Угол наклона трубы Vaillant TURBOMAX PRO VUW

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Такого количества конденста , чтобы залить плату , не будет . Но оголовок трубы будет обмерзать , потому что вода будет течь не на улицу , а в котел.
отсутствие результата-тоже результат

madved
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 20:55
Репутация: 1
Откуда: Новосибирск

Сообщение madved »

ну_ вообще-то с котлом книжечка должна-была-быть ;)
""системы подвода воздуха и отвода продуктов сгорания" стр.15 рис 4.2 монтаж горизонтального вывода через стену - пункт описания 1б проложите бллаблабла ... с уклоном наружу 1градус, чтобы дождевая вода не могла попасть в прибор :)

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

У меня по этому поводу с пожарниками была тёрка по коаксиалу для вольфа. В инструкции по монтажу по этому поводу нифига не сказано, а пожарник докопался, мол уклон должен быть. Тоже говорит конденсат и всё такое, теперь представьте себе уклон на коаксиале состоящем из отвода от котла 90г. и прохода через стену. естественно там все стыки перекосились и достаточно тяжело всё это изогнуть без потери герметичности.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

можно кривые руки оправдать любой отмазкой :)
и ремонтом, и техническими трудностями.
конденсат должен стекать наружу, а не вовнутрь.
плату не зальёте, а котёл убъёте за два-три года.
я при первом пуске не даю гарантию на колы с не правильным уклоном.
медь+сера+влага+высокая температура...
угадайте, что получится? :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Stroller";p="73410"]медь+сера[/quote]Неугадает... условие задачи не верное. Откуда там медь? - все теплообменники как минимум луженые, а у зайцев покрытие какое-то супе-пупер(уж и не помню какое). Сера откуда - цеж не дизель, именно поэтому у нас не запрещено ставить медяху на газ, а в польше ай-ай-ай низя - там газ светильный, т.е. коксовый.
А вот угольная кислота присутствует. Если из топки есть отвод конденсата, то ей должнобыть пофигу(в теории), а для таких случаев ставим перед котлом конденсатоотводчик с высоким(250мм) сифоном. Единственная трудность - он присутсвует только в немецкой программе, так что мучайте представительство... точно есть.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

[quote="Stroller";p="73410"] а котёл убъёте за два-три года.
[/quote]
Когда был помоложе , тоже так думал. А оказалось , что десять лет работают с неправильным клоном . и хоть бы хрен :D

Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

И вообще , скажу , никогда не ставили дымоходов с отводом конденсата( кроме , конечно, конденсационных котлов) , и даже когда труба вертикальная с проходом через кровлю-никогда проблем не было. А вот атмосферники в таких случаях видел как заливало , но чаще это были атмосферные осадки
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Вадяныч";p="73419"]И вообще , скажу , никогда не ставили дымоходов с отводом конденсата( кроме , конечно, конденсационных котлов) ,[/quote]Везёт же людям!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Если в котле держать температуру градусов 60 ,а в помещении термоголовки и комнатный термостат( а это как раз по-взрослому :cool: ), то никто не поверит , что у турбо-котлов бывает конденсат :D
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Вадяныч";p="73424"]Если в котле держать температуру градусов 60 ,[/quote]Баловство это... шортики на лямочках... Почти всегда погодозависимую ставим и датчик комнатный с цифрой(не термостат), а бывает ещё и ТП присутствует - тогда и стрелки ставим.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Я так думаю , это котельная не в однокомнатной квартире :cool: :?:
И газ медью делаете, как вас горгаз не дрючит! Сделано ловко , не спорю , но это пусть в гордости городка обсуждают , я до тошноты всего этого насмотрелся , а к теме ветки и к моему последнему посту отношение определенное имеет. В хорошей автоматике можно настроить режимы так , что конденсата не будет и капли.
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Вадяныч";p="73429"]Я так думаю , это котельная не в однокомнатной квартире :cool: :?: [/quote]Извиняюсь... в квартирах уже лет пять не бывал.
[quote="Вадяныч";p="73429"]И газ медью делаете, как вас горгаз не дрючит![/quote]Они же и заставляют.
[quote="Вадяныч";p="73429"]можно настроить режимы так , что конденсата не будет и капли.[/quote]А КПД как же. Но полностью согласен - можно.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Если газовики на медь сквозь пальцы смотрят , то пора собирать чемоданы , на паром и в сторону Питера грести. А то нас тут совсем зачморили-каменный век :D
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="GuTherm";p="73413"]
Откуда там медь?...
...Сера откуда - цеж не дизель...[/quote]
При случае выложу фотографии теплообменника. Объясните потом парумоментов по поводу меди.
А по поводу серы - расскажите, почему все производители счётчиков перестали ставить медьсодержащие сетки, а перешли на нержавейку?

[quote="Вадяныч";p="73419"]
[quote="Stroller";p="73410"] а котёл убъёте за два-три года.
[/quote]
Когда был помоложе , тоже так думал. А оказалось , что десять лет работают с неправильным клоном . и хоть бы хрен :D
[/quote]
это можно считать профессиональным ответом автору темы?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Stroller";p="73456"]Объясните потом парумоментов по поводу меди.[/quote]Посмотрите нормы содержания серы в природном газе - ниачом!
[quote="Stroller";p="73456"]это можно считать профессиональным ответом автору темы?[/quote]Ответ был жизненным(по жизни), по моему и подан был именно так.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="GuTherm";p="73476"][quote="Stroller";p="73456"]Объясните потом парумоментов по поводу меди.[/quote]Посмотрите нормы содержания серы в природном газе - ниачом!
[/quote]
Не силён в химанализе газов. Чем можно посмотреть "нормы"? :)
Или Вы о том какой газ должен быть в теории?
По поводу жизни. Медьсодержащие сетки в газопроводах разрушаются за два сезона. Полностью. В труху.
При попадании влаги на теплообменник не спасает никакое покрытие. Соты зарастают зелёным налётом, вплоть до нарушения прохождения газов.
если не трудно: http://www.mantek.ru/ru/sitemap.shtml?engineering/03
не по теме, но крайне полезно.
[quote="GuTherm";p="73476"]
[quote="Stroller";p="73456"]это можно считать профессиональным ответом автору темы?[/quote]Ответ был жизненным(по жизни), по моему и подан был именно так.
[/quote]
Есть параметры регулировки котла, выбора режима работы, конструкции и протяжённости коаксиального дымохода, температуры и влажности наружного воздуха. Т.е. от того как используется котёл и где зависит выпадет конденсат в дымоходе или нет.
Сейчас автор темы прочитает, успокоится, специалист сказал ведь. Оставит всё как есть. Уработает котёл за пару сезонов и появится в Вашей практике другой опыт. :)
Видимо рекомендации производителя относятся к их регелировкам и их климату...
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Stroller";p="73479"]Медьсодержащие сетки в газопроводах разрушаются за два сезона. Полностью. В труху.[/quote]Открываем крышку любого настенника и видим - газовая линейка на меди и нифига не случается даже за 7 лет(это точно... сам видел).
[quote="Stroller";p="73479"]При попадании влаги на теплообменник не спасает никакое покрытие. Соты зарастают зелёным налётом, вплоть до нарушения прохождения газов.[/quote]И такое видел - поэтому и рекомендовал на выпуске конденсатоотводчик с сифоном поставить.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Re: Угол наклона трубы Vaillant TURBOMAX PRO VUW

Сообщение Вадяныч »

[quote="an";p="73525"]

у меня такой-же котел.
и сначала то-же наклон не был сделан наружу.
зимой конденсат булькал в трубе и после отключения котла перемерзал прямо в трубе.
в итоге котел периодически отказывался стартовать.
и приходилось выламывать лед из трубы.
несмертельно, но в холод неприятно.[/quote]
Об этом и был самый первый ответ , и никакого зеленого кошмара , уничтожающего котел за два сезона

Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:

[quote="GuTherm";p="73572"]рекомендовал на выпуске конденсатоотводчик с сифоном поставить.[/quote]
Золотые слова! Поэтому когда уже нет возможности исправить косяки монтажников , можно найти способ отвести конденсат , или настроить котел , чтобы его было поменьше-промежутками ли между включениями , температурой ли-ведь об этом автор темы спрашивал , а не просил , чтобы вы его воспитывали
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Угол наклона трубы Vaillant TURBOMAX PRO VUW

Сообщение GuTherm »

[quote="Вадяныч";p="73591"]об этом автор темы спрашивал , а не просил , чтобы вы его воспитывали[/quote] :agree: :alc: :beer: Свежий взгляд со стороны!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Очень мне последний смайлик нрравится, жаль , в Питере раньше лета не побываю , а то бы можно его и в жизнь воплотить :cool:
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Вадяныч";p="73591"]
Поэтому когда уже нет возможности исправить косяки монтажников , можно найти способ отвести конденсат , или настроить котел , чтобы его было поменьше-промежутками ли между включениями , температурой ли-ведь об этом автор темы спрашивал , а не просил , чтобы вы его воспитывали
[/quote]
автор темы задал всего два вопроса: всё будет хорошо при данном раскладе и предусмотрен ли отвод конденсата в вайланде.
получается, что для решения косяка монтажников клиенту надо вызвать сервисанта и объяснить ему, что контруклон - это фигня, будь добр, отрегулируй котёл так, что бы конденсат ни при каких условиях не выпал и о притензиях по поводу гарантии больше не слышал. в данной ситуации скорее Вы воспитываете сервисанта, чем я клиента. разница просматривается?
не важно знать. достаточно подозревать.

Ответить