Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Я фигею с наших спецов

Сообщение KOA »

Тут увидел предложение насчет атмосферника, а как же пункт СНиП 31-02-2001 "Дома жидые одноквартирные"
п. 8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
Если есть возможность обойти его законно, подскажите...
И еще прошу обратить внимание на СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", который требует при установке котла мощностью 60кВт и выше сигнализатора загазованности...
Как газовик рекомендую, если теплопотери позволят, подбирать котел мощностью не больше 58-59 кВт, многих проблем можно избежать при проектировании части ГСВ...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Почитал... ниче не понял... день энергетики млять... еще и седня бухать...

котлы... задвижки...
фига в книжке...
Тепло и ладно,
Не накладно.

Платить за газ,
За свет, за воду...
Всех поздравляю
с Новым Годом!
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Re: Я фигею с наших спецов

Сообщение Styx »

[quote="Крылов Олег";p="81694"]Если есть возможность обойти его законно, подскажите...
[/quote]

Не пугайте людей. Горгаз выдает ТУ на подключение атмосферников до 100кВт без проблем, а сигнализатор загазованности ставится в любой котельной.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.