Помогите найти схему управления котлом Беретта идра эксклюз.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
МАКС
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 ноя 2006, 13:39
Репутация: 0

Помогите найти схему управления котлом Беретта идра эксклюз.

Сообщение МАКС »

Доброе время суток.
помогите найти схему для данного котла.
или дайте совет ....
у меня на котле не регулируется температураконтура отопления..
постоянно стоит на ~70С
температура воды для водоснобжения регулируется без проблем.
Заранее огромное спасибо откликнувшимся.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

http://www.riello.su/products/info-bere ... =34&pid=77

Всё что бывает. Схемы платы управления в основном закрытая инфа :(

Хотя думаю таб без схемы мона обойтись.
Датчик NTC работает?

МАКС
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 ноя 2006, 13:39
Репутация: 0

Сообщение МАКС »

вообщем рукоятка регулирования температуры горячей воды работает...
а вот рукоятка регулятора температыры воды в системе нереагирует т.е. температура не изменяется..
спасибо за ссылку...
вот и хотелось бы увидеть схему именно для этого датчика....

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Боюсь , датчик не при чем . Похоже на микрик включения ГВС , но в этом случае при работе на отопление котел будет реагировать на поворот ручки температуры ГВС :idea: