Два котла по 96 кВт каждый, "Виссманноиды".
Стоят три года.
Объём системы большой (разводка - металлл, радиаторы - чугунина, пару регистров),
мощности котлов хватает только на половину (5000 м2). Температура выше 55 у них и не подымалась.
Химподготовка воды только стоит, никто её не пробывал запускать, соль в мешке превратилась в "сталактит".
Подпитка - возможно, но она завязана была в обратный трубопровод, метра за 4 до котлов. Фундамент кривой? - возможно но мало вероятно.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да, стоит насос подмеса, был один общий, сейчас "кулибины" переварили, поставили на каждый котёл
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Re: Трескается котёл
При тов. Сталине, после первой же лопнувшей секции, кочегар бы уехал на Колыму.
Читайте здесь все написано. Если нет вышлю электронный вариант.[/quote]
Если можно, вышлете электронный вариант,
sbonya@ukr.net
Спасибо