Ariston T2/23MI хлопки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Ariston T2/23MI хлопки

Сообщение proekt »

Есть ли у кого мануал по обслуживанию (типа такого "секретного" фирменного")?

Чтоб регулировка запальных электродов, назначение потенциометров на плате, включение режима "трубочиста" и т.д.

А то "штатный" мануал не впечатлил глубиной мысли.
Особенно потенциометр "регулировка медленного зажигания" :?

А то на днях иду бороться с сабжем который хлопает при зажигании.
Хочу просветиться предварительно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Ariston T2/23MI хлопки

Сообщение GuTherm »

[quote="proekt";p="72973"]А то "штатный" мануал не впечатлил глубиной мысли.[/quote]Та же фихня. Решил монтажник снизить обороты вентилятора(ты видел мою тему) крышечку на плате открывает... а там другое произведение макаронных дел мастеров. Ни тебе тахометра ни возможности регулирования оборотов... пошёл считать кондёр на 40%.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

дык подозреваю что на обучении\семинаре дают поумнее доку :?
может кто был и вкурсе?

А то у нас странные ИМХО условия попадания на обучение.
Надо купить и установить один Аристон!!! :shock:
Посмотрел иностранные сайты - однозначно хохляцкий прикол :evil:

Мне условия не подходят потому как не собираюсь покупать их котлы, а обслуживать серый импорт придется.
Мля странные люди эти манагеры... Получается что надо отказывать в обслуживании например 5-ти летнего котла по причине "Ну если бы у вас был не Аристон..."

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

GuTherm
У Ariston только модели MICROGENUS PLUS имеют регулировку оборотов вентилятора
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="@lex";p="73032"]У Ariston только модели MICROGENUS PLUS имеют регулировку оборотов вентилятора[/quote]Дык... отсутствует... или недоглядели чиво?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Мляяяя!
Вопрос про отсутствие инфы по хлопающему Т2!!!

Пжалста оффТопайте в свой топик и вентиляторы с собой забирайте :D

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="proekt";p="73111"]вентиляторы с собой забирайте :D[/quote]Звинайтэ :end:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

злой proekt изгнал из "своей темы". ну да ладно.
Я не злой - я даже очень добрый :oops: Только в отчаялся уже...

Только правда трабл с этим Аристоном.
Почему-то он зажигается не на минимальном давлении а сразу на значительно большем.

Также непонятно по электродам запальным. Зазор между ними 4 мм,
но вот сами они примерно на 8-10 мм от горелки :?

Че за потенциометр "регулировка медленного зажигания"? :shock: Зная чудеса "перевода" всё-таки подозреваю что это регулировка задержки между циклами нагрева... Но могет и чёт с давлением во время запала связано?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Звоните в сервис :end: добрый вы наш
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

До авторизованого сервиса 120 км :?
Тут я сам сервис...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Тут я сам сервис...
Смелое заявление!

Какое давление газа на зажигание?
Заземление?
Нагар на электродах?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Какое давление газа на зажигание?
Во время хлопка примерно 36 мм. Это при отрегулированном (при отключеном модуляторе) минимальном 20 мм

Это меня и волнует. Я се представляю что котел (все вообще) должен зажигаться именного на минимальном давлении газа, которое соответстует давлению с отключеным модулятором :oops:
Тут оно ИМХО значительно выше
Заземление?
Нет и не будет... Где его взять?
Ну и котел уже примерно 4 года работает
Нагар на электродах?
Поскоблены отверткой

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Тут оно ИМХО значительно выше
А должно быть 50 для открытой камеры сгорания. ИМХО :D
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

А должно быть 50 для открытой камеры сгорания. ИМХО
Как регулировать?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Ха, я не понял, а кто тут "сервис".
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

А я плохой сервис! :D
Но есть...

P.S. начинающий :oops:

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Я ж говорил что смелое заявление,
а теперь краснеете, зато "мляяя....с вентиляторами типа go home". Не хорошо. Да я, за Gutherm-а на "британский флаг"..... :susel:
Короче: Регулировка осуществляется потенциометром, расположенном на электронной плате (подписан “L. ACC.”)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

мляяя....с вентиляторами типа go home
Извиняюсь, в шутку было сказано... :lol: Не хотел обидеть
Порядок люблю на форумах (привычки модераторские)
Ведь есть же темки отдельные. Зачем оффтопить?

"Мля и т.п." - слова набытые во время "прошлой" жизни прорабом... "Нафига дофига нафигачили и т.д... :lol: " Добавляются "по вкусу"
Короче: Регулировка осуществляется потенциометром, расположенном на электронной плате (подписан “L. ACC.”)
Спасибо большое :!:
А не секрет где узнавать такие занятные вещи? Очень нехватает общих знаний по котлах.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

С учетом территории Вашего нахождения:
Київ, 01601, вул. Шовковична, 42-44, 13 поверх
ТЕЛ: (044) 496-25-18/14
ФАКС: (044) 496-25-12

Как в Тулу со своим самоваром :D , так и на форум со своими привычками :D
Тут свой админ есть, а мы все - гости
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Ну условия Аристона меня не устраивают...
Особенно:
Щоб стати членом клубу, необхідно установити 1 газовий котел Ariston. Підтвердженням є заповнена реєстраційна форма, що постачається разом із газовим котлем Ariston.
не первожу, думаю понятно
Не собираюсь их котлы покупать. Но в городе десятки левых.

И вообще в городе много разных котлов (примерно 95% поквартирка), разного возраста, разных фирм разных моделей.

Очень хочется найти источник общих знаний по котлах (тоесть традиционный "наш" подход). Правда сомневаюсь что такой есть.
Крайним случаем есть конечно прохождение курсов всех что попадутся. Только это много времени и денег (Киев - далеко).

Ответить