Естественная вентиляция магазина 115м2

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Таль
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2006, 12:48
Репутация: 1
Откуда: Москва

Естественная вентиляция магазина 115м2

Сообщение Таль »

Добрый день, Уважаемые!
Подскажите пожалуйста:
есть - магазинчик общей (торговый зал+административные и технические помещения+антресоль) площадью 115м2, место строительство г.Москва;
нужно - вентиляцию помещений, заказчик настаивает (естественно) - "дешевле", хочет только естественную вентиляцию из торгового зала и санузлов.
вопрос - (согласно МГСН 4.13-97 2 Предприятия розничной торговли - "В помещении магазинов, площадью менее 400м2, допускается применять только вытяжку с естественным побуждением, с количеством воздуха 1крат, или принять 60м3/ч на 1 посетителя на площади 5м2") возможно ли выполнить проект на основании вышеуказанного документа (нет - ли каких либо дополнительных норм, указаний и т.п., кроме вышеуказанного, о которых я могу не знать), пройдет (или должно пройти) ли таковое решение все согласующие инстанции (которые на все запросы тех.условий отвечают: "принесите проект - посмотрим"), или есть какие - то свои негласные требования?
Еще спорный вопрос: в пособии к СНиП 2.08.02-89 оговариваются магазины более 150 м2, значит 115м2 - в эти нормативы не входит?
Заранее спасибо.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Выскажу сугубо своё мнение: если есть возможность - оставьте этот объект в покое :D .
Кстати в МГСН выщеуказанном, насколько я помню, прописано не менее 30м3/ч на человека. Там же предложено определять количество людей, исходя из площади на человека.
*5.22. В продовольственных и непродовольственных магазинах торговой площадью до 400 м2 допускается проектировать вентиляцию с естественным побуждением.
*5.23. В помещениях магазинов торговой площадью 400 м2 и более, оборудованных вентиляцией с механическим побуждением, объем вытяжки должен быть полностью компенсирован.
*5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию):
6 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5 м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продольственных магазинов.

Раз Заказчик настаивает-пусть будет естественная вентиляция.

Таль
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2006, 12:48
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение Таль »

Согласовали естественную вытяжку из торгового зала и санузлов, и все.
Решение оказалось простое: согласование будет стоить в четыре с половиной раза больше, чем проектирование, и все - делайте, что хотите, обидно, мы с Вами неделю потратили на разрешение вопроса, а все решается по-другому.
Архитекторы специально такую площадь заложили - что бы все по инженерии как можно дешевле было.
Спасибо всем!

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»