почему первый из двух котлов хуже работает?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

почему первый из двух котлов хуже работает?

Сообщение Troll »

есть каскад из двух котлов
подключение-параллельное (абычная двухтрубка)

почемуто через дальний котел идет больше теплоносителя.
если его (дальний) перекрыть то насос на ГВС перестает работать по причине отсутствия протока

фильтры вроде чистили... де собака порылась? может в самом теплообменнике осадок ? так котельной тока один сезон?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Настенники штоль?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

ота накидал проток больше через "2" диаметр шо к 2 , шо к 1 одиноаковвый. суммарный соответственно больше..



да не.. обычные напольные бендерусы
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Troll 10 ноя 2006, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Троль, размер файла!!! :shock:

Загадился первый...автоматики поблизости никакой нет? ну там клапаноид какой-нить... И ващще - хде петля Тихельмана? :evil:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

размерчик подправил.

ахтоматика есть
кранов нету и насосов на каждом нету(((
я не ставил тогошо получил чать проекту у наследство с существующей автиоматикой.. ..
тамачки менагеры прошиблись... и нето заложили. - автоматика не имеет програмы работы в каскаде... поэтому нет сигналов на исполнительные механизмы... ну я таджа и не заложил (х\з о чем думал)
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Styx";p="75829"]И ващще - хде петля Тихельмана? :evil:[/quote]Кульманн спёр, а Ватманн в доле был. :D Вот поэтому и нет расхода.

Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:

[quote="Troll";p="75835"]кранов нету и насосов на каждом нету((([/quote]Поставить клапаны двухходовые и завести на автоматику вместо насосов. Гидравлика сё равно креновая.

[quote="Troll";p="75835"]автоматика не имеет програмы работы в каскаде[/quote]И крен с ней... поставить модуль второй ступени и второй котел как вторая ступень... Сё! И погодозависимое управление остаётся... Ну эт если 2107 башка.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="allre";p="75861"]другая схемка обвязки для двух котлов, а именно с петлей Тихельмана.[/quote]
да нах мне щас эта петля нужна.... я вам об одном а вы мне о цветочках.....
шобы не было вам усяких отвлечений от интересуеищего вопроса, там петли, краны и насосы

подкорректирую
закрыл я котел 1 - усе работает нормально

если я закрыл котел 2 то усе останавливается ... останавливается проток и происходит отключение насоса на ГВС из за перегрева.. а у бойлере также холодно как у пингвинов
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

А можно всю схему глянуть?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

будь ласка
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Troll";p="75889"]будь ласка[/quote]А по другому и быть не могло :? Тока наверное при закрытии 4211 всё останавливается. Здесь проблема с автоматикой, т.е. она работает, но многого не понимает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось GuTherm 10 ноя 2006, 17:19, всего редактировалось 2 раза.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Нутром чую, что беда в автоматике. Видимо эта 2107 аларм какой-то включает и все стоит....кто его знает, были б фисманюги - рассказал, а бендеросы не мое. GuTherm пусть скажет.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="GuTherm";p="75891"][quote="Troll";p="75889"]будь ласка[/quote]А по другому и быть не могло :? [/quote]
в плане?
секите уж безо всякой жалости
мож поумнею от людей, раз сам не допетрал чето
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Troll";p="75894"] секите уж безо всякой жалости
мож поумнею от людей, раз сам не допетрал чето[/quote]Да я и сам такой. Пустишь на самотёк и наворотя чёрти чего, а потом выкручиваюсь проводами - т.к. они самые дешёвые.
1-Мне бы настройки автоматики и как это закрыл котёл - в смысле банально закрыл, а автоматика продолжает работать или ...?
2-Чё там за провод соединяющий автоматики.
3-Можно ли бойлер соединить на коллектор или добавить AS1 к 2107? 4- Насосики какие?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

1-- закрываю банально поворотом шарового крана (кста наблюдался исчо эфект , в переходной период када вода охлаждалась протекая через не работающий котел) (склоняюсь к мысли поставить шаровые с сервоприводами)
2- провод подключения горелки котел с автоматикой 2107 -работает как вторая ступень
3- на коллектор посадить? а зачем там специальные выходы в котле предусматривались (не знаю шо такое AS1)
4- насосы RS-ки виловские 25/4 и 25/6 и на приточки поставлен top-S 25/5
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Troll";p="75901"](склоняюсь к мысли поставить шаровые с сервоприводами)[/quote]Т.е. организовать управляемый котловой контур.
[quote="Troll";p="75901"]2- провод подключения горелки котел с автоматикой 2107 -работает как вторая ступень [/quote]на какие клеммы посажен?
[quote="Troll";p="75901"](не знаю шо такое AS1)[/quote]Долго было писать про "датчик °t бойлера".
[quote="Troll";p="75901"]4- насосы RS-ки виловские 25/4 и 25/6 и на приточки поставлен top-S 25/5[/quote]значи пока никакого криминала нету.
Что за котлы и какие горелки. И всётки - основные настройки автоматики. Кадовский файлик сбрось пжста на мыло.
И уточняю - закрываем кран на котле с 4211 или с 2107... что пишет автоматика и более детальное описание - т.е. какие насосы работают, какая °t на улице, чё делают 3х-ходовые.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить