[quote="грязнуля";p="80073"]Факт: система работае, все управляемо. Заказчик доволен. Еслиб была цель пригрузить заказчика "на бабки" естественно было б другое оборудование.[/quote]
А можно я :ah:
Ставить один насос за другим - моветон...
А система работает, вопрос как? Не с точки зрения заказчика, а с инженерной. Неправильна всё это. И не в оборудовании тут дело :ac:
Подключение теплого пола к настеннику
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
- Репутация: 8
- Откуда: из Голливуда
- Контактная информация:
Ну ктож скажет чтота против смесительного узла. Всё сделано аккуратно и красиво. Дело в подключении этого узла. Ну вот для примера, рассмотрим крайний вариант, как уже писАлось. Радиаторы перекрыты, байпас смесительного узла перекрыт трехходовым. Получается, что ТП прокачивают два насоса. Ну это ведь фигня :ac: Если у двух потребителей разные требования к температуре и расходу теплоносителя то надо юзать термо-гидравлический разделитель. 

- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Я б тоже предложил или гидроразделитель или кольцо.
[quote="Кузьмич";p="80160"]
[Ставить один насос за другим - моветон...
А система работает, вопрос как? Не с точки зрения заказчика, а с инженерной. Неправильна всё это. И не в оборудовании тут дело :ac:
[/quote]
Согласен. Ставить насосы "носом в ж..пу" друг другу - некорректно и неэтично. Только если заказчик твердолобый упрется - хочу так и все, жаль денег еще на один (в случае стрелки или кольца). А если инициатива исходит от Вас - "двойка" Вам, уважаемый.
[quote="Кузьмич";p="80170"]
Ну вот для примера, рассмотрим крайний вариант, как уже писАлось. Радиаторы перекрыты, байпас смесительного узла перекрыт трехходовым. [/quote]
А почему мы не рассмотрим еще один крайний случай? Более вероятный. На улице межсезонье. Работает один ТП. Трехходовой полностью перекрыл подачу, все идет по кругу через байпас ТП...
Расход через котел =0
Хотя, мож я чего не понимаю? Но настенник является котлом проточного типа и минимальный расход через него лимитирован. Иначе - авария по перегреву. На байпас в котле надеетесь?
[quote="Кузьмич";p="80160"]
[Ставить один насос за другим - моветон...
А система работает, вопрос как? Не с точки зрения заказчика, а с инженерной. Неправильна всё это. И не в оборудовании тут дело :ac:
[/quote]
Согласен. Ставить насосы "носом в ж..пу" друг другу - некорректно и неэтично. Только если заказчик твердолобый упрется - хочу так и все, жаль денег еще на один (в случае стрелки или кольца). А если инициатива исходит от Вас - "двойка" Вам, уважаемый.
[quote="Кузьмич";p="80170"]
Ну вот для примера, рассмотрим крайний вариант, как уже писАлось. Радиаторы перекрыты, байпас смесительного узла перекрыт трехходовым. [/quote]
А почему мы не рассмотрим еще один крайний случай? Более вероятный. На улице межсезонье. Работает один ТП. Трехходовой полностью перекрыл подачу, все идет по кругу через байпас ТП...
Расход через котел =0
Хотя, мож я чего не понимаю? Но настенник является котлом проточного типа и минимальный расход через него лимитирован. Иначе - авария по перегреву. На байпас в котле надеетесь?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
[quote="olfar";p="80187"] На ванную с кухней, там по 5 кв.м. получалось. А щас каку-то такую же паутину городить надо... С насосом...[/quote]
если контуров ТП больше четырёх, то всплывает экономическая (и технологическая) целесообразность использования схемы с дополнительным циркуляционным насосом...
olfar, смущает наличие дополнительного вращающегося элемента?
если контуров ТП больше четырёх, то всплывает экономическая (и технологическая) целесообразность использования схемы с дополнительным циркуляционным насосом...
olfar, смущает наличие дополнительного вращающегося элемента?

не важно знать. достаточно подозревать.