Immergaz - Что делать
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
ИМХО мастера поменять...так что же делать? может поменять на другую стену
Какая разница котлу на какой стене висеть?
Я надеюсь он изнутри здания висит?
Два варианта:Мастер сделал все что смог, даже плату поменял. Работал несколько дней и опять все заново.
1. "Что-то" портит платы... И испортило и вторую...
2. Причина не в плате...
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
1Проверить поджигающие элек-
троды и ионизационный элек-
трод на износ и загрязнение.
2. Очистить поджигающие элек-
троды небольшой щеткой или
наждаком.
3. Проверить электродные про-
межутки. Если электродные про-
межутки не в порядке или
электроды повреждены,
заменить электроды.
троды и ионизационный элек-
трод на износ и загрязнение.
2. Очистить поджигающие элек-
троды небольшой щеткой или
наждаком.
3. Проверить электродные про-
межутки. Если электродные про-
межутки не в порядке или
электроды повреждены,
заменить электроды.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
аварийная лампочка многофункциональная, т.е. она загорается во ВСЕХ сдучаях, когда котёл блокируется. начиная от давления воды в системе и заканчивая выпадением росы в трубках прессостата.
перегрев - это один из случаев и не факт, что именно он тому виной. нужен мастер толковый.
или попытайтесь изложить работу котла во всех, даже незначительных, подробностях.
перегрев - это один из случаев и не факт, что именно он тому виной. нужен мастер толковый.
или попытайтесь изложить работу котла во всех, даже незначительных, подробностях.
не важно знать. достаточно подозревать.
в Вашем котле нет циркуляции теплоносителя системы отопления. точнее, на это очень похоже.
причин две:
1. не работает циркуляционный насос (надо попробовать его разблокировать, откручиваете гайку на торце насоса и подходящей отверткой проворачиваете вал. он должен вращаться легко)
2. нарушена циркуляция в СО (краны, фильтра и пр.)
причин две:
1. не работает циркуляционный насос (надо попробовать его разблокировать, откручиваете гайку на торце насоса и подходящей отверткой проворачиваете вал. он должен вращаться легко)
2. нарушена циркуляция в СО (краны, фильтра и пр.)
не важно знать. достаточно подозревать.