[quote="Mifune";p="35326"]Пропускная способность 20й трубы при скорости 0,5 м/с 7 кВт.
А Вы сажаете на 20ку 20 кВт,это скорость у вас будет больше 1 м/с.
Вам нужно к коллектору отопления,вести 32ю трубу.

[/quote]
В навеных котлах выход 3/4, мощность 24 кВт
магистраль делал 20 (металопласт)
нагрузка на отопление была примерно 18 кВт
все работает без шума и пыли
в данном случае соглашусь на увеличение диаметра до Ду 25.
больше считаю делать не нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
[quote="DP";p="35328"][quote="heating";p="35325"]хотя бы так...
а то был какой то симбиоз гидронного кольца и непонятно чего...
короче ужас.[/quote]
Ну, тут ненамного лучше
3/4 на 20 кВт?
Что будет, когда закроются все терморегуляторы?[/quote]
о терморегуляторах речь пока не идет
они собственно и не указаны на схеме
диаметр не исправлял так как цель была показать общий принцип
пусть платит $ и делает проект
привыкли блин на шару ...
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
[quote="DP";p="35328"]Ну, тут ненамного лучше

[/quote]
нрисуйте лучше
с удовольствием покритикую.