Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Брикеты для пиролизника не подходят. Никакие. Уголь - только бурый и только в смеси с дровами. Дрова обязательно должны быть сухими. Чтобы ходить к котлу два раза в день нужно ставить аккумулирующую емкость минимум 30л/кВТ. При соблюдении всех условий наступит почти счастье. Жрать дров будет явно меньше, ибо паспортный КПД Вашего котла указан для каких-то суперидеальных условий. Реальный КПД советского бытового ТТ котла - 50%.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

А солярка у вас несопостовимо дороже?