Временное отопление строящегося дома
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Трубопродач
- Мастер

- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Если есть настенник и не хочется вешать радиаторы....
Можно присоединить настенник к тепловентилятору с водяным калорифером (типа WOLF LH, цена около 500 уе).
Его можно если что и перенести с место на место, соединяя МП с котлом.
А потом его куда-нить на отопление подвала поставите. Если есть большой подвал.
ИМХО, конечно.
Можно присоединить настенник к тепловентилятору с водяным калорифером (типа WOLF LH, цена около 500 уе).
Его можно если что и перенести с место на место, соединяя МП с котлом.
А потом его куда-нить на отопление подвала поставите. Если есть большой подвал.
ИМХО, конечно.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
[quote="NWB";p="81142"]Пушки на пропане не рекомендую. Дают в помещении очень большую влажность. Особенно если мокрые работы идут, ничего не сохнет, по окнам вода течёт.
[/quote]
А причем тут пропан? ИМХО это конденсат, который в воздухе находится, а на стены он выпадает, потому что неправильный тепловой режим, то есть пушки слабоваты были и температура стен не поднималась выше точки росы. А пропан тут не причем. И на магистральном газе и на соляре то же самое может быть.
А причем тут пропан? ИМХО это конденсат, который в воздухе находится, а на стены он выпадает, потому что неправильный тепловой режим, то есть пушки слабоваты были и температура стен не поднималась выше точки росы. А пропан тут не причем. И на магистральном газе и на соляре то же самое может быть.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re: Идея хоршая
[quote="Avid";p="81180"]Автомобильный радиатор можно взять прямо сдиффузорами и вентиляторами, но как оценить его тепловую мощность?[/quote]КПД ДВС около 40%, значит 60% - это тепло. Примерно 10-20% рассеивает сам двигатель. Значит грубо мощность двигателя на 0.4 и будет максимальная мощность калорифера, а 0.2 скорее номинальная.Значит если двигатель 100 кВт, то радиатор 20-40 кВт. Очень примерно, но тут то точность ни к чему.
[quote="Прохожий";p="81184"]Насосик в котле все таки послабее будет, чем помпа в автомобиле. Так что может автомобильный радиатор не продавить. Это не утверждение, а предположение. Этот вопрос надо продумать, прежде чем идти на вариант с автомобильным радиатором.[/quote]Насосы и помпы есть разные, но это не так важно. Это повлияет лишь на максимальную мощность.
[quote="NWB";p="81185"][quote="Прохожий";p="81152"]
А причем тут пропан?[/quote]
Пропановые пушки, с выхлопом в отапливаемое помещение. Они дешёвые и их часто используют в таких ситуациях.[/quote]
Я понял о чем речь. Просто конденсат тут ни при чем. Можно и на улицу выбрасывать, если мощность маленькая, то конденсат все равно будет.
А причем тут пропан?[/quote]
Пропановые пушки, с выхлопом в отапливаемое помещение. Они дешёвые и их часто используют в таких ситуациях.[/quote]
Я понял о чем речь. Просто конденсат тут ни при чем. Можно и на улицу выбрасывать, если мощность маленькая, то конденсат все равно будет.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- ermalex
- Мастер

- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="Avid";p="81387"]Газовый крнвектор штука интересная.Если сталкивались, посоветуйте бюджетный вариант киловат на 6, для нечастого отопления гаража.[/quote] Вот обзор правда бюджетом там и не пахнет http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4586& ... 83&oid=383