Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Runner писал(а):Ближе к теме!!!!!!!
Так че там по поводу уменьшения/увеличения скорости?????
ваще есть какие то ограничения ?? и желательно в цифирьях???
и ваще откуда такая инфа??
то что по температуре ограничения -енто я знаю, а по скорости первый раз слышу
Минимальная скорость воды для транспортирования пузырьков воздуха зависит от диаметра трубы. В системе WIRSBO с трубой 20х2 мм скорость воды должна превышать 0,2 м/сек.
Недавно узнал, что есть специальные термоголовки для теплого пола. Выглядят точно также как радиаторные, но регулирование происходит по температуре носителя. Т.е. теплый пол запитывается также как радиатор, а выходе устанавливается эта самая термоголовка. Может ли кто-нибудь прокомментировать подобную схему. Отопление автономное.
SKV писал(а):Ага,точно,глядишь в книгу,а видешь фигу.Про себя конечно.
Уважаемый Администратор!
А что это мои послания стали тиражироваться,как фальшивые баксы в Чечне?И у других проскальзывает.
Сейчас установил задержку «флуда» (тиражирование)
время ( в 40 секундах), которое должно пройти между двумя сообщениями пользователя. Если снова будут тиражироваться, то увеличим еще на 5 секунд.
Abil писал(а):Без насоса и трехходового клапана максимальная площадь может быть не более 20 кв.м.(при подключении к радиаторной системе с температурой 90°)
Стоп, нас колько мне известно на Полы нельзя подавать более 50 гр.
Бетон очень быстро в песок превратится.
Abil писал(а):Без насоса и трехходового клапана максимальная площадь может быть не более 20 кв.м.(при подключении к радиаторной системе с температурой 90°)
Стоп, нас колько мне известно на Полы нельзя подавать более 50 гр.
Бетон очень быстро в песок превратится.
Согласен. Да и для ног не полезно. Выше шла речь о специальных термостатических клапанах. При подключении такого клапана к радиаторной системе с температурой 90°, без трехходового клапана и насоса 90° по любому "проскакивают" в пол. Клапан уменьшает поток до минимума и обеспечивает снижение температуры на обратке. Не факт, что такая система лучшая, но она дешевая.
Abil писал(а):Согласен. Да и для ног не полезно. Выше шла речь о специальных термостатических клапанах. При подключении такого клапана к радиаторной системе с температурой 90°, без трехходового клапана и насоса 90° по любому "проскакивают" в пол. Клапан уменьшает поток до минимума и обеспечивает снижение температуры на обратке. Не факт, что такая система лучшая, но она дешевая.