Теплый пол

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Температура теплоносителя в теплых полах регулируется по обратке (ускоряется прогрев) и поддерживается постоянной на уровне 25-27 градусов, а в радиаторах по графику от уличной температуры или по разнице задания и комнатного датчика.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

в этом случае самый простой вариант поставить Unibox фирмы Oventrop, эта штука ограничивает температуру в контуре теплого пола,
почитайте на сайте, если не понятно задавайте вопросы (овентропом и чем-либо другим не торгую :evil: )
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Novi4ok";p="74916"][quote="Kass";p="74913"]Температура теплоносителя в теплых полах регулируется по обратке (ускоряется прогрев) и поддерживается постоянной на уровне 25-27 градусов, а в радиаторах по графику от уличной температуры или по разнице задания и комнатного датчика.[/quote]
А можно поподробнее: чем именно регулируется эта температура и устанавливается? Обычным краном или же специальным каким-то терморегулятором (если можно конкретный пример устройства)?[/quote]
Я делаю разные контуры на трехходовых клапанах. Приводами управляет автоматика. Пример есть тут
http://www.kontar.ru/index.php?page=132
Яхт клуб Новый берег. Логин и пароль гостевой там есть. Надо кликнуть на ЦТП, откроется мнемосхема, на ней все нарисовано.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Дешевле на сколько? Каков предполагаемый бюджет?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Novi4ok";p="74921"]К сожалению этот вариант для меня будет дороговат. Мне бы хотелось узнать о менее дорогостоящих решениях проблемы.[/quote]
дешевле не бывает :cool:
100 евро за шт., на 2 контура 200 евро хммм.....
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="74915"]в этом случае самый простой вариант поставить Unibox фирмы Oventrop, эта штука ограничивает температуру в контуре теплого пола,
почитайте на сайте, если не понятно задавайте вопросы (овентропом и чем-либо другим не торгую :evil: )[/quote]
Примитивная вестч, не учитывающая не инертность системы, не теплосъем. Лучше полы электрические делать.

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

Дешевле всего наверное автомобильный термостат поставить, подогнав температуру открывания. :)

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Теплый пол

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Novi4ok";p="74910"] Каким образом регулируется температура теплых полов, если они входят в общую систему отопления? [/quote]
а монтажников не спрашивали?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Novi4ok";p="74931"]Монтажники, которые составляли смету считали какие-то коллекторы (входящие и исходящие), которые в сумме составили около 40$ кажется. Вот я и хотел узнать что же это за коллекторы. Вся информация по теплым полам, которую я нашел не говорит о каких-либо методах регулирования температуры...[/quote]
Скорее всего они ничего и не закладывали. Если с котельной подача будет стабильна, то подожмут краном, что б примерно комфортно было и все. А если котельная теплоноситель по графику греет, то катастрофа. В морозы придется ходить по сковородке.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Novi4ok";p="74938"]Монтажникам я не особо доверяю и хотелось бы разобраться во всем самому. Это основной момент с которым я не могу разобраться.[/quote]Что от котельной приходит? Постоянная температура зимой и летом, или по графику?

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Novi4ok";p="74947"]Стоять будет настенный котел Hermann Micra 2, с прилагающимся к нему программатором (который я предполагаю использовать по назначению, т.е. задавать ему всяческие режимы изменения температуры).[/quote]
Вот тогда и ощутите проблему с полами в полной мере. На том объекте, что вы смотрели местные умельцы потом строили дополнительно в цоколе и включили полы последовательно с радиаторами из контура отопления. В морозы ходить по полу не в кайф, как по печке, а перекроешь чуть - холодно. :roll:
Не надо изобретать велосипед. Ваш "программатор должен быть двухконтурным. Если котел имел бы контур ГВС, то лучше к ГВС подключить полы и "поджать"

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Novi4ok";p="74952"]У котла есть контур ГВС, но я честно говоря, не представляю как на нем могут работать теплые полы. Необходимо пропустить через них гарячую воду с температурой около 30 С? Или я чего-то недопонимаю?[/quote]
Надеюсь, что в котле предусмотренна автоматика поддержания температуры ГВС постоянной. Тогда можно организовать минимальную циркуляцию через полы, рараллельно через полотенцесушители.
[quote="Novi4ok";p="74952"] Если же Unibox фирмы Oventrop самый простой и лучший вариант решения проблемы, тогда может быть есть аналоги "подешевле"?[/quote]
Я смотрю тут не раз упоминалось о дешевизне. Если б все можно было сделать дешево, то кто бы делал сложные системы? При строительстве дома экономия должна быть разумной, а то чаще всего у людей получается мерседес, но без кондиционера, климат-контроля, электропакета, инжектора и других опций, а его прожорливость через пару лет съедает всю "экономию".
На просматриваемый вами объект по расчету поставили три котла. Всю эту суровую зиму автоматика позволила обходиться одним на все, и ГВС, и отопление и приточки. Вот вам и экономия.
[quote="Novi4ok";p="74952"]И еще вопрос: можно ли будет регулировать теплые полы на первом и втором этажах одним терморегулятором(комнаты расположены друг над другом) или же для каждой нужен отдельный?[/quote]Можно одним.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Re: Теплый пол

Сообщение Stroller »

ну вы накрутили.... :shock:
[quote="Novi4ok";p="74910"] Каким образом регулируется температура теплых полов, если они входят в общую систему отопления? [/quote]
Вам дали уже внятный ответ: ставится на обратке каждого контура тёплого пола вентиль, ограничивающий проток теплоносителя по температуре. цена вопроса 40-50$ за каждый.
2Kass
зачем городить огород с контуром ГВС котла если надо обогреть ВСЕГО ванную и туалет??? :shock:
или мы не ищем лёгких путей?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

О каких площадях речь?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="74953"]Надеюсь, что в котле предусмотренна автоматика поддержания температуры ГВС постоянной. Тогда можно организовать минимальную циркуляцию через полы, рараллельно через полотенцесушители.[/quote]Да невозможно там это. Теплообменник там литр и котёл работает либо ГВС либо система, так что про полотенчики забудем, а про полы тем более - в связи с отсутствием на рынке бронзовой арматуры для них.

[quote="Kass";p="74953"][quote="Novi4ok";p="74952"]можно ли будет регулировать теплые полы на первом и втором этажах одним терморегулятором[/quote]Можно одним.[/quote]Не-а... никак. Готов побиться. Функциональность и народонаселение данных комнат могёт различаться.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Styx";p="74973"]
О каких площадях речь?
[/quote]
рассчётами займёмся? :) лучше тогда спросить: и какая длина труб предполагается для закладки?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Stroller Если там пару квадратов,то и обсуждать нечего - электрику ставить и все, а если там ванная в 40 квадратов, то можно че-нить посоветовать.
GuTherm Не разбейтесь. :D В данном случае функциональность одна и та же - санузел. И если площади небольшие,то можно и одним девайсом управиться.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Styx";p="74981"]GuTherm Не разбейтесь.[/quote] :shock: А если там крыша есть и сами ванные разные - одна может быть двухспальной, а в другой кабинка для гостей. Так что факторов дофигищи, а датчик-то адин. Хотя... электрика будет дешевле по любому.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

GuTherm можно канечно в дебри залезть,температуры там всякие проверять - на поверхности,воздуха, высоту помещения учитывать и т.д. но.... неохота :lol: :lol:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Styx";p="74995"]можно канечно в дебри залезть[/quote]Не... не полезем... оно комунить нада?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="GuTherm";p="74975"][quote="Kass";p="74953"]Надеюсь, что в котле предусмотренна автоматика поддержания температуры ГВС постоянной. Тогда можно организовать минимальную циркуляцию через полы, рараллельно через полотенцесушители.[/quote]Да невозможно там это. Теплообменник там литр и котёл работает либо ГВС либо система, так что про полотенчики забудем, а про полы тем более - в связи с отсутствием на рынке бронзовой арматуры для них.

[quote="Kass";p="74953"][quote="Novi4ok";p="74952"]можно ли будет регулировать теплые полы на первом и втором этажах одним терморегулятором[/quote]Можно одним.[/quote]Не-а... никак. Готов побиться. Функциональность и народонаселение данных комнат могёт различаться.[/quote]
Вот не люблю я такую примитивщину в котлах. Кроме проблем - никакой выгоды. Куда проще: котел - деление на отдельные контуры со своими регуляторами.

А с одним регулятором на все полы в коттедже я уже сталкивался. Опять таки в целях снижения затрат на автоматику в одном коттедже три этажа по 4 зоны полов на этаже зацепили в один контур. Только долго кранами баланс регулировали, а так работает.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»