Аналоги автоматики Logomatic 4312+4311

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Аналоги автоматики Logomatic 4312+4311

Сообщение GuTherm »

[quote="Андрей111";p="83313"]1.Какой другой автоматикой можно заменить Logomatic 4312+4311 для двухкотельной установки.[/quote]Если Вы её используете по максимуму - то никакой.
[quote="Андрей111";p="83313"]2.Для всех ли котлов подходит Logomatic 4312+4311?[/quote]В настройках присутствуют все типы... лично ставил на фисмаки и нова флорида. Думаю что котёл-то любой, была бы возможность датчики утановить как положено.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

А зачем другая?:D
Башка просто пальчики оближешь (по функционалу)
Вы хотя бы сообщили бы бюджет и что хотите получить: какие функции, какие котлы.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Андрей111";p="83329"]Бюджет неограничен. [/quote]
Не верю.(с) К.С.Станиславский
И вообще вместо того чтобы рыться в контроллерах лучше бы техзадание написали, что Вам нужно. [quote="GuTherm";p="83320"]
Если Вы её используете по максимуму - то никакой.
[/quote] Ой, не люблю категоричных таких высказываний, но так и быть из уважения к GuThermу промолчу :cool:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Мощность , мощность...
И как исходя из мощности котлов определить подойдет автоматика или нет? :evil:
Модель котла какая? Горелка вентиляторная? Какая?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Андрей111";p="83362"]
А техзадания у нас нет. Откуда же я его возьму?[/quote]
Тогда путь один - довериться фирме, которая знает где его взять. То есть сама его себе и напишет, а Вы только распишетесь.
А вообще то эта котельная поднадзорна Ростехнадзору, поэтому, если Вы будете газовую часть тоже менять, то с Вас потребуют проект реконструкции, в том числе и раздел Автоматизация. Почему я и написал, что не верю, что бюджет неограничен. Просто Вы еще не представляете наверно, во что все это выльется.
А автоматизация котельной и автоматизация котлов - это две большие разницы. А диспетчеризация - это совсем третья разница.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Так вроде 447 только к 4311/4312 подходит !? :oops:
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Если нужна именно двухкотельная установка, то только 4311/4312 и 447.
12? помойму чуток побольше :)
Эти контура - опция, т.е необходимы дополнительные модули
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

Вам уважаемый Андрей правильно сказали про количество контуров отопления, Вы присядте и подумайте сколько контуров отопления вам ниобходимо, помимо двух существующих, это могут быть контура теплого пола, контура калориферов, контур басеина, контура отдельно стоящих зданий, и т. д. и т.п. Сколько веток уходит из котельной?
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

Обратите ваше внимание на DEAMATIC VM от дитрих
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

Автоматики много всякой, кому-что нравится мне нравятся ECL от данфос, творите, выдумывайте, пробуйте.
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

[quote="Андрей111";p="83382"]
У нас производственное здание. Нет там бассейнов и теплых полов. Людей нужно просто согреть и помыть. Всё.[/quote]
Так что-то начинает вырисовыватся, в цехах температура одна в административных помещениях другая, когда моется много народа нужен проточный теплообменник, так!
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Почитайте для начала вот эту ветку: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=7 ... c&&start=0
Там мы нафлудили конечно достаточно, но кое что дельное все таки попадалось.
И все таки заметьте, что эта тема потихоньку сворачивает с темы "железа" на тему "мозгов", то есть на техзадание :?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Кромшредер, по моему, неплохой и недорогой вариант. Мы именно ее на старые котлы ставим. Главное - задачу с "холодной" обраткой решает, что как раз и является смертельным фактором для старых котлов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Думаю, что в любой поисковой системе на русском "Кромшредер" наберите, и будет Вам инфа!)))

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Да-а-а... совсем запутали человека.
Де дитриш мине не ндравится... дурная реализация стратегии - из ведущего котла вынимается датчик подающей и втыкается в стрелку... ну ведь бред же, а как же смена ведущий ведомый?
Про кромшрёдер слышу не в первый раз, но сам не щупал...
Значит так.... если Вам нужно то что Вы описали, то это будерусом нада решать. Про датчики я писал для того что бы Вы посмотрели диаметр гильзы под датчики. Будерусовские бошки могут поддерживать °t подачи и обратки смесителями контуров, этого не может никто, а ещё в бошках есть нормальный котловой контур, работаюший в зависимости от требований контуров, а не как у фисмаков - по погоде.
Заключение: Не хотите гемороя - берите будерус.... есть куча свободного времени и мозгам применения не находите - ищите варианты.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

В правильных руках и то, и другое работать будет.
Перебор не перебор - вам решать и вам платить.
Buderus - это ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, возможность расширения, диспечеризации и много-многое другое.
Это как сравнивать машины: ездет все, но поразному :)

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:

И воообще, тему надо было б назвать "Автоматика для 2-х котловой установки", потому как верно заметил Gutherm - аналогов 4312/4311 на данный момент нету.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Андрей111";p="83357"]Вот и спрашиваю вроде простой вопрос есть или нет аналог этой автоматики?
Причем здесь техзадание?
Контур отопления
Контур ГВС
2 котла
нужна погода
Всего 760 кВт
Желание одно, чтобы всё работало в автоматическом режиме.
Про бюджет, повторяю, на автоматику неограничен.....[/quote]
Если бюджет неограничен, то и неограничены возможности, что можно сделать на базе ПЛМ контроллеров.

Смотрите пример:

http://scada.kontar.ru

Логин: сок
Пароль: 111111

... и пишите ТЗ.

Возможно все, вплоть то контроля за расходом воды в нескольких точках, про давления и температуру и говорить нечего. Мгновенные значения мощности котла, нагрузок, управление хоть с локального АРМа, хоть через интернет, как в примере, или с ЖК сенсорных экранов.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

[quote="allre";p="83342"]Такая уж это автоматика - неоднократно пытался найти что-нибудь такое же по уровню функциональности - и не находил.
Может, и искал плохо :D .[/quote]Скажи, что она не умеет и я тебе сделаю. :wink:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Вам ещё надо 441(ГВС+1 контур со смесителем) и если всё-таки разделять контуры ещё 442(2 контура со смесителеми), правда один контур останется свободный.
Итого:
1. Logamatic 4311 код 3000 5012
2. Logamatic 4312 код 3000 5394
3. FM441 код 3000 4861
4. FM442 код 3000 4878
5. FM447 код 3000 4895
Далее не очевидная необходимость - слишком мало знаем о системе и техзадании.
6. Комплект для монтажа в помещении код 5720 812 (возможно использование в качестве диспетчеризации)
7. BFU Дистанционное управление код 3000 2256 (контроль °t в ведущем помещении)
8. FV/FZ Датчик °t подачи код 5991 376 (количество уточняется после получения схемы гидравлики и техзадания)
9. FG-Датчик температуры дымовых газов код 5991 368 (опять техзадание)
Вот собственно и всё что Вам может понадобиться.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Я все сделаю на двух контроллерах, МС8 и МС5.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Никуя... они не самообучаемы... вот мля как!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.