Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Проблема в следующем. При работе котла на максимальной мощности появляется дребезг (дребезжит так железячно, как будто что-то открутилось) где то в "районе" горелки.
Облазил все, крутил-вертел
Катиол работать не хотел
Дребежжжжжить сво...
Буду благодарен за помощь. Заказчик - хороший чел
точно подкипает, первым делом проверьте грязевик, и уточните в качестве теплоносителя что залито, у нас было такое на антифризе, пока воду не залили тряслись котлы
[quote="Jol";p="76985"]
можно конечно еще мощность горелки уменьшить [/quote]
Или вообще котел выключить
А если чесно - то ребята правы здесь проблемы с теплообменником или с грязевиком. При максимальной мощности на горелке нету нормальной циркуляции теплоносителя. Вот котел и создает странные звуки
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Не ребята, не получаицца Насчет грязевиков. Это я фсё проверил Мало того, могу сказать что и циркуляция по "всем понятиям" через котел отличная ибо котел на стрелке сидит и подлючен к ней дюймовой трубой. Вощем по гидравлике - всё ОК. Теплоноситель - подготовленная вода. Котел работает 3 месяца. Да и протиф подкипания говорит тот факт, что дребезг может начаться при Т теплоносителя 60С, но тока в том случае, если горелка фигачит на полную А может и не начаться Опять фсё облазил. Непанимаиу
что-то с протоком через котел не то, может насос, а может в теплообменнике накипь образовалась
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
может фото есть?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
а то был случай грязевик в верх смотрел, котел выключаешь откручиваешь сетка чистая, закручиваешь включаешь котел он закипает, пока не поставили горизонтально грязевик и раз пять не прочистили такая байда была
Если котел 28 кВт , тот его просто надо настроить по газу , я надеюсь, что насос стоит в положении макс скорости. Если нет под рукой приборов ,через меню можно убавит мощность кнопками , правда , только на отопление
все склоняются в сторону подкипания, хотя котёл в таком случае должен если не в аварию уходить, то, по крайней мере, модуляцией мощность горелки уменьшать. это происходит?
есть вариант, что звенит сама горелка. такие случаи бывают. надо горелки так аккуратненько на холодную отверткой пошевелить. звук похожий?
или во время дребезжания.