проблема в выборе насоса

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
ХВедор
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 11:35
Репутация: 0

проблема в выборе насоса

Сообщение ХВедор »

Столкнулся с такой проблемой. Существует
система отопления общежития с расходом воды G=629кг/ч. К этой системе от котельной идет отдельная теплосеть Ду50
Длина теплосети 105 м. Потери напора в сист. отопления и теплосети 0,2 кгс/см2.
Мне предлагают поставить насос К50-32-125, но его технические характеристики значительно превосходят требуемые.
Вопрос такой можно ли на такую систему поставить простой осевой насос Данфос например или же надо ставить именно центробежный насос? И если ставить Данфос то какие параметры взять чтобы не произошло вскипание воды на всасе?
температура теплоносителя Т1=75гр, Т2=50гр.
Заранее очень благодарен.
Да и еще. Посчитал внутренний объем труб и отопительных приборов (регистры) у меня получилось где то 840 литров. Это как-нибудь влияет?

LeftBear
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 13:14
Репутация: 0

Сообщение LeftBear »

"К этой системе от котельной идет отдельная теплосеть"
зачем ставить еще доп.насос если в котельной уже предусмотрена циркуляция!?

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

а что такое осевой насос Данфос?

покажите плиз картинку

или ссылку дайте

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Наверное, циркуляционный. А что, у данфосса теперь и насосы есть? А объем системы - для подбора расширительного бака.
Инженер человеческих душей

ХВедор
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 11:35
Репутация: 0

Сообщение ХВедор »

Пардон
вчера со слепу написал данфос на самом деле GRUNDFOS.
Простой циркуляционный насос.
Просто они хотят насос на все это дело поставить в котельной.
а я не знаю можно ли применять циркуляционный насос для транспортировки теплоносителя на такое расстояние (от котельной до общежития 105 м). Как мне говорят котел будет работать только наэту систему отопления хотя по-моему это глупость

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

ну тогда давайте считать

То что отдельный котёл на общагу это хорошо.

то что расход есть - ещё лучьше.

Потери 2 метра по общаге - зачот

105 метров теплосети 50мм в две нитки при расходе 629 кг/ч - это 0,073м.

Таким образом насос получается Wilo-Star-RS 25/6

68 евро с НДС

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Ну а если хрюндфос, то Ups 25-40 Q=0.751 m3/ч, H = 2,46 м, 2-я скорость.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

[quote="ХВедор";p="74720"]Как мне говорят котел будет работать только наэту систему отопления хотя по-моему это глупость[/quote] Может насос всеже?

ХВедор
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 11:35
Репутация: 0

Сообщение ХВедор »

всем большое спасибо все понял. Насчет котла я сомневаюсь потому что общежитие для строителей всего на год пока будут нефтебазу ремонтировать. Под общагу приспособили какой то купеческий дом
бывший одноэтажное здание. толщина стен 700мм!! 160 кв.м пплощадь вроде как то не логично ставить котел тем более что по близости котельная стоит.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

[quote="ХВедор";p="74815"]... толщина стен 700мм!! [/quote]

Ну не такое уж и теплое. Десяток сантиметров утеплителя заменяет 1,5 метра кирпича :D
Инженер человеческих душей