Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Исправил" бяку" на коллекторе, заработало

Сообщение antei »

Ломы поднимать старую тему, для тех кто помнит о чем речь, на вертикальных коллекторах последнего этажа демонтировал воздухоотводчики, продлил от коллектора 26 МП трубу на 1,5 метра и поставил вертикальные отводчики, "карман " для воздуха получился солидный, воздух выходит полностью (проверял откручивая крышку отводчика) . Система 2 дня работает нормально. Подожду подольше, но все таки уже можно сказать , что вертикально расположенные коллекторы "работают" на всех 3 уровнях нормально, условия для выхода воздуха (вверх по стоякам ) идеальные , исключаеться завоздушивание коллеторов особенно на нижних этажах. Итог: наблюдаеться экономия по работе и материалам, устраняються места для скопления воздуха, сокращаеться кол-во ненадежно работающих элементов -воздухотводчиков. Можно критиковать :D.

Аватара пользователя
алексей tam
Любитель
Любитель
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение алексей tam »

:lol: Примите искренние паздравления! :lol:

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Вы же довольны. :D

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

Искренне рад, что Вы справились с проблемой, примите поздравления :flower:
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

yarmol
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 15:06
Репутация: 0

Re: Исправил" бяку" на коллекторе, заработало

Сообщение yarmol »

antei писал(а):Ломы поднимать старую тему, для тех кто помнит о чем речь
А для тех кто не может помнить, но очень интересно, можно название "старой" темы ?

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Исправил" бяку" на коллекторе, заработало

Сообщение Sergey »

2 yarmol: старая тема называлась очень созвучно :D , расположена здесь - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=772