Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Фотоотчет того что вышло

Сообщение Дмитрий А »

Вот собрался с духом :roll: и выкладываю фотоотчет

Добавлено спустя 1 час 26 минут 25 секунд:

не стесняйтесь, говорите где накосячил :|

из косяков, за сутки (24 часа) давление с 2-х бар упало до 1, либо не выгнали воздух до конца, либо где-то течет (но нигде ососбо и не видно, все трубы и соединения сейчас на виду, есть конечно места где подкапывает чуток), может где-то вода в виде пара уходит, короче поиск продолжается

что-то подозрительно расширительный бак (24 л) легкий, может в него вообще не поступает вода :?:

батареи прогреваются идеально, на ощупь температура радиаторов одинакова, прогрев равномерный по всем секциям, тьфу 3 раза :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Дмитрий А 17 окт 2006, 13:11, всего редактировалось 4 раза.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

1. А почему обвязка до отделки?
2. Радиатор. Трубы под гипсокартон пойдут или открыто?
3. Котёл без подиума.
4. Тройники на "коллекторе" должны быть больше.
Один раз живём...

Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий А »

[quote="Трубопряч";p="72688"]
1. А почему обвязка до отделки?
[/quote]

А какая в кладовке нужна отделка?

[quote="Трубопряч";p="72688"]
2. Радиатор. Трубы под гипсокартон пойдут или открыто?
[/quote]

Трубы под гипсакартон планируем

[quote="Трубопряч";p="72688"]
3. Котёл без подиума.
[/quote]

Возможно мой косяк. Но требование наличия подиума я не встречал.
Поначалу котел не хотел стартовать (может тяги не хватало, но сейчас все без проблем)

[quote="Трубопряч";p="72688"]
4. Тройники на "коллекторе" должны быть больше.
[/quote]

Насколько больше ? Выход у котла 1", далее ПП 32 и тройники 32, зачем диаметр повышать?

эксадмин

Сообщение эксадмин »

Дмитрий А
фотографии надо было сохранять в JPG!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Критиковать пока рановато, так как это пока не котельная, а полуфабрикат. Газ подключен по временной схеме, второй этах не подключен, бойлер не работает. В общем то, так как отопление работает - то значит насосы и диаметр труб подобраны "с запасом". Так ли критично отсутствие коллектора покажет присоединение второго этажа и запуск бойлера. Котел с такой трубкой газовой зимой у Вас встанет, нужно срочно менять на нормальную, да и счетчик бы неплохо поставить, куда только газовщики смотрят.
Короче, представляйте на суд готовый продукт, а не полуфабрикат.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

американки пропиленовые зря использовали, покажут они еще себя :evil:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий А »

[quote="Прохожий";p="72694"]Критиковать пока рановато, так как это пока не котельная, а полуфабрикат. Газ подключен по временной схеме, второй этах не подключен, бойлер не работает. В общем то, так как отопление работает - то значит насосы и диаметр труб подобраны "с запасом". Так ли критично отсутствие коллектора покажет присоединение второго этажа и запуск бойлера. Котел с такой трубкой газовой зимой у Вас встанет, нужно срочно менять на нормальную, да и счетчик бы неплохо поставить, куда только газовщики смотрят.
Короче, представляйте на суд готовый продукт, а не полуфабрикат.[/quote]

Кто сказал что газ подключен по временной схеме? Счетчик уже стоит, он на улице. Подскажите какая должна быть газовая трубка ? На что менять. Сейчас подключено гибким газовым шлангом (длина 3 метра, а нужно 2, просто в данный момент в магазе не было короче)

Второй этаж переходит на следующий год, бойлер ждет разводки воды.

[quote="Прохожий";p="72694"]Критиковать пока рановато, так как это пока не котельная, а полуфабрикат.
[/quote]
А я разве сказал что это готовая котельня, просто попросил дать критику результату, сижу коллектирую замечания

[quote="Прохожий";p="72694"]
Так ли критично отсутствие коллектора покажет присоединение второго этажа и запуск бойлера.[/quote]

Что за коллектор имеется ввиду ?

Заранее извиняюсь возможно за дурацкие вопросы :roll:

Добавлено спустя 57 секунд:

[quote="C.O.K.";p="72693"]Дмитрий А
фотографии надо было сохранять в JPG![/quote]

А можно как-нибудь заменить сейчас?

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

[quote="Jol";p="72697"]американки пропиленовые зря использовали, покажут они еще себя[/quote]

Взял на заметку, понаблюдаем.
Уж больно без них гимморно делать

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

краны с американками бывают, или металические американки
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

эксадмин

Сообщение эксадмин »

Дмитрий А
да можно! редактировать сообщение.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

Кто сказал что газ подключен по временной схеме? Счетчик уже стоит, он на улице. Подскажите какая должна быть газовая трубка ? На что менять. Сейчас подключено гибким газовым шлангом (длина 3 метра, а нужно 2, просто в данный момент в магазе не было короче)
пол-метра шланга "сажают" давление газа на входе котла на 30% при наборе максимальной мощности, 80 см в два раза, про такое безумие как 3 метра даже думать нельзя, не то что ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
проектанта на пенсию, шланг на помойку.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

приёмки в горгазе не было ещё?
или Вы незаконно газ подсоединили? :twisted:

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

мне кажется шланг там из нрежавейки, сильфонный ду15
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

если предположить, что газовая труба 20, то пропорции не совпадают... :roll:
аффтар, колись по шлангу! что навоял?

Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий А »

[quote="Stroller";p="72707"]если предположить, что газовая труба 20, то пропорции не совпадают... :roll:
аффтар, колись по шлангу! что навоял?[/quote]

Колюсь, ввод газа 3/4, у котла тоже 3/4, шланг гибкая подводка (металлическая оплетка) с концами папа 1/2, блин, вот какой ДУ у самого шланга не знаю

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Коллектор - это то же место про которое Трубопряч говорил про тройники.
Счетчик на улице - это так в газовом тресте "посоветовали"?
Газовый шланг убрать, подвести 20-той трубой прямо к котлу. Зимой, когда давление просядет, за этот совет мне спасибо еще скажете.
приёмки в горгазе не было ещё?
или Вы незаконно газ подсоединили?
А что, горгаз у Вас котлы разве принимает? У нас требует акт разграничения, что котел после крана на опуске обслуживает такая то организация и все, это уже не их проблема.

P.S. Да, вентиляция котельной где?
Последний раз редактировалось Прохожий 17 окт 2006, 13:25, всего редактировалось 2 раза.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

если у Вас резиновый шланг в металической оплетке тогда вообще удивительно как котел работает.
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Прохожий";p="72714"] А что, горгаз у Вас котлы разве принимает? У нас требует акт разграничения, что котел после крана на опуске обслуживает такая то организация и все, это уже не их проблема.[/quote]
оффтоп: а утечка газа после крана произойдёт, кто устраняет? а из-за этого дом бабахнет, сервисная организация по ОБСЛУЖИВАНИЮ КОТЛА отвечать будет? :)
а если котёл с нарушениями по проекту установлен? кто это должен не допустить? сервисная организация?
не думаю, что у Вас другие законы. горгаз должен произвести ввод НОВОГО ГАЗОВОГО ПРИБОРА в эксплуатацию по ГАЗУ. т.е. открыть опломбированный кран, проверить на утечки, а с самим котлом управляется сервисная контора.
у нас негласная договорённость с горгазом: разограничение по паранитовой прокладке на накидной гайке газовой аппаратуры :)

Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий А »

[quote="Jol";p="72715"]если у Вас резиновый шланг в металической оплетке тогда вообще удивительно как котел работает.[/quote]

похоже что такой, но он вроде как газовый а не для воды, сами заметили что котлу тяжко с ним, поночалу никак не хотел поджигаться.
Jol писал(а):краны с американками бывают, или металические американки
знаю что есть, возможно зря сразу не поинтересовался по поводу надежнгости п/п американок, ну заменить будет не проблема, муфта п/п + металлическая американка по длине больше чем п/п американка, поэтому вырезав её есть шанс вписать в размеры


кстати, а в чем трабл п/п американок?
Прохожий писал(а): Да, вентиляция котельной где?
Да нет у меня котельной отдельной, угол кухни это, воздух из кухни всасывает, сидишь в туалете (дверей пока нет), куришь, а дым прям в угол кухни тянет :D

вытяжка на улицу - насадка полутурбо


По поводу газа. Сделано все официально, счетчик (G-6) так сказали в газовом хозяйстве повесить на улице, все трубы они сами естественно подводили и счетк вешали, но вот к котлу мы сами шланг бросили, у газовиков запарка, разрешили самим от крана к котлу подсоединиться, обещали заехать проверить и все бумаги до конца оформить

А полипропиленом мона интересно газ к котлу подвести :roll: ?

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

млин, а вообще мне уже плохо становится от недочетов

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

вообщем шланг заменить как сказал Прохожий на трубу стальную (ПП нельзя), у американки ПП буртик на котором накидная гайка ПП-вый и его вытягивает начинает капать, и я бы еще сигнализатор загазованности поставил
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Дмитрий А";p="72733"]
похоже что такой, но он вроде как газовый а не для воды[/quote]
газовую плиту можно (что я говорю?) подсоединить...
кстати, а в чем трабл п/п американок?
"проседают" и начинают течь
А полипропиленом мона интересно газ к котлу подвести
гы... :)
2 Прохожий
а как в этом случае разограничение полномочий? типа, сервисанты сделали? и дальше хоть трава не расти?
обещали заехать проверить и все бумаги до конца оформить
добрые они у Вас... :)
ЗЫ вентиляция в Вашем случае должна обязательно быть.
на случай утечки газа и приточная.
обязательно.

Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий А »

про ПП американки

у дюймовых американок достаточно большой буртик и внушительная прокладка, поэтому визуально мне показалось, что вполне надежное соединение, а так, если не забуду перед следующим сезоном отчитаюсь о их надежности, если раньше не подведут конечно :)

Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:

[quote="Прохожий";p="72714"]Коллектор - это то же место про которое Трубопряч говорил про тройники.[/quote]

Т.е. нужно было поставить например тройники переходные 50x32x50-ые и соединить их 50-ой трубой ?

Как можно оценить работоспособность того что сделано сейчас, в чем могут быть проблемы?