Обвязка теплообменников
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
[quote="Styx";p="71610"]Коррозии испугались[/quote]Ага и вообще "терпеть ненавижу"©. Большое водонаполнение, а отсюда инерция, а КПД после года работы падает % на 10... Фуфел!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="GuTherm";p="71613"][quote="Styx";p="71610"]Коррозии испугались[/quote]Ага и вообще "терпеть ненавижу"©. Большое водонаполнение, а отсюда инерция, а КПД после года работы падает % на 10... Фуфел![/quote]
У кого большое водонаполнение? Имхо чем больше воды в котле тем меньше по инерции поднимится температура при выключении горелки.
Котла 3 штуки!!!!!!!!
Вот схема
Стандартная, я штук 50 таких котельных видел и несколько делал.
что никто так не делает?
Можно пояснее высказываться, а то не всегда додумать получается
У кого большое водонаполнение? Имхо чем больше воды в котле тем меньше по инерции поднимится температура при выключении горелки.
Котла 3 штуки!!!!!!!!
Вот схема
Стандартная, я штук 50 таких котельных видел и несколько делал.
что никто так не делает?
Можно пояснее высказываться, а то не всегда додумать получается
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Styx";p="71610"]
4 мокрохода на каждый котел по 30% расхода котла и подключить через термостат на обратке.... подешевле будет...имхо.
[/quote]
А мое ИМХО, что не дешевле. Зато те насосики выключатся, когда температура поднимется, а мой будет работать, работать и работать. Я ващето патентую это изобретение и не надо его применять
Вот 
4 мокрохода на каждый котел по 30% расхода котла и подключить через термостат на обратке.... подешевле будет...имхо.
[/quote]
А мое ИМХО, что не дешевле. Зато те насосики выключатся, когда температура поднимется, а мой будет работать, работать и работать. Я ващето патентую это изобретение и не надо его применять
Последний раз редактировалось Прохожий 05 окт 2006, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Прохожий";p="71602На систему из четырех котлов можно поставить один насос на байпас, подсоединив их через петлю Тихельмана. На каждый котел ставится электрозадвижка, которая перекрывает поток, при его выключении, а насос поставить со встроенным частотным регулятором, который настроен на определенный перепад давления. Тогда при отключении и закрытии задвижек будет увеличиваться-уменьшаться производительность насоса. Это бюджетный вариант, можно конечно через контроллер частотником управлять.[/quote]
чем это отличается от подмешивающих насосов?
включаешь насос подмеса вместе с горелкой котла и всё
задвижки надо палюбому
котла 3!!!!
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
каждый контур по своему алгоритму,
отопление по графику от погоды,
гвс (обсуждаем) - надо поддерживать на 60 °С
Каскад управляется примерно так:
по темп. подачи
до 60° работают 3 котла
до 70° работают 2 котла
до 80° работает 1 котел
цифры ориентировочные, будем при пусконаладке подбирать
чем это отличается от подмешивающих насосов?
включаешь насос подмеса вместе с горелкой котла и всё
задвижки надо палюбому
котла 3!!!!
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Нельзя останавливаться на достигнутом, а какже логика насосов и 3-хходовых, а как сгидравликой бороться если в радиаторы 40°С подавать надо, не будет ли сетевой прередавливать котловые...
каждый контур по своему алгоритму,
отопление по графику от погоды,
гвс (обсуждаем) - надо поддерживать на 60 °С
Каскад управляется примерно так:
по темп. подачи
до 60° работают 3 котла
до 70° работают 2 котла
до 80° работает 1 котел
цифры ориентировочные, будем при пусконаладке подбирать
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Да это я перепутал.котла 3!!!!
В принципе ничем не отличается, кроме упрощения монтажа. Я надеюсь на каждый насос ставится запорная арматура и обратный клапан у Вас? Так как насос будет рассчитан на три котла, то при работе одного или двух он гарантированно создаст расчетный расход при любом положении трехходового крана. При включении третьего котла трехходовой обязан быть открытым, поэтому свой вклад в циркуляцию создаст насос, подающий воду на теплообменник.
Нет, я не уговариваю, тем более, что с разделителем система проще, а моя - требует учета больших входных данных. Зато моя система более компактна и дешевле.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
[quote="Кузнецов Д А";p="71632"]каждый контур по своему алгоритму
[/quote]Т.е. котлы не подозревают об общей стратегии... используем только тактику
[quote="Кузнецов Д А";p="71632"]
до 60° работают 3 котла
до 70° работают 2 котла
до 80° работает 1 котел[/quote]
Хде мой трофейный маузер!?
Вот здесь в модуле стальные. Можно конечно было поставить 3-хходовые на обратку, но мы контролируем обратку со стрелки приводами на контурах.
[/quote]Т.е. котлы не подозревают об общей стратегии... используем только тактику
[quote="Кузнецов Д А";p="71632"]
до 60° работают 3 котла
до 70° работают 2 котла
до 80° работает 1 котел[/quote]
Хде мой трофейный маузер!?
Вот здесь в модуле стальные. Можно конечно было поставить 3-хходовые на обратку, но мы контролируем обратку со стрелки приводами на контурах.
Последний раз редактировалось GuTherm 05 окт 2006, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
2 Прохожий
Такая у вас схема?
только куда тут трехходовой засунуть незнаю
Такая у вас схема?
только куда тут трехходовой засунуть незнаю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Кузнецов Д А 05 окт 2006, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
GuTherm Скажите мне что это обман...что я не то увидел...
что это неправда....
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
Раздел ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КОТЕЛЬНЫХ
6.29 ...Обвязка газовых горелок запорной арматурой и средствами автоматики безопасности должна отвечать требованиям ГОСТ 21204...
Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до стен или других частей здания, сооружения и оборудования должно быть не менее 1 м по горизонтали
что это неправда....
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
Раздел ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КОТЕЛЬНЫХ
6.29 ...Обвязка газовых горелок запорной арматурой и средствами автоматики безопасности должна отвечать требованиям ГОСТ 21204...
Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до стен или других частей здания, сооружения и оборудования должно быть не менее 1 м по горизонтали
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
[quote="Styx";p="71646"]GuTherm Скажите мне что это обман...что я не то увидел...
что это неправда....[/quote]Ага - не то увидел... кочегарка-то дизелёвая и условия стеснённые - 40-ка футовик и далековато от места изготовления(1000км).
что это неправда....[/quote]Ага - не то увидел... кочегарка-то дизелёвая и условия стеснённые - 40-ка футовик и далековато от места изготовления(1000км).
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
2 GuTherm
Да нету стрелки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Че ей тыкать
Какая разница по какой температуре каскад контролировать, можно по обратке можно по подаче
Исчо раз - подкрепляйте своё мнение аргументами
иначе не пишите его вовсе, а то все очень любят критиковать, а чего-то внятное написать слабо.
Приведите пример как включать котлы в каскаде не от температуры.
В зависимости от чего тогда? (ответы типа "3,14пец" не пишите плз)
Да нету стрелки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Че ей тыкать
Какая разница по какой температуре каскад контролировать, можно по обратке можно по подаче
Исчо раз - подкрепляйте своё мнение аргументами
иначе не пишите его вовсе, а то все очень любят критиковать, а чего-то внятное написать слабо.
Приведите пример как включать котлы в каскаде не от температуры.
В зависимости от чего тогда? (ответы типа "3,14пец" не пишите плз)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Styx";p="71650"]отлегло..[/quote]Ну и славненько... а то сразу в морду бумажками тыкать, да статьи приписывать и срок отсидки наматывать.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
[quote="Кузнецов Д А";p="71651"]Да нету стрелки[/quote]Как нету
[quote="Кузнецов Д А";p="71651"]Какая разница по какой температуре каскад контролировать, можно по обратке можно по подаче[/quote]А вот и нетушки... Подачу контролируют для обеспечения контуров, а обратку для безопасности котлов.
Почувствовали разницу?
[quote="Кузнецов Д А";p="71651"]Исчо раз - подкрепляйте своё мнение аргументами[/quote]Если это не аргумент!? тада чо...
[quote="Кузнецов Д А";p="71651"]Приведите пример как включать котлы в каскаде не от температуры.[/quote]Каскад нужен для распределения нагрузки, а не температуры(букварь читайте).
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
[quote="Кузнецов Д А";p="71651"]Да нету стрелки[/quote]Как нету
[quote="Кузнецов Д А";p="71651"]Какая разница по какой температуре каскад контролировать, можно по обратке можно по подаче[/quote]А вот и нетушки... Подачу контролируют для обеспечения контуров, а обратку для безопасности котлов.
Почувствовали разницу?
[quote="Кузнецов Д А";p="71651"]Исчо раз - подкрепляйте своё мнение аргументами[/quote]Если это не аргумент!? тада чо...
[quote="Кузнецов Д А";p="71651"]Приведите пример как включать котлы в каскаде не от температуры.[/quote]Каскад нужен для распределения нагрузки, а не температуры(букварь читайте).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
опять "за рыбу деньги"
че спорить то?
опять стрелка обведена
ну не будет её, как есчо написать
Еще раз: чтобы включать один или 2 или 3 котла мы смотрим температуру обратки или подачи (определяем требуемую нагрузку) и в зависимости от температуры меняем мощность котельной - это каскадное регулирование - так?
Безопастность (насосы подмеса и т.д.) это другое дело
че спорить то?
опять стрелка обведена
ну не будет её, как есчо написать
Вы читаете что я пишу или нет?А вот и нетушки... Подачу контролируют для обеспечения контуров, а обратку для безопасности котлов.
Почувствовали разницу?
Еще раз: чтобы включать один или 2 или 3 котла мы смотрим температуру обратки или подачи (определяем требуемую нагрузку) и в зависимости от температуры меняем мощность котельной - это каскадное регулирование - так?
Безопастность (насосы подмеса и т.д.) это другое дело
не для распределения нагрузки, а изменения мощности в зависимости от требуемой нагрузкиКаскад нужен для распределения нагрузки, а не температуры(букварь читайте).
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Кузнецов Д А";p="71656"]ну не будет её, как есчо написать[/quote]Понял... Креново без неё.
[quote="Кузнецов Д А";p="71656"]Вы читаете что я пишу или нет?[/quote]Ага
[quote="Кузнецов Д А";p="71656"]Еще раз: чтобы включать один или 2 или 3 котла мы смотрим температуру обратки или подачи (определяем требуемую нагрузку)[/quote]Для определения нагрузки надобно знать и общую подачу и общую обратку и какие мощности задействованы...
[quote="Кузнецов Д А";p="71656"]зависимости от температуры меняем мощность котельной - это каскадное регулирование - так?[/quote]Дубль №2... мотор... А в радиаторы надо 40°С, так зачем котлы-то разгонять до 90°С, достаточно и 60°С. Так что температура здесь не при делах... А внезапно в межсезонье ГВС понадобится много - вот тогда и нужно 90°С.
[quote="Кузнецов Д А";p="71656"]не для распределения нагрузки, а изменения мощности в зависимости от требуемой нагрузки[/quote]
[quote="Кузнецов Д А";p="71656"]Вы читаете что я пишу или нет?[/quote]Ага
[quote="Кузнецов Д А";p="71656"]Еще раз: чтобы включать один или 2 или 3 котла мы смотрим температуру обратки или подачи (определяем требуемую нагрузку)[/quote]Для определения нагрузки надобно знать и общую подачу и общую обратку и какие мощности задействованы...
[quote="Кузнецов Д А";p="71656"]зависимости от температуры меняем мощность котельной - это каскадное регулирование - так?[/quote]Дубль №2... мотор... А в радиаторы надо 40°С, так зачем котлы-то разгонять до 90°С, достаточно и 60°С. Так что температура здесь не при делах... А внезапно в межсезонье ГВС понадобится много - вот тогда и нужно 90°С.
[quote="Кузнецов Д А";p="71656"]не для распределения нагрузки, а изменения мощности в зависимости от требуемой нагрузки[/quote]
А у меня чо написано... Может надо было дописать - "между котлами", так это само-собой разумеется... у нас же не теплопотребитель в каскаде, а теплогенераторы.Каскад нужен для распределения нагрузки
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
перечитал тему...ну мы и флудилки...
Дано:
Два дома по 63 квартиры.
Найти: ГВС
Допущения: по три прибора и три чела в квартире.
Решение: в каждом доме по ИТП,в каждом ИТП по два бойлера по 2,5 куба на проток каждый. (с запасом на фиг его знает что) И жить хорошо...
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/body-builder.gif[/img]
Дано:
Два дома по 63 квартиры.
Найти: ГВС
Допущения: по три прибора и три чела в квартире.
Решение: в каждом доме по ИТП,в каждом ИТП по два бойлера по 2,5 куба на проток каждый. (с запасом на фиг его знает что) И жить хорошо...
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/body-builder.gif[/img]
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
[quote="Styx";p="71667"]И жить хорошо...
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/body-builder.gif[/img][/quote]
Верно дядька глаголит!
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/body-builder.gif[/img][/quote]
Верно дядька глаголит!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="Кузнецов Д А";p="71644"]2 Прохожий
Такая у вас схема?
только куда тут трехходовой засунуть незнаю[/quote]Ну да, такая примерно. Петлю Тихельмана только не забудь, она у тебя не нарисована. А без нее ближний котел будет в приоритете. Трехходовые у тебя же нарисованы уже. Лишних не надо. А вот отсечные на каждом котле не нарисованы.
На такие маленькие котельные ИТП делать неразумно. Обслуживание лучше делать в одном месте, условия для оборудования более комфортные и т.д. и т.п.В этих ИТП шляются все, кому не лень, сырость постоянная. Еще зависит у кого на балансе будет висеть котельная, а у кого ИТП и коммуникации в доме. В общем все зависит от заказчика, если ему пофиг, я бы все равно сделал бы в котельной. Да конечно зависит от удаленности котельной от домов - четырехтрубка то дороже двухтрубки.
Такая у вас схема?
только куда тут трехходовой засунуть незнаю[/quote]Ну да, такая примерно. Петлю Тихельмана только не забудь, она у тебя не нарисована. А без нее ближний котел будет в приоритете. Трехходовые у тебя же нарисованы уже. Лишних не надо. А вот отсечные на каждом котле не нарисованы.
Да , нафлудили Вы тут знатно, пока я меня тут работой отвлекали.перечитал тему...ну мы и флудилки...
Последний раз редактировалось Прохожий 05 окт 2006, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
не достаточно, обратка тогда какая будет? Конденсат.Дубль №2... мотор... А в радиаторы надо 40°С, так зачем котлы-то разгонять до 90°С, достаточно и 60°С. Так что температура здесь не при делах... А внезапно в межсезонье ГВС понадобится много - вот тогда и нужно 90°С.
Котельная всегда 85-65, а нагрузки живут своей жизнью,
именно для этого и нужна гидрострелка кстати(читайте букварь).
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.