Частная система отопления - не греет один радиатор

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Подожмите три верхних радиатора. Гребенка не поможет.
А вообще то странно, может быть с насосом что то не то, или фильтр забился - проверьте.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

значит как Прохожий сказал, грязевик проверьте
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="PoseydonXXX";p="80901"]наверное я их не подожму а вообще перекрою один или два радиатора- ради эксперимента[/quote]
О результатах доложить :D
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Так, а может еще чего забыли дорисовать? Как Вы себе представляете, чтобы вам что то советовали, при этом выдавая информацию по крохам? Воздухоудалителей нет что ли на радиаторах? Как вообще происходит удаление воздуха из системы? Фильтр почистили, или его вообще нет?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

возможно этот радиатор и является отстойником :D
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="PoseydonXXX";p="80956"]
Фильтр чесно говоря не имеет смысла чистить т.к. система работает только 4-й день [/quote]

А вот тут Вы в корне неправы..
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

почистить грязевик и перекрыть остальные радиаторы, т.о. проверирть идёть ли через этот радиатор вадичка. моно кран поотрывать -позакрывать можыт пробъёться пробочка из какашек...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

п.5. - ???
может сначала просто п.4. если не помогет то тада уж п.1.
но можыт статься что регуляторо надо буит на нижний ставить :)

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А со вторым кольцом в это время ничего не произошло? Или параллельно все действия производились?
Какой то насосик у Вас слабенький. Я бы заменил шаровые краны вообще на всех радиаторах. Можете конечно обойтись пока своим пунктом 4, но не факт, что в один прекрасный момент опять нижний радиатор е встанет. Фильтр менять не надо, его надо просто почистить. В новых радиаторах достаточно много всякой дряни, она в первые же дни выносится оттуда и забивает фильтр. На промкотельных для контроля фильтра ставят до и после него манометры. Полностью он не забит конечно, раз радиаторы греют, но насос в основном работает на преодоление его сопротивления, а на радиаторы его уже не хватает. Поставьте лучше насос на 3-ю скорость.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

[quote="Прохожий";p="81146"]А со вторым кольцом в это время ничего не произошло? Или параллельно все действия производились?
Какой то насосик у Вас слабенький. Я бы заменил шаровые краны вообще на всех радиаторах. Можете конечно обойтись пока своим пунктом 4, но не факт, что в один прекрасный момент опять нижний радиатор е встанет. Фильтр менять не надо, его надо просто почистить. В новых радиаторах достаточно много всякой дряни, она в первые же дни выносится оттуда и забивает фильтр. На промкотельных для контроля фильтра ставят до и после него манометры. Полностью он не забит конечно, раз радиаторы греют, но насос в основном работает на преодоление его сопротивления, а на радиаторы его уже не хватает. Поставьте лучше насос на 3-ю скорость.[/quote]

Со вторым кольцом ничего не произошло. Все действия проводились последовательно - единственно что мне пришлось стравливать несколько раз воздух ч/з краны Маевского (воздухоотводчики уже заказал - установлю ч/з 2 дня)
Насчет замены всех шаровых кранов - предложение хорошее
Насчет манометров тоже хорошее предложение - воспользуюсь им
Насчет третьей скорости - поставлю обязательно если будет плохо греть

Спасибо за советы!!!

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Была такая байда ,приблизительно такая же схемка в три этажа.Перекрыли верхний стояк продавило.Хозяин остановил котел на сутки, система остыла и все по новому.Задавили все радиаторы детендорами почти до предела, а он не хочет греть.Пришлось на один уровень переделывать. Смотри проблема может и остатся.Рдиаторов у нас прада было 24, в притык, и котелок Феролька без внутреного байпаса. :cool:

PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

[quote="rrrr";p="81260"]Была такая байда ,приблизительно такая же схемка в три этажа.Перекрыли верхний стояк продавило.Хозяин остановил котел на сутки, система остыла и все по новому.Задавили все радиаторы детендорами почти до предела, а он не хочет греть.Пришлось на один уровень переделывать. Смотри проблема может и остатся.Рдиаторов у нас прада было 24, в притык, и котелок Феролька без внутреного байпаса. :cool:[/quote]

Что было сделано вчера:
Еще дополнительно открыл кран - в итоге отн открыт на 40% - сейчас оба равно мерно греют. - т.е. пока проблема снята.
и еще заметил некотрую особенность - у меня сновная масса это радиторы Perfect а один Helios R . Теперь я очень жалею что купил Perfect.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

А чем вам Перфект не угодил?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="PoseydonXXX";p="81264"] и еще заметил некотрую особенность - у меня сновная масса это радиторы Perfect а один Helios R . [/quote]
[quote="Прохожий";p="80933"]Как Вы себе представляете, чтобы вам что то советовали, при этом выдавая информацию по крохам?[/quote]
Он неисправим, мля :D
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

[quote="Прохожий";p="81272"][quote="PoseydonXXX";p="81264"] и еще заметил некотрую особенность - у меня сновная масса это радиторы Perfect а один Helios R . [/quote]
[quote="Прохожий";p="80933"]Как Вы себе представляете, чтобы вам что то советовали, при этом выдавая информацию по крохам?[/quote]
Он неисправим, мля :D[/quote]

По моему это принципиально на схему подключения не влияет.
Ну если это важно - то труба Валтек, фитинги и краны Валтек, тройники GH и часть трубы (15 %) Henco.
Сегодня поменяю радиатор Perfect (6 секций на 80) на helyos R (10 секций на 100) и заменю фильтр - в понедельник доложу о результате.

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

[quote="olfar";p="81268"]А чем вам Перфект не угодил?[/quote]

Перфект это бюджетный вариант радиатора и кроме того сделан не особо качественно внутри очень много окалин и неравномерностей стенок радиатора (на сколько удается увидеть) - ктому же теплоотдача у него меньше и на внешний вид оне похуже чем тот же Хелиос Р.

И вообще похоже их не в США льют а в Китае.

И в добавок фирма на которой я закупался - отказалась от поставок этих радиаторов, видимо из за большого кол-ва брака и возвратов от клиентов.

Ответить