменник нагревал воду , которая циркулировала через акум бак пока ненабралась нужная температура. попробуй что то сварганить использую акумбак
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

так например газовые колонки тож самастоятельно врубаються в работу при появлении расхода через неё. осталось к насосику приделать термореле для его вкл-выкл по температуре. работоспособная идея?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Всем спасибо!
Проблема и "схема" котельной нарисовалась сама собой.
В понедельник заехал на объект, а там два мужика настенники Юнкерсы 28 на стену лепят два штуки! (котлы двыхконтурные). На вопрос что и как сказали: "А нам пофиг. что хозяин приволок то и повесим." Учитесь, парни, работать!
Хорошо хоть что я не начал в деталях котельную разрисовывать :).
Обидно, но бывает, жисть такая. Да особо и нехотелось. :)
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

ну вот! а Вы "12 санузлоф" а людях думать, аб их удобстве. а тут раз и всё. :lol: