Гордость нашего городка!

Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Один антиконденсатный насос на два котла - не нравится.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Alex_";p="15646448"]Гордость тут хотя бы в том, что найден и "окучен" заказчик, который за все это заплатил.[/quote]
у меня таких - каждый первый
это не дорого стоит
на котельные - даром можно сказать (для заказчика конкретно это стоит 250 000 тыс руб. с работой) при цене котельной 5 млн - ссущие копейки
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Кузнецов Д А";p="15646451"]... при цене котельной 5 млн - ссущие копейки[/quote].
НаходИте для нас 0,8 Мвт котельные за 5 млн - мы вам их будем делать за полцены. Остальное полОжите в карман.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Alex_";p="15646450"]Один антиконденсатный насос на два котла - не нравится.[/quote] проект не наш, менять не стали, быстрее сдохнут котлы - быстрее продадим еще :mrgreen: [quote="Прохожий";p="15646449"]
Лично мое мнение - надо, но не в котельной, а в диспетчерской. А в диспетчерской ЖК дисплей не нужен, достаточно поставить обычный комп, чтобы диспетчер смог еще и в игрушки играть от нечего делать.
[/quote]
в диспетчерской такая же прога устанавливается на "обычный " комп, плюс через интернет мониторинг (примеры выкладывал, а эту еще не рисовали), а сам точ-дисплей стоит всего 12500 руб
на втором шкафе тоже сенсорная панель, я её не сфоткал, в четверг это все на объект поедет

Добавлено спустя 5 минут:

[quote="Alex_";p="15646453"]НаходИте для нас 0,8 Мвт котельные за 5 млн - мы вам их будем делать за полцены. Остальное полОжите в карман.[/quote]
на фиссманах с вайсхауптом и газовой частью, с теплообменниками и т д. - нуну
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

Ээээххх, жалко раньше такого не видел, а то знал бы как своих програмистов учить рисовать такие схемки.. У нас так сделали..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

[quote="Кузнецов Д А";p="15646454"]
а сам точ-дисплей стоит всего 12500 руб
[/quote]
Марку дисплея и наименование изготовителя укажите пожалуйста, если это не секрет, а то мы берем семеновкие за бешенные бабки, а тут у Вас цветной, судя по фото никак не меньше 10,4" и при этом действительно за ссущие копейки.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

это монитор обычный, только сенсорная хрень сверху, в челябинске лепят (очень сурово :D ), т.е обычный комп, если надо ссылку найду

Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:

вот коттедж сегодня запустили
авария горит потому что нет топлива в дизельном баке

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

далее

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

и ещё
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Так придраться не к чему, не интересно.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Кузнецов Д А.";p="15646783"]Рецензий не будет?
Обидно даже как-то :cry:[/quote]
Хотел там пару косячков отметить, а потом вспомнил про ДР и не стал расстраивать юбиляра. :ura:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Завидую белой завистью, молодца, красиво. :krutnyak:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

А каков бюджет котельной?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

бюджет не очень большой, постарались просто, щас заказчик баньку будет делать, там заработаем, но не будем сильно наглеть, хотя щас он к другим точно не пойдет :mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Кажеца дощь начинаица!!!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="инж323";p="15646808"]Мелочи не умаляющие звания гордость нашего городка:
1.Отводы во фланец?
2.Минимальная длина патрубков с резьбой под что либо 100 мм..У кранов на всех фото меньше их длина.
3.Фото 009- зачем воздушник под хомутом именно-руки драть об него?Есть же место чуть в сторону.
4.Фото 015- воздушник прямо в шкаф прыскать будет, чуть зазевайся?
5.Хотя вроде и погранично-термометры врезаны близко к фланцам ф.022.А на фото 023- с длинной у трубок гильз термометров все в порядке или при таких Ф стоит расширитель делать?
Тем не менее -это косячки не умаляющии гордости.[/quote]
решил ответить на рецензию :?
забыли сказать, что нет сливных кранов на каждом контуре, что такую изоляцию нельзя применять в газовых котельных, а я забыл сказать заказчику что площадь котельной нужно в два раза увеличить :mrgreen:

1,2,5 СНиП он конечно СНиП (особенно 76-го года), а ГОСТ он конечно ГОСТ, тока а всегда ли оно надо?
3 газовики трубу тянули, когда воздушник не был вкручен видимо, только вот руки драть зачем и кто этим дранием рук будет заниматься?
4 воздушники эти брызгают в сторону, тока вот как надо зевать, чтобы он забразгал :mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

1,2,5, надо, Дима, надо.
А еще расстояния в свету между насосами и стеной, теплоизоляцией и стеной и между теплоизоляцией трубопроводов - надо бы другие (300,140,100), а по СП 41-104-2000 (300, 150или170 (ду?), 100или140(ду?)) соответственно.
И ИМХО задвижечки после гидрострелки, (со стороны контуров) не повредят, ИМХО.

Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:

Манометров перед насосами и на обратках контуров не наблюдается. Фильтров пред насосами нет - ну это понятно - гидрострелка есть, но вот производителии насосов ИМХО гарантию не рассматривают без фильтра ИМХО.
На подающем коллекторе воздушник ИМХО никчему.

Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:

Термометры на обратках контуров - где? За котел бы заглянуть. Как там расстояние в свету между газ трубой и полом и стенкой котла?

Дим, а почему такую теплоизоляцию (энергофлекс ставить незя? По пожарным что ли СНиПам? Или по ПБ от коммунальщиков (это под Гостехнадзор не попадает, как я понимаю?

Дим, а по считам мне подскажешь? Красиво, я тоже так хОчу.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

А что там на счет площади? Это в смысле - пожелание/требование - как следствие необходимости соблюдения вышеперечисленных Инж323 и Вашим ПС расстояний, или как прямое требование нормативов (каких)?

Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

Сегодня выходной - можно и днем отоспаться Изображение А ПУЭ перед сном читать вредно - кошмарики ночью присниться могут Изображение Изображение.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

[quote="Кузнецов Д А";p="15646836"]бюджет не очень большой, постарались просто, щас заказчик баньку будет делать, там заработаем, но не будем сильно наглеть, хотя щас он к другим точно не пойдет :mrgreen:[/quote]

может и на фотоаппарат нормальный денег хватит ,чтобы нам глаза не ломать :D :D :D

Аватара пользователя
Danilius
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 04:52
Репутация: 0
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Danilius »

Вот так вот делают наши клиенты:
Узел теплого пола FAR и Рег.Коллектора FAR (Start).

Довольно аккуратненько смотрится как мне кажется.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто к нам с чем и зачем,
Тот от того и того!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Наверняка отопление еще не включали перед фотографированием. :devil:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Danilius
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 04:52
Репутация: 0
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Danilius »

[quote="Прохожий";p="15650036"]Наверняка отопление еще не включали перед фотографированием. :devil:[/quote]

В момент когда сфотографированно ещё не включали,
но на данный момент сдано поряка 5 объектов с такой комплектацией и эксплуатируются уже более 1,5 лет :cool:
Кто к нам с чем и зачем,
Тот от того и того!

Ответить

Вернуться в «Гордость нашего городка!»