Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Система с естественной циркуляцией? Воздух из радиаторов спускать пробовали? Если с насосом тогда балансировать нужно.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Какой арматурой подключены радиаторы кранами шаровыми или вентилями?

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Plass15";p="76235"][quote="ermalex";p="76231"]Какой арматурой подключены радиаторы кранами шаровыми или вентилями?[/quote]

шаровыми[/quote]
Что бы добиться равномерного прогрева нужно "прижать" ближние к котлу радиаторы чем ближе тем сильнее и только самые дальние приборы должны быть полностью открыты.У вас система балансировке не поддается так как шаровые краны не являются регулирующей арматурой нужно было ставить вентели, шаровый кран имеет две позиции открыто и закрыто. Даже если вам удастся от балансировать шаровыми кранами (установив их в промежуточном положении) тогда они могут закапать.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Plass15";p="76238"]

А есть еще какие либо варианты?
И почему так получилось?[/quote] Я бы заменил шаровые краны на клапаны под термо головки с преднанстройкой а на обратку обратные клапана поставил бы.Но это наверное в следующем году а пока попробуйте шаровыми отрегулировать раз все равно менять. Почему так получилось вопрос к тем кто это сделал видимо так привыкли.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

надо почистить грязевик перед насосом, если не поможет, то ставьте более мощный насос, хотя должно помочь, если летом все было ок-летом обычно с отоплением у всех все в порядке :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

дождитесь зимы. что вы на лето ориентируетесь? грязевик почистить конечно же не помешает. Вот после зимы и расскажите что там у вас происходило.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Все равно какая то беда с циркуляцией. Если бы с балансировкой были проблемы - то и летом было бы то же самое. Попробуйте насос почистить, может он у вас на первой скорости стоит, проверьте. Неплохо было бы измерить силу тока на насосе под нагрузкой и сравнить ее с паспортной. Потом может летом у вас вода была залита, а сейчас этиленгликоль? Напряжение в сети померьте, может просто насос не тянет. Напишите какой насос у вас, по идее система простая как лом, ее должен на раз любой насос протягивать без балансировки.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

[quote="ermalex";p="76241"]
... клапаны под термо головки с преднанстройкой ...
[/quote]
А что значит с преднастройкой?
Неужели можно настроить клапан предварительно, вне системы отопления?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="GoodLad";p="76369"]
А что значит с преднастройкой?
Неужели можно настроить клапан предварительно, вне системы отопления?[/quote]
Ко второй группе относятся термостатические клапаны номенклатурного ряда ГЕРЦ-TS-90-V. Буква „V“ после ″TS-90″ обозначает ″с предварительной настрой-кой″. То есть данные термостатические клапаны имеют дополнительную опцию плавной гидравлической настройки, осуществляемой с помощью втулки, которая перемещается соосно с золотником клапана и позволяет дополнительно ограни-чивать проходное сечение клапана меняя тем самым его исходную (статическую) гидравлическую характеристику. Поскольку ограничивающая втулка может быть установлена в любое положение в диапазоне от ″полностью открыт″ до ″полностью закрыт″, клапаны этой группы называются ″с плавной (бесступенча-той) преднастройкой″. Для преднастройки клапана данной группы необходим ключ специальной конструкции, имеющий шкалу значений настройки и динамометрическое устройство для корректной затяжки резьбовых соединений.
Процедура предварительной настройки осуществляется в процессе наладки сис-темы и любое несанкционированное разрегулирование в процессе эксплуатации системы с использованием стандартного инструмента исключено. Клапаны данно-го ряда выпускаются двух размеров Ду10 и Ду15. Значение Кv в соответствии с выбранной преднастройкой может быть в диапазоне 0,03 – 0,55 м3/час. Область применения клапанов данной группы - двухтрубные насосные системы отопления в которых требуется гидравлическая увязка (регулирование), надежно защищен-ная от несанкционированного вмешательства.
.
http://www.herz-armaturen.com.ua/herz_docs/promo_02.doc

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

У меня несколько иной клапан -

Изображение
Изображение

Правильно ли я понял, - цифры 1-8 на первой картинке соответствуют определенному Кv. С увеличением цифры, увеличивается сечение клапана, а значит и расход теплоносителя. Но насколько это важно, выставить некий нужный расход? Ведь можно выставить расход с хорошим запасом, а остальное сделает термоголовка. Когда нужно прикроет или откроет. Например, в наших краях монтажники так и делают. Оставляют клапан полностью открытым и всю работу поручают термоголовке. Наверняка это неправильно, но как нужно выставлять этот Кv?

Ответить