Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Обвязка теплообменников

Сообщение Кузнецов Д А »

Имеется котельная, для нагрева гор воды:
1 теплообменник рабочий 530 квт
2 теплообменник резервный 530 квт
3 есть циркуляция ГВС
обвязываем сл. образом

цирк насос греющего контура работает постоянно
температура гор. воды регулируется подмесом в подающую линию ГВС холодной воды (трехходовой ESBE, привод 0-10 В, датчик темп на подаче ГВС, управляет приводом контроллер)

С теплообменниками работали мало,
прошу профессионалов высказать замечания по данной схеме, с чем можем столкнуться?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

И охота Вам велосипед то изобретать. Возьмите готовое решения хотя бы из СП "Проектирование тепловых пунктров". А Ваше решение грозит тем, что количество холодной воды, которое Вы можете добавить для регулирования температуры ограничено расходом горячей воды у потребителя. То есть, когда расхода будет мало температура будет неконтролируемо расти.
А что на отопление котельная не работает что ли?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

Теплообменники пластинчатые? Если да то:
Можно на греющем контуре установить 2-х ходовой клапан с приводом AMV30 +насос. Подмес холодной воды не делать потому-что:
1. Привод ESBE не скоростной;
2. Могут быть проблемы с накипью.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Чуть поправлю Ulrih'a. Насос с частотником. А теплообменник надо было рачитывать на 5-60, и с регулированием гемора меньше было бы.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

2. Могут быть проблемы с накипью.
Какие?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

[quote="Styx";p="71448"]Чуть поправлю Ulrih'a. Насос с частотником. А теплообменник надо было рачитывать на 5-60, и с регулированием гемора меньше было бы.[/quote]

Частотник это класно, но заказчики обычно до денег жадные, а главное и простой UPSник в такой схеме нормально работает. Главное Т4 не выключать либо перемычку предусмотреть.

Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:

[quote="Прохожий";p="71449"]
2. Могут быть проблемы с накипью.
Какие?[/quote]
На сколько я знаю, подмес ХВС имеет смысл в случае накопительного теплообменника. Держиш в бойлере 90 гр. и разбавляешь по необходимости. Предположим, что Вы, следуя этой логике, приняли график теплообменника по холодной стороне 5-90. Тогда температура стенки становиться выше чем в случае с графиком 5-60 => более благоприятные условия для выпадения солей жесткости.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

2Прохожий
да не охота изобретать в том то и дело, в предыдушей котельной ставили 2 бойлера по 1000л и квартир было 40 шт,остальное офисы-работает 1,5 года никто не жаловался,
а сейчас два дома по 63 квартиры, х. з че там как с этой водой будет
А Ваше решение грозит тем, что количество холодной воды, которое Вы можете добавить для регулирования температуры ограничено расходом горячей воды у потребителя. То есть, когда расхода будет мало температура будет неконтролируемо расти.
честно, не понял
на воду(холодную) ставим повыш. давл установку


2Стикс
А теплообменник надо было рачитывать на 5-60, и с регулированием гемора меньше было бы.
так и посчитано для макс расхода

2Ульрих
Теплообменники пластинчатые? Если да то:
Можно на греющем контуре установить 2-х ходовой клапан с приводом AMV30 +насос. Подмес холодной воды не делать потому-что:
1. Привод ESBE не скоростной;
да пластинчатые

насос греющего контура на постоянку чтобы обеспечить проток через котлы всегда

привод не есбе, а полар бир в три раза быстрее




зы Всем спасибо за отклики, давайте есчо
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

А в проекте чего нарисовано? Или вы проектировщики и есть?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Ulrih";p="71466"]А в проекте чего нарисовано? Или вы проектировщики и есть?[/quote]
щас гляну что было (чето не то че надо помница)
мы тепломеханику переделываем обычно
посмотрел там трехходовой на греющем контуре, а датчик стоит на трубе горячей воды. Так можно, но если так то не будет постоянного расхода через котел(ы), чего бы не хотелось

у кого есть СП 41-101-95
Проектирование тепловых пунктов

могет выложите, а то у меня тока текст без рисунков есть
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Polar Bear - китайскок г..о. Мнение сугубо мое. А СП нате.

2Ulrih: На перемычке перепускной клапан можно поставить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

честно, не понял
на воду(холодную) ставим повыш. давл установку
Давление тут не при чем. Объясню другими словами. Количество воды в системе ГВС -величина постоянная и зависит от ее объема. Значит холодной воды мы в нее можем добавить ровно столько же, сколько забрал потребитель горячей. А Вы хотите регулировать температуру горячей воды подмесом холодной. Хорошо, если потребляется воды больше, чем нужно воды для побмеса, то ничего страшного, просто часть холодной воды пойдет на подогрев, а часть -на подмес. Хуже будет, если потребление горячей воды будет меньше, чем то количество, которое нужно для подмеса (ночью например). В этом случае температуру понизить будет нечем, так как холодная вода в нужном количестве в систему не поступит.
посмотрел там трехходовой на греющем контуре, а датчик стоит на трубе горячей воды. Так можно, но если так то не будет постоянного расхода через котел(ы), чего бы не хотелось
Почему не будет то, если трехходовой на греющем контуре? Вода идет или через теплообменники, или через байпас. Но идет всегда.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

2 Стикс
Огромное спасибо

2 Прохожий - думаю...

2 С.О.К. можно в файловый архив а то он совсем пустой
Последний раз редактировалось Кузнецов Д А 04 окт 2006, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Ув.Прохожий: все верно,но звучит так,как будто система ГВС закрытая. Именно вот звучит,суть то всем понятна.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Styx";p="71482"]Ув.Прохожий: все верно,но звучит так,как будто система ГВС закрытая. Именно вот звучит,суть то всем понятна.[/quote]
Так она и есть закрытая, если все краны с горячей водой закрыть :lol:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

2 Прохожий и всем
Хуже будет, если потребление горячей воды будет меньше, чем то количество, которое нужно для подмеса (ночью например). В этом случае температуру понизить будет нечем, так как холодная вода в нужном количестве в систему не поступит.
Схема 1 есть же циркуляция, при превышении заданной Т трехходовой перекроет подачу ГВС с теплообменника и приоткроет её только когда Т понизится. А так циркулирует по цирк линии ГВС (сорри-тавтология).
Схема 2 проектная
при закрытии трехходовым подачи с котла циркуляция через котел прекращается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Давно бы схемку сбросил, а то вводишь в заблуждение:
температура гор. воды регулируется подмесом в подающую линию ГВС холодной воды
По схеме я бы сказал, что температура регулируется ограничением количества воды из нагреваемого контура. То есть это количественное регулирование. Минус здесь в том, о чем писал Ulrih:
температура стенки становиться выше чем в случае с графиком 5-60 => более благоприятные условия для выпадения солей жесткости.

В принципе так тоже делают, если вода хорошая, но мне больше нравится качественное регулирование. То есть поджимают греющий контур и держат нужную температуру на нагреваемом. То есть проектное решение на втором рисунке. Я считаю, что оно более правильное. Циркуляцию в котле можно создать установкой насоса на байпасе между прямой и обраткой котла. Есть еще вариант с установкой насоса до трехходового крана на греющем контуре.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

Насколько я понял, суть была в том, чтобы сэкономить стоимость насоса котлового контура. Но на каждый котёл нужен свой насос. Экспертизу как проходить без них?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Но на каждый котёл нужен свой насос. Экспертизу как проходить без них?
Экспертизу можно проходить ответив внятно на вопрос каким образом достигается поддержание температуры обратки не ниже 60 градусов. (или 65 градусов, смотря какой котел)
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Во второй схеме, трехходовой надо поставить между насосом и теплообменником

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="OCA";p="71526"]Во второй схеме, трехходовой надо поставить между насосом и теплообменником[/quote]
Да тоже не есть гут, если циркуляции в теплообменнике не будет. но если очень хочется, то можно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...