Вопрос только регулирования (балансировки) системы
Вода - как и все умные вещи, течет туды где легче
Если планируются термостаты на радиаторах, то даже не заметите различий.
Если термостатов не будет - очень немного придется поворожить при настройке ветвей.
Длина трубы от коллектора до радиатора
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
[quote="allre";p="75637"][quote="proekt";p="75541"]Если термостатов не будет - очень немного придется поворожить при настройке ветвей.[/quote]
Так коллектор наверное с вентилями.
И на подаче и на обратке.
А?[/quote]
Это и есть поворожить
А если поворожить, то время прогрева разных радиаторов будет одинаковым. А если все оставить на открытую, только на шаровых кранах, то будет различаться разность температур в первом и последнем радиаторе. Причем в стабилизированном режиме. Рискну предположить, что разница будет небольшая, так как радиаторов всего шесть а мощность котла 20 тыс ккал в час и насос под эту мощность подобран. В общем мало данных для конкретного ответа. Чтобы не заморачиваться такими вопросами разместите коллектор примерно равноудаленно от всех радиаторов и все
Так коллектор наверное с вентилями.
И на подаче и на обратке.
А?[/quote]
Это и есть поворожить
А если поворожить, то время прогрева разных радиаторов будет одинаковым. А если все оставить на открытую, только на шаровых кранах, то будет различаться разность температур в первом и последнем радиаторе. Причем в стабилизированном режиме. Рискну предположить, что разница будет небольшая, так как радиаторов всего шесть а мощность котла 20 тыс ккал в час и насос под эту мощность подобран. В общем мало данных для конкретного ответа. Чтобы не заморачиваться такими вопросами разместите коллектор примерно равноудаленно от всех радиаторов и все
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="allre";p="75810"][quote="Bliz";p="75765"]
достаточно было бы подводящей горячую воду 20-й трубы или желательно увеличить диаметр?
[/quote]
Если к коллектору - мало, если к радиатору - до 6 КВт хватит вполне.[/quote]
Да бросьте, к радиатору 20 трубу в этом случае не надо. 16-тая будет в самый раз при таких длинах. А к коллектору какую трубу подводить - то тут надо знать суммарную мощность радиаторов.
достаточно было бы подводящей горячую воду 20-й трубы или желательно увеличить диаметр?
[/quote]
Если к коллектору - мало, если к радиатору - до 6 КВт хватит вполне.[/quote]
Да бросьте, к радиатору 20 трубу в этом случае не надо. 16-тая будет в самый раз при таких длинах. А к коллектору какую трубу подводить - то тут надо знать суммарную мощность радиаторов.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...