Краснодарский Дакон
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Краснодарский Дакон
Вопрос к сервисникам в основном.И с подвохом,т.к. ответ уже есть. Итак : Дакон,турбик,в квартирке 80 кв.м.,ал.радиаторы,двухтрубка,полипропилен.Котел в режиме отопления быстро набирает температуру и останавлвается,затем повторный пуск и повторение цикла,но радиаторы начинают остывать,в результате-паника -в квартире холодно .В чем по-вашему может быть дело 
чисть канализацию и никого не бойся
- Алексей-сервис
- Любитель

- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Jol-+1!
Ладно,не буду заставлять вас всех напрягаться.Дело в том что вместо нормального 3-ходового,там стоит,цитирую :"Температурный байпас"а есть еще нормальный гидравлический.Первая [*ЦЕНЗУРА*]-банальный термоста,как на Жигулях(образно),но в миниатюре
.Ситуацию я вам описал.Первоначальный диагноз-залип термостат,тем более котел в нерабочем состоянии простоял полгода(было предположение по насосу-проверили-МИН НЕТ
).Разбирать этот к.. гм- еще то удовольствие,особо если учесть отсутствие отсекающих кранов под котлом.Короче сняли термостат,почистили шток перемещающий клапан,сам клапан расходили- вроде всё должно идти,собираем,запускаем-ура!,пошел как миленький система начинает греться,клиент доволен,мы гордимся друг другом-какую хрень победили,думая логицски
.уезжаем... Но как оказалось недалеко.Звонок-опять стоит,радиаторы холодные,блин.Тут уж самолюбие профессиональное взыграло- кто в доме хозяин-я или мыши
Назад к Дакону.Разбираем по новой и тихо ох......ем.Шток термостата по идее должен упираться в возвратную пружину через опорную шайбу(напоминает перевернутую шляпу,найду фотку выложу,а она развалилась на две половинки и шток гоняет впустую
.Самое интересное то,что та инфа по Даконам ,которая есть у нас ,отличается от краснодарского шедевра как бегемот от Волочковой,и где взять другую -крен его знает.
Добавлено спустя 13 часов 1 минуту 20 секунд:
вот этот шедевр кубанско-чешской мысли,блин
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
а это его паспорт и инструкция для сервисников ,2в 1 гы-гы
Ладно,не буду заставлять вас всех напрягаться.Дело в том что вместо нормального 3-ходового,там стоит,цитирую :"Температурный байпас"а есть еще нормальный гидравлический.Первая [*ЦЕНЗУРА*]-банальный термоста,как на Жигулях(образно),но в миниатюре
Добавлено спустя 13 часов 1 минуту 20 секунд:
вот этот шедевр кубанско-чешской мысли,блин
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
а это его паспорт и инструкция для сервисников ,2в 1 гы-гы
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
чисть канализацию и никого не бойся