обвязка циркуляционного насоса

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

обвязка циркуляционного насоса

Сообщение olfar »

Чем опасна такая схема обвязки насоса? коттедж, такая хрень на контурах отопления и ТП. Грязевик только на входе в котел, обратный клапан на обратке (туфтология, мля)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

olfar с файлом беда какая-то...не открывается...У меня 2006 и не открывает...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

А щас? Про курицу конечно уссаться...

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

или вот. в гифе...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Ничем такая схема не опасна.Неудобно,криво и всё.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

У меня вот к ней два подозрения:

1) Клапан обратный не перед насосом. Как-то боязно

2) Грязевик от какашек с подмеса обратки не защищает насос.

А неудобно чем?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Шоб почистить один грязевик, надо вырубить всё.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

И то верно. Все равно около котла стоит. А с этими двумя пунктами как? Не так страшно, как кажется?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Мда.С какахами лажа.Обратный клапан, по большому счету, все равно где установливать (в данном случае).
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Ну не знаю. Если он перед насосом, то он точно защищает. А если на обратке, то есть варианты обратного тока. Насос, кстати, вертикально стоит.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Ну в этом случае как случится обратный ток? Всё вырубится и вода под силой тяжести рухнет в насос :shock: :P :?: :?: То ли дело,что нет обратного клапана на перемычке у трехходового...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Да нормальная схема, только грязевик между шаровыми поставить и все. Главное правильный трехходовой взять и правильно его поставить.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Да хотя бы это. Вероятность, конечно, маленькая, но раз в год и палка стреляет...

Добавлено спустя 19 часов 54 минуты 41 секунду:

И все-таки где лучше обратному клапану стоять - на подаче (перед насосм) или на обратке?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

я два ставлю один на подаче после насоса, второй именно так как у тебя нарисовано
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Ответить