Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Обвязка теплообменников
Имеется котельная, для нагрева гор воды:
1 теплообменник рабочий 530 квт
2 теплообменник резервный 530 квт
3 есть циркуляция ГВС
обвязываем сл. образом
цирк насос греющего контура работает постоянно
температура гор. воды регулируется подмесом в подающую линию ГВС холодной воды (трехходовой ESBE, привод 0-10 В, датчик темп на подаче ГВС, управляет приводом контроллер)
С теплообменниками работали мало,
прошу профессионалов высказать замечания по данной схеме, с чем можем столкнуться?
1 теплообменник рабочий 530 квт
2 теплообменник резервный 530 квт
3 есть циркуляция ГВС
обвязываем сл. образом
цирк насос греющего контура работает постоянно
температура гор. воды регулируется подмесом в подающую линию ГВС холодной воды (трехходовой ESBE, привод 0-10 В, датчик темп на подаче ГВС, управляет приводом контроллер)
С теплообменниками работали мало,
прошу профессионалов высказать замечания по данной схеме, с чем можем столкнуться?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
И охота Вам велосипед то изобретать. Возьмите готовое решения хотя бы из СП "Проектирование тепловых пунктров". А Ваше решение грозит тем, что количество холодной воды, которое Вы можете добавить для регулирования температуры ограничено расходом горячей воды у потребителя. То есть, когда расхода будет мало температура будет неконтролируемо расти.
А что на отопление котельная не работает что ли?
А что на отопление котельная не работает что ли?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
Ulrih
- Претендент

- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
[quote="Styx";p="71448"]Чуть поправлю Ulrih'a. Насос с частотником. А теплообменник надо было рачитывать на 5-60, и с регулированием гемора меньше было бы.[/quote]
Частотник это класно, но заказчики обычно до денег жадные, а главное и простой UPSник в такой схеме нормально работает. Главное Т4 не выключать либо перемычку предусмотреть.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
[quote="Прохожий";p="71449"]
На сколько я знаю, подмес ХВС имеет смысл в случае накопительного теплообменника. Держиш в бойлере 90 гр. и разбавляешь по необходимости. Предположим, что Вы, следуя этой логике, приняли график теплообменника по холодной стороне 5-90. Тогда температура стенки становиться выше чем в случае с графиком 5-60 => более благоприятные условия для выпадения солей жесткости.
Частотник это класно, но заказчики обычно до денег жадные, а главное и простой UPSник в такой схеме нормально работает. Главное Т4 не выключать либо перемычку предусмотреть.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
[quote="Прохожий";p="71449"]
Какие?[/quote]2. Могут быть проблемы с накипью.
На сколько я знаю, подмес ХВС имеет смысл в случае накопительного теплообменника. Держиш в бойлере 90 гр. и разбавляешь по необходимости. Предположим, что Вы, следуя этой логике, приняли график теплообменника по холодной стороне 5-90. Тогда температура стенки становиться выше чем в случае с графиком 5-60 => более благоприятные условия для выпадения солей жесткости.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
2Прохожий
да не охота изобретать в том то и дело, в предыдушей котельной ставили 2 бойлера по 1000л и квартир было 40 шт,остальное офисы-работает 1,5 года никто не жаловался,
а сейчас два дома по 63 квартиры, х. з че там как с этой водой будет
на воду(холодную) ставим повыш. давл установку
2Стикс
2Ульрих
насос греющего контура на постоянку чтобы обеспечить проток через котлы всегда
привод не есбе, а полар бир в три раза быстрее
зы Всем спасибо за отклики, давайте есчо
да не охота изобретать в том то и дело, в предыдушей котельной ставили 2 бойлера по 1000л и квартир было 40 шт,остальное офисы-работает 1,5 года никто не жаловался,
а сейчас два дома по 63 квартиры, х. з че там как с этой водой будет
честно, не понялА Ваше решение грозит тем, что количество холодной воды, которое Вы можете добавить для регулирования температуры ограничено расходом горячей воды у потребителя. То есть, когда расхода будет мало температура будет неконтролируемо расти.
на воду(холодную) ставим повыш. давл установку
2Стикс
так и посчитано для макс расходаА теплообменник надо было рачитывать на 5-60, и с регулированием гемора меньше было бы.
2Ульрих
да пластинчатыеТеплообменники пластинчатые? Если да то:
Можно на греющем контуре установить 2-х ходовой клапан с приводом AMV30 +насос. Подмес холодной воды не делать потому-что:
1. Привод ESBE не скоростной;
насос греющего контура на постоянку чтобы обеспечить проток через котлы всегда
привод не есбе, а полар бир в три раза быстрее
зы Всем спасибо за отклики, давайте есчо
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Ulrih";p="71466"]А в проекте чего нарисовано? Или вы проектировщики и есть?[/quote]
щас гляну что было (чето не то че надо помница)
мы тепломеханику переделываем обычно
посмотрел там трехходовой на греющем контуре, а датчик стоит на трубе горячей воды. Так можно, но если так то не будет постоянного расхода через котел(ы), чего бы не хотелось
у кого есть СП 41-101-95
Проектирование тепловых пунктов
могет выложите, а то у меня тока текст без рисунков есть
щас гляну что было (чето не то че надо помница)
мы тепломеханику переделываем обычно
посмотрел там трехходовой на греющем контуре, а датчик стоит на трубе горячей воды. Так можно, но если так то не будет постоянного расхода через котел(ы), чего бы не хотелось
у кого есть СП 41-101-95
Проектирование тепловых пунктов
могет выложите, а то у меня тока текст без рисунков есть
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Давление тут не при чем. Объясню другими словами. Количество воды в системе ГВС -величина постоянная и зависит от ее объема. Значит холодной воды мы в нее можем добавить ровно столько же, сколько забрал потребитель горячей. А Вы хотите регулировать температуру горячей воды подмесом холодной. Хорошо, если потребляется воды больше, чем нужно воды для побмеса, то ничего страшного, просто часть холодной воды пойдет на подогрев, а часть -на подмес. Хуже будет, если потребление горячей воды будет меньше, чем то количество, которое нужно для подмеса (ночью например). В этом случае температуру понизить будет нечем, так как холодная вода в нужном количестве в систему не поступит.честно, не понял
на воду(холодную) ставим повыш. давл установку
Почему не будет то, если трехходовой на греющем контуре? Вода идет или через теплообменники, или через байпас. Но идет всегда.посмотрел там трехходовой на греющем контуре, а датчик стоит на трубе горячей воды. Так можно, но если так то не будет постоянного расхода через котел(ы), чего бы не хотелось
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
2 Стикс
Огромное спасибо
2 Прохожий - думаю...
2 С.О.К. можно в файловый архив а то он совсем пустой
Огромное спасибо
2 Прохожий - думаю...
2 С.О.К. можно в файловый архив а то он совсем пустой
Последний раз редактировалось Кузнецов Д А 04 окт 2006, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
2 Прохожий и всем
Схема 2 проектная
при закрытии трехходовым подачи с котла циркуляция через котел прекращается.
Схема 1 есть же циркуляция, при превышении заданной Т трехходовой перекроет подачу ГВС с теплообменника и приоткроет её только когда Т понизится. А так циркулирует по цирк линии ГВС (сорри-тавтология).Хуже будет, если потребление горячей воды будет меньше, чем то количество, которое нужно для подмеса (ночью например). В этом случае температуру понизить будет нечем, так как холодная вода в нужном количестве в систему не поступит.
Схема 2 проектная
при закрытии трехходовым подачи с котла циркуляция через котел прекращается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Давно бы схемку сбросил, а то вводишь в заблуждение:
В принципе так тоже делают, если вода хорошая, но мне больше нравится качественное регулирование. То есть поджимают греющий контур и держат нужную температуру на нагреваемом. То есть проектное решение на втором рисунке. Я считаю, что оно более правильное. Циркуляцию в котле можно создать установкой насоса на байпасе между прямой и обраткой котла. Есть еще вариант с установкой насоса до трехходового крана на греющем контуре.
По схеме я бы сказал, что температура регулируется ограничением количества воды из нагреваемого контура. То есть это количественное регулирование. Минус здесь в том, о чем писал Ulrih:температура гор. воды регулируется подмесом в подающую линию ГВС холодной воды
температура стенки становиться выше чем в случае с графиком 5-60 => более благоприятные условия для выпадения солей жесткости.
В принципе так тоже делают, если вода хорошая, но мне больше нравится качественное регулирование. То есть поджимают греющий контур и держат нужную температуру на нагреваемом. То есть проектное решение на втором рисунке. Я считаю, что оно более правильное. Циркуляцию в котле можно создать установкой насоса на байпасе между прямой и обраткой котла. Есть еще вариант с установкой насоса до трехходового крана на греющем контуре.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...