Как измерить мощность котла?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Матвей
- Любитель

- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Как измерить мощность котла?
Хочу поставить пеллетную горелку на чугунный Дакон. Горелка 20 кВт, котёл то же 20 кВт, правда мощность указана для дров. Вопрос - как измерить максимальную мощность подобного гибрида?
Любая проблема это замаскированная удача.
- русский слон
- Претендент

- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 16 фев 2005, 15:46
- Репутация: 0
- Откуда: ВЛАДИВОСТОК
Re: Как измерить мощность котла?
[quote="Матвей";p="71157"]Хочу поставить пеллетную горелку на чугунный Дакон. Горелка 20 кВт, котёл то же 20 кВт, правда мощность указана для дров. Вопрос - как измерить максимальную мощность подобного гибрида?[/quote]
Конкретно, вряд ли кто здесь ответит на этот вопрос, скользкая тема
Конкретно, вряд ли кто здесь ответит на этот вопрос, скользкая тема
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
[quote="Кузнецов Д А";p="71171"]замерить:
1темп на входе в котел
2на выходе
3 расход (водосчетчик придется врезать или ультразвуковой расходомер искать)
n(кВт)=1,163*(T1-T2)*G(м3/ч) вроде так.[/quote]
Это в куче - теплосчётчик
Хотя думаю грубо можно принять что она не изменится...
Раз горелка 20 кВт... А параметры продуктов сгорания примерно теже ИМХО...
1темп на входе в котел
2на выходе
3 расход (водосчетчик придется врезать или ультразвуковой расходомер искать)
n(кВт)=1,163*(T1-T2)*G(м3/ч) вроде так.[/quote]
Это в куче - теплосчётчик
Хотя думаю грубо можно принять что она не изменится...
Раз горелка 20 кВт... А параметры продуктов сгорания примерно теже ИМХО...
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация: