подключение регулятора температуры помещения к yunkers

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

Я бы не стал ставить любой регулятор. Выбрал бы из рекомендуемых производителем. Скорее всего взял бы ТА211, если погодник нужен. http://junkers.bosch-extranet.ru/pdf/ac ... ROSTAR.pdf
Ставили TR 100 и TR 200 прекрасно работают, клиенты довольны.
А кулибинство зачастую приводит, в лучшем случае, к потере времени и денег.
Если хватило денег на хороший аппарат, то лучше использовать возможности автоматики Bosch Heatronic на полную, иначе зачем же было тратить деньги.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="777x";p="77521"]Если хватило денег на хороший аппарат...[/quote]
Кхе... Это Вы про Bosh что ли?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

[quote="Прохожий";p="77544"][quote="777x";p="77521"]Если хватило денег на хороший аппарат...[/quote]
Кхе... Это Вы про Bosh что ли?[/quote]
Что не так?

Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

А потом этим заумникам приходится разгребать тот мусор который умники наумничали:) А куда деваться? "Умный" платит дважды... А заумник зарабатывает столько же... а куда деваться то? Коль умников у нас ... и все думают что они "левши"...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»