Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Punicher
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16 дек 2006, 14:36
Репутация: 0

выбор котла вопрос по автоматике SIT

Сообщение Punicher »

Здравствуйте!

Определился с маркой АОГВ - это украинский ДАНКО со стальным теплообменником, с чугунным не захотел (странное расположение подводки и уж как-то легковат для своих габаритов, хотя автоматика хонивел), хотя может кто-нибудь переубедит меня взять чугунину.

Так вот мне подходит ДАНКО-15 (15кВТ) (впритык) и ДАНКО-18 (18кВТ) (с небольшим запасом мощности). У них одинаковые габаритные размеры, наверно они отличаются и теплообменниками, разница в цене 500-600руб., но они точно отличаются автоматикой. На ДАНКО-15 - SIT -630, на ДАНКО-18 - SIT -710.

Скажите пожалуйста какую модель мне выбрать, кто нибудь знает чем отличается автоматика, или все таки есть смысл взять с чугунным теплообменником ДАНКО-16ЛХ (если монтировали и видели как работает) там автоматика хоневил?

Ссылки на характеристики завода-изготовителя:
ДАНКО-15 http://www.agroresurs.com.ua/rus/produc ... =1&modid=7

ДАНКО-18 http://www.agroresurs.com.ua/rus/produc ... 1&modid=51

ДАНКО-16ЛХ http://www.agroresurs.com.ua/rus/produc ... 4&modid=29

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

не мог отправить, три раза нажимал на кнопку отправить и три раза страница зависала, поэтому и получилось три темы, ну я думаю модератор форума поправит

Serj-kot
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
Репутация: 1
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Serj-kot »

В притык брать нестоит, чревато........ однозначно нужен запас, а 500р это не аргумент брать без запаса. Если уже решили брать Данко,то берите с чугуниной и хонивел - надежней иэфективней.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Так вот мне подходит ДАНКО-15 (15кВТ) (впритык) и ДАНКО-18 (18кВТ) (с небольшим запасом мощности).
Советую хорошо считать... Эти котлы не имеют модуляции мощности, работают в режиме выкл/макс, поэтому "лишняя" мощность приведет к большему тактованию котла, что не есть для него полезно. Хотя конечно мощность мона и поубавить (надеюсь)...
там автоматика хоневил?
Насколько припоминаю все почти модели котлов Данко могут комплектоваться автоматикой различных производителей. Тоесть стальной котел тоже можно взять с Хонейвеллом... :)

Punicher
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16 дек 2006, 14:36
Репутация: 0

Сообщение Punicher »

у нас стальной ДАНКО поставляется только с Ситом. А на счет мощности там же есть регулятор на автоматике. А то как же мощность мощностью а допустим сейчас на улице +5, а через неделю -20 там же как то это регулируется (всмысле до какой температуры нагревать систему).

А на счет чугунного ДАНКО можно по подробнее, кто что слышал (цена от стального отличается на 1500-2000 руб.). Меня что смущает, стальной данко тех же габаритов весит 90кг, чугунный 101 кг., потом обратка и подача газа на одной стороне.

Или вообще взять 17 Жуковского с автоматикой хоневил 12100 руб. и не парить людям мозги?

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

И я бы так сделал... будучи в России :)

Punicher
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16 дек 2006, 14:36
Репутация: 0

Сообщение Punicher »

[quote="proekt";p="82165"]
И я бы так сделал... будучи в России :)
[/quote]

Да и я бы так сделал, но вот какая штука как оказалось 17Жука мне может быть и маловато, т. к. у него реальные теплопотери 14.3 кВт, нужно брать АОГВ-23.2 ЖМЗ (теплопотери 19кВт) а он подлец с хоневилом на борту стоит 14500-15000 руб. (совсем сдурели и это за страшную белую бочку с трубками), ну жалко мне денег на него ну был бы он хоть немного поприятнее на внешность (Данко по сравнению с ним само совершенство дизайна) куда мы катимся товарищи как можно поддерживать этого отечественного производителя. Я страшно жалею, что не предусмотрел при строительстве дома красивый эстетичный обогревательный камин (на случай если отрубят электроэнергию) сейчас бы поставил настенник за 20000 руб. и не парился бы.

Так вот выбор у меня не вилик:

Данко-18В, нашел за 11200 руб.: http://www.agroresurs.com.ua/rus/produc ... 1&modid=51

или КОВ-16СПВ ООО ЭПО "Сигнал", нашел за 9000 руб.
www.eposignal.ru/index.php?act=2&category_id=12
про этот котел начал тему http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8074

Вот такая дилема: "иностранный" эстетичный Данко с автоматикой Сит, или наш цена-качество Сигнал, да у обеих котлов на борту еще и ГВС

Кто что посоветует у меня очень мало времени для выбора система уже монтируется.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

[quote="Punicher";p="83567"]
(на случай если отрубят электроэнергию) сейчас бы поставил настенник за 20000 руб. и не парился бы.
[/quote]

Не знаю как у Вас, но у нас на 5 КВт (другие не смотрел) бензиновый генератор стоит около 600 баксов (на меньше КВт - стоят меньше) + автоматика, которая запускает и вырубает его при отсутствии электоэнергии - еще баксов на 100-200, но это все китайское. Но, работают, как не странно.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

ну и ИБП не тук уж и дорог + внешний акуммулятор...

Punicher
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16 дек 2006, 14:36
Репутация: 0

Сообщение Punicher »

Нет все это мне не подходит, до ближайшего сервис центра 150 км, а зимой гололед или снегопад и т.д., а если поломается автоматика или плата, мне нужно хотябы пару суток, конечно такого может никогда и не случится, но если случится я не хочу сливать всю воду с системы (потом как ее заливать если температура опустится до минусовой) и идти ночевать к соседям, вот дровяной камин меня бы спас (я даже готов раскошелится на буржуйский), но я не предусмотрел дымохода в центре дома.

Ну это все хорошо конечно, ну помогите пожалуйста с выбором АОГВ, у меня очень мало времени буквально до субботы.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Punicher";p="83625"]Нет все это мне не подходит, до ближайшего сервис центра 150 км, а зимой гололед или снегопад и т.д., а если поломается автоматика или плата, мне нужно хотябы пару суток, ...[/quote]Может быть тогда или запастись запчастями, или поставить резервный котел?

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Сообщение КОТЯРА »

Приобрети э/котёл и в качестве резерва в схему впаяй. А лучше разбери свой котёл до винтика, пока не запустил, изучи и потом сам все проблемы решишь быстренько. Интересно, а где у нас в крае ты морозы нашёл? :))
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.

Punicher
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16 дек 2006, 14:36
Репутация: 0

Сообщение Punicher »

Да блин и как мне сразу эти мысли не пришли в голову. Я возьму самый дешевый АОГВ -12квт (4000 руб.) так как толстые трубы для системе с ЕЦ я уже приобрел, все уже размечено и проштроблено, в райгазе делаю проект для этого АОГВ и колонки и ставлю это АОГВ в резерв. Куплю настенник Авангард КНГ-20-БО (нашел за 14500 руб.) и подключаю его после подключения газа (запитываю его гибки шлангом) на всех радиаторах у меня маевские расш. бачок глушу, ставлю там маевский, кидаю байпас на АОГВ и вентили на подачу и обратку (чтоб не разовало теплообменник АОГВ) и вот оно мое счастье.
Объясню зачем в райгазе я все делаю на АОГВ - просто избегаю лишних расходов: договор на обслуживание и пусконаладочные работы 4000 руб. (у нас монополия), прект на септики - 2000 руб. (ну сами септики все равно делать но зачем мне проект и весь этот головняк).

Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:

А еще лучше не АОГВ а универсальный котел (газ\уголь) правда дороже - более-менее стоит 7000 руб., и страшноват на вид, но все равна котельная в подвале

Добавлено спустя 22 часа 15 минут 9 секунд:

нашел ваще бесплатно резервный котел, какой-то из КС, страшный, ну ничо покрашу, восстановлю автоматику. Я вот тока думаю а мне проект на него нарисуют (напомню по проекту этот котел нужен мне как основной, о настеннике райгаз типа знать не будет), ну да неважно у меня у родителей универсальный котел (монтировался 2года назад) возьму их паспорт, а с приемщиками договорюсь