[quote="Кузьмич";p="73688"] двух старых [/quote]
35, 37 это старые???????
что хотелось бы отметить моя основная мысль была: зачем городить сложные схемы, когда можно обойтись более простой?
у меня в штате есть проектировщик, который считает схемы со стрелками, коллекторами и т. д. это его работа, но делается это для более мощных котельных, чем в сабже
а это обязательно надо писать? - обратные клапаны стоят чтобы не было циркуляции не нужной
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
[quote="Кузьмич";p="73691"]Позволю себе процитировать:
[quote="Styx";p="55732"]После стрелки все равно идет коллектор... Представьте себе производительность насоса,работающего на фанкойлы (потери в системе 6-8м)и производительность насоса работающего... да хоть на бассейн (потери в теплообменнике 0,5м). И? Большуший насос запирает маленькие и половина систем не работает... При этой же схеме насосы работают только на свою нагрузку. Вы правы,что их надо тщательно подбирать,но результат того стоит...[/quote]
Вот и вся любовь по сабжу

Так шо г-н Кузнецов - слушайте Стикса, он плохому не научит

[/quote]
а в сабже я не заметил ни фанкойлов, ни бассейнов
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.