Сюжет такой (со слов монтажника)
стоит старая котельная, в ней стоит старый водогрейный котел, топится дровами, футеровка на котле лопнула - котел топит бабуля 70 лет, подача - рукой можно держать трубу спокойно.
Отапливается общежитие в 100м от котельной. насос стоит в 5 раз
превышающий необходимый расход и в 10 - напор.
СО двухтрубная,отопит. приборы - регистры из гладких труб.
В общаге недотоп, мне говорят, что теплые только верхние регистры,
воздух спускали и т.д.
Вопрос как можно увеличить мощность сист. отопл. при условии что установка нового котла или замена старого невозможна. И вообще может не в этом причина?
как увеличить мощность системы отопления?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: как увеличить мощность системы отопления?
[quote="ХВедор";p="76729"]котел топит бабуля 70 лет,[/quote]Заменить бабулю... раз уж с котлом-то не получается. Это серьёзно. Бабуля с её усилиями поддерживает горение а не температуру. К сожалению регистры это в чистом виде радиаторы, т.е. теплоотдача излучением, а здесь большая зависимось от температуры поверхности регистров. Может на уголь перейти, но тада бабку точно на пенсию.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Котел промыть и почистить, бабулю заменить...
Можно на уголь перевести... (Котел, не бабулю...)
Есть надежды что он там не от фонаря запроектирован.
Утеплять сети - всеравно пригодится и при будущей замене котла.
И ещё мона в общаге окна утеплить
Открываю ноу-нав - я в общаге окна пеной монтажной пенил
Можно на уголь перевести... (Котел, не бабулю...)
Есть надежды что он там не от фонаря запроектирован.
Утеплять сети - всеравно пригодится и при будущей замене котла.
И ещё мона в общаге окна утеплить
Открываю ноу-нав - я в общаге окна пеной монтажной пенил