Окраска внутренней поверхности аккумуляторных баков.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Melkiy
- Претендент
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 сен 2005, 20:36
- Репутация: 0
- Откуда: Моск.обл. г.Бронницы
Окраска внутренней поверхности аккумуляторных баков.
Добрый день. Уважаемые специалисты. Подскажите, чем в 21 веке окрашиваются аккумуляторные баки системы ГВС внутри.
Данные: аккумуляторные баки 2шт. по 100 куб.м каждый
температура ГВС 65 градусов
ГВС частично умягчена жесткость примерно 500-800 мгм/экв.л
Ответы типа: грунтовка ГФ-21, и эмаль НЦ-132 не принимаются
нужны современные материалы качественно защищающие от коррозии с гигиеническим сертификатом и нормальной долговечностью(3-5 лет как минимум)
Данные: аккумуляторные баки 2шт. по 100 куб.м каждый
температура ГВС 65 градусов
ГВС частично умягчена жесткость примерно 500-800 мгм/экв.л
Ответы типа: грунтовка ГФ-21, и эмаль НЦ-132 не принимаются
нужны современные материалы качественно защищающие от коррозии с гигиеническим сертификатом и нормальной долговечностью(3-5 лет как минимум)
Мы за "Безаварийную работу!"
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Эмаль! Типа как на кастрюлях, только прочнее..
Все сами хорошо не сделаете, заказывать надо на заводах.
И главное: 100 кубов ГВС? Я не ослышался? Вы, батенька, что-то путаете...
Все сами хорошо не сделаете, заказывать надо на заводах.
И главное: 100 кубов ГВС? Я не ослышался? Вы, батенька, что-то путаете...
Последний раз редактировалось Alex_ 14 янв 2007, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
- Melkiy
- Претендент
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 сен 2005, 20:36
- Репутация: 0
- Откуда: Моск.обл. г.Бронницы
Итак господа вместо дельных советов. Больше вопросов ко мне. Начну по порядку.
1.Вы про промышленные котельные слышали когданить. ))))
2.Баки на 100 кубов делаются как вы понимаете из стали толщиной
4-8мм изготавливаются они на заводе и в скрученном виде поставляются на место монтажа там раскручиваются свариваются и вперед.
3. Мыть хотим микрорайон 53 многоэтажных дома. 600 кубов в сутки расход на ГВС плюс с баков идет подпитка т\сети тоже сами понимаете не маленькая. так что в самый раз бачки.
Авторрру спасибо. поищу попробую если не найду обращусь.
если хотите выложу фоты кто интересуется. ))))
1.Вы про промышленные котельные слышали когданить. ))))
2.Баки на 100 кубов делаются как вы понимаете из стали толщиной
4-8мм изготавливаются они на заводе и в скрученном виде поставляются на место монтажа там раскручиваются свариваются и вперед.
3. Мыть хотим микрорайон 53 многоэтажных дома. 600 кубов в сутки расход на ГВС плюс с баков идет подпитка т\сети тоже сами понимаете не маленькая. так что в самый раз бачки.
Авторрру спасибо. поищу попробую если не найду обращусь.
если хотите выложу фоты кто интересуется. ))))
Мы за "Безаварийную работу!"
Можно например «HELIOS» у них есть и представительство в России, но для точного ответ инфомации маловато.
Для покрытия таких емкостей, если они уже изготовлены, еще техпроцесс придумывать надо.
Глянул их сайт /кстати на русском/, для зарегистрированных пользователей можно подобрать сразу рецептуру.
Для покрытия таких емкостей, если они уже изготовлены, еще техпроцесс придумывать надо.
Глянул их сайт /кстати на русском/, для зарегистрированных пользователей можно подобрать сразу рецептуру.
Последний раз редактировалось T-Yoke 14 янв 2007, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
Окраска внутренней поверхности аккумуляторных баков.
Авторрр все правильно сказал. Эпоксидные составы, пластификатор, цинк, наполнитель.--Все! Под разными названиями, разного цвета встречаются в продаже по разной цене. Наберите в поиске "антикоррозионная защита". Можно купить "немецкий" по немецкой цене, можно наш по нашей. Цинкосодержащие составы относятся к протекторной защите.
[quote="Melkiy";p="84206"]...Техпроцесс нанесения должен быть наиболее простым 2 узбека в распираторах и компрессор с краскопультом ))))). Шутка, но действительно хочется попроще.[/quote]
Не забудьте узбеков покрепче веревками привязать, что бы трупы задохнувшихся маляров быстро доставать. Удачи.
Не забудьте узбеков покрепче веревками привязать, что бы трупы задохнувшихся маляров быстро доставать. Удачи.
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
- Igor Barisholets
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 07 янв 2007, 18:50
- Репутация: 0
Технических решений на ровном месте не бывает!
Если у кого есть сомнения, то прошу обратиться к СНиП 2.04.01-85* Приложение 8. Технологию освоили спецы из "Белана", занимаются реставрацией емкостей системы очистки воды от нефтепримесей. Смертельных случаев не было и не будет!... Главное - соблюдать ТБ.
[quote="Melkiy";p="84202"]
3. Мыть хотим микрорайон 53 многоэтажных дома. 600 кубов в сутки расход на ГВС плюс с баков идет подпитка т\сети тоже сами понимаете не маленькая. так что в самый раз бачки.
[/quote]Я в таких котельных только пластинчатые теплообменники на ГВС встречал. Зачем баки то такие? Темлообменники на такой расход около куба размером (2шт с резервом). И теплоизолировать не надо. Затраты по сравнению с вашим вариантом просто копеечный.
3. Мыть хотим микрорайон 53 многоэтажных дома. 600 кубов в сутки расход на ГВС плюс с баков идет подпитка т\сети тоже сами понимаете не маленькая. так что в самый раз бачки.
[/quote]Я в таких котельных только пластинчатые теплообменники на ГВС встречал. Зачем баки то такие? Темлообменники на такой расход около куба размером (2шт с резервом). И теплоизолировать не надо. Затраты по сравнению с вашим вариантом просто копеечный.
Окраска внутренней поверхности аккумуляторных баков.
Если люди "осваивают деньги" то советы как дешевле им нужны только в контексте принятого решения по изъятию денежной дельты.
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Однозначно...Я в таких котельных только пластинчатые теплообменники на ГВС встречал. Зачем баки то такие? Темлообменники на такой расход около куба размером (2шт с резервом). И теплоизолировать не надо. Затраты по сравнению с вашим вариантом просто копеечный.
Я глубину мысли про котельную с баками так и не понял...
Наверно пиковый расход ГВС такой, что мощности котельной не хватает. Вернее проектировщик посчитал, что можно уменьшить мощность котельной за счет аккумулирующих мощностей. Может там лимит по газу ограничен или какая нибудь другая хрень типа предельной концентрации NOx. В общем не нашего ума дело. Я так понял, что Melkiy монтажник, а не проектировщик, и нечего его такими вопросами мучить. У нас вот тоже в техусловиях например был записан бак для воды на 4-хдневную подпитку. Рассчитали по снипам - оказалось 50 кубов. А аккумулирующие баки для ГВС - вещь довольно распространенная в промкотельных. Типовые серии на них есть в альбомах, так что ничего удивительного.
Да, фотки бы интересно посмотреть. И вообще что, кроме покраски баков там что никаких вопросов нет что ли? Пишите, нам очень интересна.
Да, фотки бы интересно посмотреть. И вообще что, кроме покраски баков там что никаких вопросов нет что ли? Пишите, нам очень интересна.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Melkiy
- Претендент
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 сен 2005, 20:36
- Репутация: 0
- Откуда: Моск.обл. г.Бронницы
Снова я. Давно не был.
Итак по теме позвонил в Питер со всеми договорился бак будет красится таким образом
1. эпоксидный грунт
2. 2 слоя эпоксидной эмали русского производства
грунт немецкий.
Потом вопрос по аккумуляторным бакам. Я может мало видел, но пром котельных без аккумуляторниках я не видел у нас в городе 7 котельных и все работают с ак. баками. Правда котельные все старые лет по 30 всем так что все старые котельные насколько я понимаю шли с ак. баками так как не было автоматизированной системы потом она даже сейчас на паровых котельных средней мощности сложна и как правило не работает )))))).
Потом если можно еще раз поясните систему с пластинчатами теплообмениками на пару мож я че то путаю но вроде они тока по воде идут????
А пока я не забыл. ))) Я не монтажник, я эксплуатационщик нач. теплового хозяйства правда маленького
Итак по теме позвонил в Питер со всеми договорился бак будет красится таким образом
1. эпоксидный грунт
2. 2 слоя эпоксидной эмали русского производства
грунт немецкий.
Потом вопрос по аккумуляторным бакам. Я может мало видел, но пром котельных без аккумуляторниках я не видел у нас в городе 7 котельных и все работают с ак. баками. Правда котельные все старые лет по 30 всем так что все старые котельные насколько я понимаю шли с ак. баками так как не было автоматизированной системы потом она даже сейчас на паровых котельных средней мощности сложна и как правило не работает )))))).
Потом если можно еще раз поясните систему с пластинчатами теплообмениками на пару мож я че то путаю но вроде они тока по воде идут????
А пока я не забыл. ))) Я не монтажник, я эксплуатационщик нач. теплового хозяйства правда маленького
Мы за "Безаварийную работу!"
- Melkiy
- Претендент
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 сен 2005, 20:36
- Репутация: 0
- Откуда: Моск.обл. г.Бронницы
Мощность котельной (маскимальная) 21 Гккал/ч
расход ГВС меняется ессно от 15 до 60 куб.м\час
Уважаемый Kass как-то вы агресивно настроенны я про что говорю если на многих котельных они стоят значит они зачем-то нужны и проектировщики в СССРе были не тупее паровозов. Это первое.
потом я и хочу разобраться мож если дешевле поставить пластинчатые то может так и сделать. это второе.
Потом про эпоксидку это вы зря счас на все гигиенический сертификат требуют и когда у меня бачок принимать будут СЭС тож будет. )))))
КСТА вот описание материалов пластинчатого теплообменника
Плита: Конструкционная сталь с эпоксидным покрытием. Патрубки: Углеродистая сталь Металлическое покрытие: нержавеющая сталь, титан Пластины: Нержавеющая сталь AISI 316 или титан Прокладки: Nitrile, EPDM или HeatSeal F™
как видите тоже эпоксидка ))))
расход ГВС меняется ессно от 15 до 60 куб.м\час
Уважаемый Kass как-то вы агресивно настроенны я про что говорю если на многих котельных они стоят значит они зачем-то нужны и проектировщики в СССРе были не тупее паровозов. Это первое.
потом я и хочу разобраться мож если дешевле поставить пластинчатые то может так и сделать. это второе.
Потом про эпоксидку это вы зря счас на все гигиенический сертификат требуют и когда у меня бачок принимать будут СЭС тож будет. )))))
КСТА вот описание материалов пластинчатого теплообменника
Плита: Конструкционная сталь с эпоксидным покрытием. Патрубки: Углеродистая сталь Металлическое покрытие: нержавеющая сталь, титан Пластины: Нержавеющая сталь AISI 316 или титан Прокладки: Nitrile, EPDM или HeatSeal F™
как видите тоже эпоксидка ))))
Мы за "Безаварийную работу!"