2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Нет, там дело не в изменении объёма продуктов сгорания, а аэродинамики в топке.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

Сообщение euro_by »

Дело сделано. Лёд тронулся господа присяжные! Правда 710 км на круг, но виновные ответили на пол швабры в ж.... . Есть маленькая фото сессия. Позже отпишусь где собака порылась.

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

Сообщение euro_by »

Дело в следующем, не были затянуты болты плиты под крепление горелки, это и послужило причиной перегрева. Не было еще вентиляции смотрового окошка, что тоже приводило к приличному, но терпимому нагреву двери.
Был еще косячек настройки горелки - кислорода процентов 9 и t-ра газов в районе 93 грд.
Теперь дверь холодная, параметры примерно вот:





Ну и пару фоток еще:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Это что за чудо прибор на первой фотке, газоанализатор что ли? Он и КПД показывает? Сколько такая игрушка стоит?

А на последнем фото это Вы кому голову под чучело пожертвовала :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

RUZALIN, дорого.... http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part ... d=64591721" onclick="window.open(this.href);return false;
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Мне как играющему с настенниками она вроде не нужна :| Дорого [*ЦЕНЗУРА*] стоит :|
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Re:

Сообщение euro_by »

RUZALIN писал(а):Это что за чудо прибор на первой фотке, газоанализатор что ли? Он и КПД показывает? Сколько такая игрушка стоит?

А на последнем фото это Вы кому голову под чучело пожертвовала :mrgreen:

Это не пожертвовали, это яйцерезка для нерадивых наладчиков :~D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Re:

Сообщение Прохожий »

euro_by писал(а):
Honda писал(а):Проверить дымоход, плотность примыкания изоляции к дверце котла, уплотнители, нет ли утечек дыма через уплотнитель дверцы, либо через фланец горелки, смотровое окошко.
Проверить настройку горелки.
Эти детали советовали им проверить в первую очередь по телефону, божатся что все в норме.
euro_by писал(а):Дело в следующем, не были затянуты болты плиты под крепление горелки, это и послужило причиной перегрева.
У-ха-ха. Меня тоже в январе пытались вызвать на котельную, которую не мы монтировали, чтобы удостовериться в якобы "заводском" браке. Хотя я им и по фотографиям все объяснил и рассказал, в чем они там накосячили. Все идет от неграмотных монтажников и вообще темных эксплуатационщиков. В данном случае полшвабры в ж... - это мало. Нужно этих деятелей пустить по миру, которые ленятся проверить затяжку болтов, но тем не менее считают нужным вызывать специалистов за 300 верст. :evil:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

Сообщение euro_by »

Кроме всего прочего им под эту схему мы подбирали автоматику, месяца три их проектировщики разбирались что да как. В итоге хороший комплектик нарисовали по сименсу: два контроллера с расширительными модулями, один на каскад по наружной t-ре + насосы, 3-х ходовик и тд, второй - ГВС с насосами, подпиткой 3-х ход и др мутью + функции АВР насосов... В натуре на котельной один управляет двумя котлами, второй 3-ходовым между подачей и обраткой, как мне обьяснили местные эксплуататоры. (Бензопила дружба - почему у нее такая хреновая производительность. О черт побери так она еще и заводится?????) Причем одна контора и проект и монтаж и наладка..... Болото еще то.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»