Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

1. ну.... хозяева ночью не должны просыпаться :)
2. мановакууометром...
3. зависит от производителя. частота искры не должна влиять на время розжига.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

2. мановакууометром...
оно понятно что не рулеткой...
Непонятно каким образом?
Просто ловить глазом как столбик дернулся? :shock:

Вот смотрю Аристон дает четкую установку - "медленное зажигание" 8 мбар. Как их поймать?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

да Вам ,батенька ,надо начинать практически с азов.Оттого ,что кто то сейчас скажет как проводить настройки у Вас мало что изменится,последует следующий вопрос,за ним еще и т.д. Постарайтесь попасть куда-нить на семинар по отопительной технике и пополнить там багаж знаний. А вырезание аппендицита по телефону ни к чему хорошему не приведет.
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

2proekt
действительно надо подучиться... поездка в Киев, например, многому научит и с лихвой окупит себя. :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

[quote="Stroller";p="73373"]поездка в Киев, например, многому научит и с лихвой окупит себя. :)[/quote]

К кому ехать? :)
Для начала (и учитывая расходы) хочется попасть на самые толковые курсы где услышать максимум универсальных полезностей, получить практический опыт, а не ворох инфы про отличия цвета стрелки манометра котла мод. Сурер Пупер от Супер Плюс :D

Хотя есть ещё пару моментов:
1. Этот котел надо таки обуздать. СОбака хлопать практически перестал (жильцов не будит :) ) дык теперь ГВС слишком грет :( Кажитсь надо отклонятся от "паспортных" настроек мин. давления...

2. Для максимально эфективного следования на курсы хочется предварительно набраться вопросов. Для этого считаю надо раздобыть и предварительно изучить максимальное количество методичек. Уже разжился "Сервисным диском" от Вайланта и с сайта Риэлло скачал что смог.
У кого еще мона разжиться инфой? Скачать, попросить прислать диск и т.п. А может кто из присутсвующих пособит?

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

К кому ехать?
http://www.komfort.com.ua/rus/location/ ... 814c7aea80
http://ferroli.kiev.ua/ru/education/request/
http://www.hot-well.com/index.php?page= ... 5&lang=rus
Для начала (и учитывая расходы) хочется попасть на самые толковые курсы где услышать максимум универсальных полезностей, получить практический опыт, а не ворох инфы про отличия цвета стрелки манометра котла мод
в порядке нумерации ссылок :)
Для максимально эфективного следования на курсы хочется предварительно набраться вопросов. Для этого считаю надо раздобыть и предварительно изучить максимальное количество методичек. Уже разжился "Сервисным диском" от
замечу, что Вы бездарно тратите время :) ночь на поезде туда, день там, ночь обратно :)
будет что-то сложно или не понятно пишите :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

замечу, что Вы бездарно тратите время
Да не совсем...
Одно дело услышать, другое дело услышать + спросить...

Карпаты - не Крым, в Киев на перекладных ехать минимум три дня пропадает. Хочется их провести с максимальной пользой...

За линки спасибо.

Ну и напоследок расскажите про регулировку "давления медленного зажигания" в Аристоне :)

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="proekt";p="73508"]
замечу, что Вы бездарно тратите время
Одно дело услышать, другое дело услышать + спросить...
[/quote]
не буду спорить с Вами, по большому счёту мне всё равно. Вам видимо из долины виднее... :) скажу так: ничего особенного или выдающегося в котлах разных производителей нет. и методики настройки котла практически одинаковые. есть только детали, они и отображаются в различной специальной документации к разным котлам. освоив котлы одного производителя, у Вас не будут возникать вопросы по поводу
про регулировку "давления медленного зажигания" в Аристоне
если Вы хотите занятся этим бизнесом, то образование Вам однозначно надо. если Вам надо покопаться в одном единственном котле, то рекомендации Вам не дадим. как-то не принято брать на себя ответственность руководить наладкой газовой автоматики человеком не подготовленным. :)
пардон за откровенность :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

пардон за откровенность
Да ничего - все нормально :oops:
ничего особенного или выдающегося в котлах разных производителей нет
Вот тады представте что я прошел обучение Беретты где меня научили: "Нельзя регулировать плавный розжиг поскольку он управляется микропроцессором" (с)мануал Беретты :D

Раз в Аристоне есть потенциометр, да еще и вспоминается в мануале порядок регулировки - подозреваю в Аристона его мона (надо) крутить.
Вот и прошу открыть тайну как крутить именно в Аристоне.
не важно знать. достаточно подозревать. :wink:

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

А какую литературу порекомендуете по пусконаладке и сервису современных котлов малой мощности, в т.ч. настенников? А то у нас в конторе только литература советских времен.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Илья";p="73523"]только литература советских времен.[/quote]Во попал :shock: ! У меня наоборот - недостаток литературы тех времён.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Кстати довольно тотально котлы в городе хлопают.
Может быть связано с составом газа?

Вопрос про Аристон в силе, см. двумя постами выше

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

Вот и прошу открыть тайну как крутить именно в Аристоне.
а скажи какое давление во время розжига, и я скажу в какую сторону крутить :) :) :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

[quote="Stroller";p="73618"]
Вот и прошу открыть тайну как крутить именно в Аристоне.
а скажи какое давление во время розжига, и я скажу в какую сторону крутить :) :) :)[/quote]

Как "засечь" это давление?
А куды крутить - другой вопрос :?

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

знаешь, ты мне определённо нравишься :D
мановакууометром... :D
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

[quote="Stroller";p="73623"]знаешь, ты мне определённо нравишься :D
мановакууометром... :D[/quote]

Кста я весьма акуратно отношусь к данному топику :)
Не совсем понятно почему уже столько постов "уклоняются" от прямого ответа: Как измерить давление "медленного зажигания" в котле Аристон?

Пару страниц раньше я спрашивал:
Ловить глазом дернувшийся при зажигании столбик воды?

Или есть способ заставить котел "показать" именно давление зажигания? ИМХО технически это возможно, если предусмотреть в конструкции котла...
Как извращённый метод - синхронизировавшись по искре мерить давление каким-нить АЦП? :D

Пы.Сы. Расскажу еще раз. В данном Аристоне процедурой вращения "гайки" на 10 при макс. водоразборе ГВС отрегулирован максимум давления. Вращением пластикового "винта" на клапане при отключеном модуляторе отрегулировано мин. давление. Потенциометром на плате ограничено мощность котла на отопление. Вопрос только на основании каких измерений крутить потенциометр "медленное зажигание"?

Пы.Пы.Сы.Сы Подозреваю что тут не только я этого не знаю :)

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

Не совсем понятно почему уже столько постов "уклоняются" от прямого ответа:
потому, что этому не надо учить. если ты добрался до газовой автоматики, то это должен знать. если информации не хватает, то надо поехать на курсы. там кроме теоретической части есть и практическая.

для регулировки конкретного котла нужна техническая документация именно на этот котёл. ни больше, ни меньше. аристон в этом плане абсолютно вменяемый. но, не совсем корректно выкладывать эту информацию в открытом форуме. предполагается, что она нужна только сервисантам.
давай мыло. пдф около двух метров.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

не совсем корректно выкладывать эту информацию в открытом форуме. предполагается, что она нужна только сервисанта
Спасибо за инфу. Кстати вот она в открытом доступе:
http://www.mts.ua/ariston/public/_upl/_ ... NOMFFI.pdf

Попробую применить добытые знания к Т2.
Дело в том что мануал в UNO оказался гораздо полней чем к Т2, оттудова и приключения с давлением зажигания.

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

может просто залипает газовый редуктор