Использование пропана в настеннике без замены форсунок

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re: Использование пропана в настеннике без замены форсунок

Сообщение Shurik_M »

[quote="Aero";p="81560"] Вопрос: можно ли использовать балонный газ в настенном котле (24 кВт) без замены форсунок на пропановые (сейчас там форсунки для обычного газа)? Чем это грозит?[/quote]

Грозит тем же, что если поставить кастрюлю на газовую плиту с фарсунками под магистральный газ, а подключить балонный газ.
Попробуйте, если не знаете, и посмотрите, что будет с кастрюлей. То же самое ждет и котел.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re: Использование пропана в настеннике без замены форсунок

Сообщение Shurik_M »

[quote="Aero";p="81593"]
Вы имеете ввиду нагар?[/quote]

И еще какой! Думаю что за сезон котел выкините.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

Я не понимаю, а в чем проблема поставить правильные фарсунки, они же копейки стоят.

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

А в чем проблема заменить на этот период форсунки.
Скорее всего на входе в коллектор стоит одна форсунка. Ежели вы умелец Замените ее на другую с отверстием меньшим в 1.5 раза по диаметру. И если есть контрольное пламя там форсунку можно не заменять. Просто контрольное пламя будет повыше.
ing9

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

[quote="проект";p="81614"]котел какой?
работы - минут 30 с перекурами... [/quote]
Не факт, на Будерусе с бойлером подольше на той неделе про%бся...
Вот - три фотки
Последний раз редактировалось "Лёлик" 24 дек 2006, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Категория газа II2H3+ Природный газ G20 Бутан G30 Пропан G31
Давление на входе (мбар) 20 -- 30 -- 37
Макс. давление (мбар) 10 -- 24,2 -- 36,1
Мин. давление (мбар) 2,1 -- 6,8 -- 6,5

Форсунки:
• ∅ 1,35 мм для природного газа G20
• ∅ 0,78 мм для сжиженного газа (G30 – G31)[/list]

Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:

Для настеников.Давления как видете не хватае, а форсунки великоваты. Грозит тем что котел не выйдет на номинальную мощность и не правильное смешивание газ-воздух.Попробовать работает ли котел можно, а эксплуатировать не стоит.

Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:

Меняй форсунки и перенастраевай газ редуктор.(Для некоторых Хоновелов- в плате просто переставить перемычку, в покрученых в инсталяшке.)

Ответить