Подскажите схему резервного водоснабжения.
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Подскажите схему резервного водоснабжения.
В связи с подачей воды по часам, рассматриваю варианты:
- бак с поплавком, насосная станция;
- бак с поплавном , в подвале (чтобы создать перепад высот более 2м для норм.работы насоса) насос , повышающий давление.
Казалось бы, всё просто. Но хотелось бы, чтобы бак наполнялся автоматически, без откр., закр. кранов руками и насос включался при снижение (отсутствие) давления воды, не пытаясь при этом восстановить уровень в баке водой из этого же бака.
Ув. Знатоки, может подскажите выход?
- бак с поплавком, насосная станция;
- бак с поплавном , в подвале (чтобы создать перепад высот более 2м для норм.работы насоса) насос , повышающий давление.
Казалось бы, всё просто. Но хотелось бы, чтобы бак наполнялся автоматически, без откр., закр. кранов руками и насос включался при снижение (отсутствие) давления воды, не пытаясь при этом восстановить уровень в баке водой из этого же бака.
Ув. Знатоки, может подскажите выход?
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
схема резервного водоснабжения.
Сантехник я начинающий, может не верно сформулировал вопрос.
Хочу сделать сам. Расход воды не большой, одновременно могут быть включены газ. колонка и кран мойки.
Не знаю как сделать чтобы:
- насос (или станция ) не качал воду в резервный бак (с типом его запорного устройства пока не определился, но мне кажется, что это не принципиально ) в то время , когда нет давления от водоканала;
- бак заполнялся до необходимого уровня автоматически из системы, когда это давление есть.
С уважением, Игорь.
Хочу сделать сам. Расход воды не большой, одновременно могут быть включены газ. колонка и кран мойки.
Не знаю как сделать чтобы:
- насос (или станция ) не качал воду в резервный бак (с типом его запорного устройства пока не определился, но мне кажется, что это не принципиально ) в то время , когда нет давления от водоканала;
- бак заполнялся до необходимого уровня автоматически из системы, когда это давление есть.
С уважением, Игорь.
Схема резервного водоснабжения
А что мешает насосу при неполном баке (т.е клапан на входе открыт ) и малом давление в системе (подача от водоканала отсутствует) бесконечно перегонять воду из бака в то же бак?
-
- Претендент
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
- Репутация: 1
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: схема резервного водоснабжения.
[quote="igs61";p="78493"]
Не знаю как сделать чтобы:
- насос (или станция ) не качал воду в резервный бак (с типом его запорного устройства пока не определился, но мне кажется, что это не принципиально ) в то время , когда нет давления от водоканала;
- бак заполнялся до необходимого уровня автоматически из системы, когда это давление есть.
С уважением, Игорь.[/quote]
по схеме с водопровода в резервуар с перебоями, вам нужно перед резервуаром поставить ел-маг клапан (нормально закрытый, если нету света резервуар не переполнится), его подключить к поплавку, поплавок врубает напряжеине клапан открывается, вода под давлением наполняет резервуар, а если давления нет обратный клапан предупредит утечку воды обратно. Дальше после резервуара нужна маленькая станция хотябы на 19л (~100euro) для подачи воды в дом, но обизательно с защитойот сухого хода.
Не знаю как сделать чтобы:
- насос (или станция ) не качал воду в резервный бак (с типом его запорного устройства пока не определился, но мне кажется, что это не принципиально ) в то время , когда нет давления от водоканала;
- бак заполнялся до необходимого уровня автоматически из системы, когда это давление есть.
С уважением, Игорь.[/quote]
по схеме с водопровода в резервуар с перебоями, вам нужно перед резервуаром поставить ел-маг клапан (нормально закрытый, если нету света резервуар не переполнится), его подключить к поплавку, поплавок врубает напряжеине клапан открывается, вода под давлением наполняет резервуар, а если давления нет обратный клапан предупредит утечку воды обратно. Дальше после резервуара нужна маленькая станция хотябы на 19л (~100euro) для подачи воды в дом, но обизательно с защитойот сухого хода.
Схема резервного водрснабжения.
Ув.bonezzz, не посоветуете, возможна ли подача воды от водоканала к домашним потребителям без включения насоса. Ведь когда давление в сети есть, насос то и не нужен.
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
- Претендент
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
- Репутация: 0
- Откуда: Тула-Москва-Рязань
Извиняйте, я зробил бы так: Отводопровода отводна заполнение бака на отводе обратн. клап. + эл. магн.клап ;емкость с водой; насосная станция с маленьким гидроаккум.(реле давления настроено на минимально приемлемое значение!!!
Чтобы насосная станция не гоняла воду из накопителя обратно в водоповод, НА СТАРОЙ ПОДАЧЕ ВОДЫ В КВАРТИРУ ПОСТАВИЛ <обратный>